Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
CrownA писал(а):
Если не понял, то повторю - температуры воды на входе и выходе радиатора и проток в литрах в час.
температуры указаны, поток 1 литр. Лабораторные условия считай.
atlonn писал(а):
Здесь говорится(имеется виду) именно о том, что это Усреднённое значение при всех остальных факторах в той-же степени для условно-бесшумной СО на "водице"... Т.е. эдакая Аксиома... Которая в принципе, как показывает Практика Водяных --- весьма адекватна, понятна и справедлива в Нашем действе...
Только вот как так выходит, что к примеру 420 EK не может вытянуть 1,5квт , а HWLab GTR 420 может, при одинаковых вентиляторах? 500вт на секцию, а не 100 Напоминает анекдот про голубцы
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
qefir писал(а):
Только вот как так выходит, что к примеру 420 EK не может вытянуть 1,5квт , а HWLab GTR 420 может, при одинаковых вентиляторах? 500вт на секцию, а не 100 Напоминает анекдот про голубцы
А зачем вы притягиваете в Наше "Среднее по больничке" --- Пограничные значения..!? Давайте ещё раз попробуем..:
atlonn писал(а):
Здесь говорится(имеется виду) именно о том, что это Усреднённое значение при всех остальных факторах в той-же степени для условно-бесшумной СО на "водице"...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Так кто скажет хорошее про Thermaltake Pacific C-Pro Compression Fittings? Я купил ЕК Classic HDC 16 - 22шт, но тут есть белый цвет и аж 4 резинки)) Но, смущает CU + AL, основание медь, люмий шайба лишь? https://ru.thermaltake.com/C_00003198.htm
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
CrownA писал(а):
Количество тепла, рассеиваемое радиатором, берётся из показаний датчика протока и температурных на входе и выходе из радиатора.
А количество тепла, рассеиваемое бэкплейтами - ты учитываешь? У тебя установлен хотя бы 1 температурный датчик хотя бы на одном из них? А ещё - кроме температуры бэкплейтов - ведь надо замерять среднюю скорость воздушного потока, которым бэки охлаждаются, а также дельту температуры этого воздуха... Так что вот когда все эти условия выполнишь (только сразу заметь: 1 датчика температуры на 1 бэк недостаточно - для адекватных замеров😂) и продемонстрируешь - тут мы сможем обсудить следующий шаг - сравнение класса точности квартирных электросчётчиков с совокупным классом точности всех установленных в твоём компе датчиков и прибора вычисления, к которым эти датчики подключены...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
(AMD)OPTERON писал(а):
Так кто скажет хорошее про Thermaltake Pacific C-Pro Compression Fittings?
Не плохие фитинги , там по сути 3 кольца (4 закупоривает всю эту лабуду)), крышка алюм , остальное вроде латунь . (продаю есть 6 штук хром новые ) #77 #77
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
qefir писал(а):
окай, на тебе задачку, вход 28, выход 35.2 , вода 27.3 , температура воздуха была 22С Сколько ватт тепла рассеял радиатор, и какое потребление было?
где тут температура воды на входе и выходе из радиатора? вход 28, выход 35.2 - что это за вх-вых? поток 1 литр - в минуту?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
qefir писал(а):
у меня потребление карты 450+вт с процом выходит все 800вт если прям фулл нагрузка аля рендер, в играх дай боже перевалило за 70 на камне, и 50 на карте. вода 40с в нагрузке, до 45 греть спокойно можно. О каких 5 секциях речь.
А тут какая температура воды на вх-вых радиатора и какой поток? Температура воздуха на входе в радиатор? При каких оборотах вентилей? Как-то слишком бодро для одного радиатора.
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Breslavets писал(а):
где тут температура воды на входе и выходе из радиатора? вход 28, выход 35.2 - что это за вх-вых? поток 1 литр - в минуту?
вход воды в радиатор , выход воды с радиатора. Поток 1 литр в минуту да. Или нужны данные по входу выходу воздуха с радиатора?
Breslavets писал(а):
А тут какая температура воды на вх-вых радиатора и какой поток? Температура воздуха на входе в радиатор? При каких оборотах вентилей? Как-то слишком бодро для одного радиатора.
Это стоит в домашней пекарне, на вход и выход датчики не ставил, стоит только на саму воду в резе. Вентиляторы Cooler Master SickleFlow 120 MFX-B2NN-18NPK-R1 в простое работает только 1 на 600 оборотов, в нагрузке все 4 крутят на 600 оборотов.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
CrownA писал(а):
Какое отношение бэкплейт имеет к СВО?
Вот какое:
CrownA писал(а):
тут мало кого интересует электрическая мощность из розетки (ну само собой, обязательно похвастаться своей крутизной надо, как же без этого). А вот больше интересует тепловая мощность, которую сможет рассеять твой контур. Причём реально измеренная
Контур рассевает не всю мощность, которую железо получает из розетки: часть этой мощности рассеивается также и бэкплейтами. Но и это ещё не всё!..
CrownA писал(а):
Количество тепла, рассеиваемое радиатором, берётся из показаний датчика протока и температурных на входе и выходе из радиатора.
- и вот тебе контрольный в голову: а ты уверен, что всё количество тепла - которое железо отдаёт контуру - рассеивается только на радиаторе/радиаторах? У тебя весь контур (трубки, водоблоки, арматура) в идеальной теплоизоляции, да?
Поэтому, т.н. "реальные" замеры отводимой тепловой мощности - без учёта той её части, которая не доходит до радиатора/-ов, а отводится от бэкплейтов и стенок контура непосредственно в атмосферу - это и есть замеры "сферического коня в вакууме", по крайней мере, по сравнению с показаниями
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Axiom писал(а):
Контур рассевает не всю мощность, которую железо получает из розетки: часть этой мощности рассеивается также и бэкплейтами. Но и это ещё не всё!..
Этим добро пренебречь.
Axiom писал(а):
а ты уверен, что всё количество тепла - которое железо отдаёт контуру - рассеивается только на радиаторе/радиаторах? У тебя весь контур (трубки, водоблоки, арматура) в идеальной теплоизоляции, да?
И этим добро пренебречь.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Axiom можно вопрос, какие цели Вы преследуете? В чем практический опыт применения последних 10 страниц темы?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
Если получиться воду до 36с опустить думаю это успех...
Многое конечно зависит от температуры воздуха в помещении, но у меня с внешней Mo-ra3 420 с девятью Арктиками P14 PST на 600rpm не удается держать такие температуры, около 37-38 получается при температуре воздуха в 28-29 градусов. И железо у меня значительно меньше тепла выделяет )))
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
atlonn писал(а):
добро пренебречь
Да на здоровье. Только при этом не следовало бы полученные результаты называть "реальными", и вещать про
CrownA писал(а):
влажные фантазии, основанные на показаниях квартирного электросчётчика
На продаже электроэнергии люди/государства зарабатывают большие деньги - там стандартизация для этих счётчиков на максимальном уровне, соответственно и класс точности(0,2 у наиболее современных, если не ошибаюсь). Поэтому даже попытки сравнения точности своих кустарных "реальных замеров" мощности в домашних условиях (ещё и без учёта вышеприведённых мной нюансов) с показаниями "презренного" квартирного электросчётчика - уже сами по себе смехотворны.
_AK_,
kor писал(а):
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.)
Ещё вопросы? P.S. И - да - вопросы, решённые в теории, иногда бывают полезны и для практического применения.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
qefir писал(а):
окай, на тебе задачку, вход 28, выход 35.2 , вода 27.3 , температура воздуха была 22С Сколько ватт тепла рассеял радиатор, и какое потребление было?
qefir писал(а):
вход воды в радиатор , выход воды с радиатора. Поток 1 литр в минуту да. Или нужны данные по входу выходу воздуха с радиатора?
Забавный конфиг. Если 28С - вх воды в рад, 35.2 - выход воды из рада, то : Дельта вода-вода - 7.2С (35.2 - 28С) , поток 60 литров в час. При этом радиатор отводит 503Вт.
--вода 27.3 А это что за вода?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
_AK_ писал(а):
вопрос остался тот же. Или по делу нечего ответить, только хамить и пустословить научился?
Я не сразу понял, что он неадекват, столько времени на чудака потратил. И когда уже совсем всё разложил по полочкам, он надергал цитат и всё перевернул. В сад.
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Breslavets писал(а):
Забавный конфиг. Если 28С - вх воды в рад, 35.2 - выод воды из рада, то Дельта вода-вода - 7.2С (35.2 - 28С) , поток 60 литров в час. При этом радиатор отводит 503Вт.
Эм, это два разных конфига, человека решил блеснуть знаниями, я дал задачку, он с нее слился. На задачке был конфиг с 7980хе под моноблоком. Разрабатывали свои водоблоки, это одно из тестирований. Сняли тогда примерно 350-380вт с камня(упор в плату, так как там это требовалось для расчетов, и материнки были супермикро десктопные). Радиатор HWLabs 420, поток зажимался с помощью расходомера поверенного в лаборатории
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
появилось новое соображение: если речь о количестве теплоты за единицу времени в зависимости от расхода теплоносителя, то получается Дж/с·л/с, или Дж·л/с²... Вроде так... Я часом не открыл какую-то новую единицу в термодинамике по ходу дела?
Это неверный подход. Эти величины обе зависят от времени. Комплекс Мощность*литр или Энергия*расход не имеет смысла. Правильно Вт/л=Дж/(л*с) или Дж/л. В первом случае рассеиваемая мощность на литр жидкости, во втором рассеиваемая энергия на литр жидкости. Так и не услышал про скорость в каналах, одно ли там сечение для прохода воды при изменении расхода в три раза?
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.