Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
NeverT Я про измерения на пальцах и глазах... При всём при том мне не понятно как вы получили данные о 8-ми литрах в минуту в вашем контуре без аппаратных средств..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
atlonn писал(а):
как вы получили данные о 8-ми литрах в минуту
Ну это идеальное значение из видео оверхарда, где они тестили контур с двумя помпами.
https://www.youtube.com/watch?v=JqZpsj68K-U
Конечно у меня нет восемь литров в минуту, т.к. MORA, но всё остальное (фиты 12, шланги 12, угловые только 45гр.) соответствует. Если бы знать какое гдс создаёт MORA и трёхсекционный рад, можно было бы вычислить точно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
NeverT писал(а):
Так у меня две помпы стоят, это 8л./мин.
NeverT писал(а):
Ну это идеальное значение из видео оверхарда, где они тестили контур с двумя помпами.
NeverT писал(а):
Конечно у меня нет восемь литров в минуту, т.к. MORA, но всё остальное (фиты 12, шланги 12, угловые только 45гр.) соответствует. Если бы знать какое гдс создаёт MORA и трёхсекционный рад, можно было бы вычислить точно.
У меня нет слов... Меня троллят что-ли.. Я пас... Не конструктивно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
atlonn Ну допустим забью я контур всякими "мерялками" и покажет у меня "х" л/мин. Добавлю третью помпу, покажет "хх" л/мин. Температура на проце и вк при этом не изменилась. Что мне толку от знания этих "х"? Зачем мне забивать контур устройствами создающими гдс? И где гарантия, что датчики в вашей системе и купленные мной, будут показывать верные значения? Даже если они одного производителя. Вы живёте в регионе, где температура, давление, влажность воздуха, совершенно другие. А это всё влияет. Так что если
atlonn писал(а):
конструктивно...
Сравнивать что либо, надо на одном и том же оборудовании и в одном и том же месте.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Хитрый John писал(а):
Замерьте температуры теплоносителя или хотя бы самих фитингов на входе и выходе ватеров и радиатора. Тогда можно будет ванговать, в чем причина.
Вот что получилось: aida stability test температуры cpu +-70(180w потребление по hwinfo) gpu+-60(280w) Датчик температуры стоит на переднем радиаторе, на входе(самый конец контура получается), показывает 33градуса. Помпа d5, верхний радиатор 420 30мм, передний 280 45мм, на цпу Aquacomputer Cuplex Kryos Next, на гпу Phanteks PH-GB2080TIGB Температура фитингов: 1)выход из переднего радиатора на помпу 32 2)вход в помпу(резервуар) 30 3)выход из помпы в гпу 30 4)вход в гпу 30 5)выход из гпу 30 6)вход в верхний радиатор 27 7)выход из верхнего радиатора на цпу 24 8)вход в цпу 33 9)выход из цпу 37 10)вход в передний радиатор 30 Я правильно понимаю что поток нормальный, судя по температурам фитингов, а гпу не отдаёт тепло в воду и проблема с установкой фулкавера?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Syber писал(а):
Куда делись 2 градуса при прохождении короткого участка шланга?:)))
пирометр погрешность имеет 2градуса, плюс не особо удобно в эти фитинги целиться, да и радиатор и акрил по разному всё таки температуру отдают при контакте с фитингом. Может нет контакта с гпу(термопрокладки выпираю например) и вода в вк не греется, а охлаждается?))
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
MaxBuger писал(а):
Может нет контакта с гпу(термопрокладки выпираю например) и вода в вк на греется, а охлаждается?))
Хватит! Я больше не выдержу ))
А если серьезно, то у меня разница в температуре выходящей из GPU жидкости при косячной и нормальной установке получилась меньше 0.5 градуса, так что этими замерами пирометром ничего не выяснишь:) Только пересборка тебе покажет была ли в этом причина или нет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Господа, просьба ----- тут несколько камрадов с Норильска - мне стыдно, очень стыдно за моего "земляка-затейника", но будьте добры Называть никнейм норильского-просветителя-фитингового..! В противном случае, обижусь и не покажу видосика самопального о ТРЁХ насосах... )
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
atlonn писал(а):
Господа, просьба ----- тут несколько камрадов с Норильска - мне стыдно, очень стыдно за моего "земляка-затейника", но будьте добры Называть никнейм норильского-просветителя-фитингового..! В противном случае, обижусь и не покажу видосика самопального о ТРЁХ насосах... )
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
как буд-то кисель по контуру толкать,полагаю при твоих температурах он +- так и выглядит и бодяжить нельзя во избежание замерзания а летом на сколько расход возрастает?