Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 18 из 23<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 23  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2004
Откуда: Москва
Фото: 20
Как вам такое решение, включить ватер в контур так, чтобы вода сначала попадала на vrm а уже потом на gpu, т.е. поменять вход с выходом местами.



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.06.2008
Откуда: беларусь гомель
Фото: 20
можно спросить у самого Eddy_EK. он вполне адекватен и частяком помогает в онлайне при проблемах с его продукцией

похожая проблема (английский)

_________________
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!


Последний раз редактировалось Vetalar 15.06.2010 10:15, всего редактировалось 1 раз.

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.11.2004
Откуда: Москва
tema-proc
Там что ли естесственная циркуляция воды, что такая замена даст ощутимый результат? :) Доли градуса, не больше.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.12.2009
Откуда: Латвия/Рига
Фото: 3
Vetalar: добавлю от себя, что лудше его контактировать не через xtreme systems личные сообщения (хотя бы потому что переполнены :)), а через его мыло info@ekwaterblocks.com


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2004
Откуда: Москва
Фото: 20
Vodoley писал(а):
tema-proc
Там что ли естесственная циркуляция воды, что такая замена даст ощутимый результат? :) Доли градуса, не больше.


Как мне видится, жидкость омывает сначала vrm а потом gpu. Хотя температура жидкости по идее должна быть одинаковой по контуру.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.11.2004
Откуда: Москва
Если карта выделяет 180вт, и через ватер проходит хотя бы 100л/ч - за прохождение ватера вода греется на один градус.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2004
Откуда: Москва
Фото: 20
Повторю свой вопрос: у всех дроссели свистят под нагрузкой или у меня такой "особенный" экземпляр?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.01.2007
Прочёл всю тему, но как то без толку, собираюсь переводить свою 5870 от ASUS с воздуха на воду, посему созрели вопросы:
1) водоблок, присмотрелся к ЕК, ценник вроде гуманный, ставить буду вместе с бэкплейтом, но что лучше выбрать медь+плексиглас/медь+ацетал/никель+плексиглас - ? причём последний (никель) самый дорогой, в чём прикол ? теплопроводность никеля в разы хуже, или это "никелированная медь"? чтото не вкуриваю....... :(
2) Прочитал что многие жалуются на "термо" прокладки, в итоге какие брать? или стоковых что идут в комплекте будет достаточно?
3) В данный момент система основана на корпусе от ТТ ARMOR + LCS со встроенной СВО BigWater 780, менять не планирую, но хочу добавить ещё один радиатор 2х120 либо 3х120, обдувать планирую вентилями до 1000 оборотов, (благо выбор велик) соответственно надо выбрать радиатор, глаз пал на тот же ЕК "Coolstream 240", и на XSPC RS 240. , будет ли достаточно "родного" 1х120 + 2х120 для будущего CrossFire из 2х 5870, либо поставить 3х120 - ?


чуть позже дополню )))))

_________________
Я построю свой лунапарк с блэкджеком и шлюхами! (с) Bender Rodriguez.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.06.2008
Откуда: Пермь
tema-proc писал(а):
Как вам такое решение, включить ватер в контур так, чтобы вода сначала попадала на vrm а уже потом на gpu, т.е. поменять вход с выходом местами.

я же говорю всё перепробовал, щас так работает, 2 градуса выигрываю... это погрешность но больше 120 это для фула очень много.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.02.2008
Откуда: Сочи
Фото: 2
tema-proc
Никаких посторонних звуков от своей карты не замечал.
born_sleepy
1.ИМХО,медь+ацетал.
2.В дополнение к штатному комплекту термопадов я,исходя из этой статьи и собственного опыта,посоветовал бы приобрести данный продукт.
3.
Цитата:
либо поставить 3х120

Радиатора много не бывает :-)
to All
Я разбирал свой фулл на предмет посмотреть организацию охлаждения и увиденное меня не совсем обрадовало,т.к.на фоне образцово-показательного чипа(микроштыри+"разгонная" пластина) охлаждения злополучных VRM как-бы отсутствует,ибо вода проходит по кругу в сантиметре минимум от зоны теплосьемника питания :spy:
Для наглядности и чтобы не быть голословным отметил на фото примерное пространственное местоположение охлаждаемых элементов:
#77
p.s. Касаемо
Цитата:
поменять вход с выходом местами

э-э,не совсем мудрое решение,производитель не просто так указывает in/out...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.06.2008
Откуда: беларусь гомель
Фото: 20
vagash писал(а):
охлаждения злополучных VRM как-бы отсутствует,ибо вода проходит по кругу в сантиметре минимум от зоны теплосьемника питания


у ЕК как раз вода проходит над vrm... правда там просто гладкий канал

vagash писал(а):
производитель не просто так указывает in/out


то же ЕК в своей инструкции пишет
Цитата:
You can use any hole as an inlet/outlet hole.

то бишь вход/выход как угодно

_________________
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.12.2009
Откуда: Латвия/Рига
Фото: 3
vagash: ВРМы нагреваюстя до больших температур, но могут и стабильно работать на больших темпах чем сам гпу чип, да и в общем выделяют меньше общее количество тепла чем чип гпу. Соответсвенно для них и хватает что нибудь "по-проще", так же как и для памяти. Не стоит беспокоится, как раз хорошо, что более еффективный охлад там где важнее, а не вся внутренняя поверхность фуллкавера в одних микропинах/микроканалах, ибо тогда получилось бы 5-10 раз более резистивный потоку блок, да и производтво (тут я гадаю) раз 3-4 дороже, оно тебе надо? :)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.02.2008
Откуда: Сочи
Фото: 2
Vetalar писал(а):
вход/выход как угодно

О как,каюсь-не знал.
Church
Да все вышеперечисленное о VRM я и сам знаю,но писал свой пост в пику разговорам о запредельных температурах оных у некоторых комрадов :beer:
Лично мне покупка термопадов Phobya,кстати,растянувшаяся на три месяца,позволила сбросить градусов 15 в нагрузке бубелем,чтоб его...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2004
Откуда: Москва
Фото: 20
Я приводил скрин своего рез-та, причем у меня тут блок от 5850 на 5870, ну так получилось. Термопрокладки, у друга стрельнул, там вообще сборная солянка, но на трех силовиках одна от aquartix'а, на других хз что, а вот отдельно стоящий вообще через медную проставку, т.к. там выступ не совпадает.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.02.2008
Откуда: Сочи
Фото: 2
tema-proc
Скрин сделан во время теста?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.06.2008
Откуда: беларусь гомель
Фото: 20
tema-proc

tema-proc писал(а):
блок от 5850 на 5870... Термопрокладки... стрельнул... сборная солянка... на других хз что... вообще через медную проставку...


дак в чём тогда Ваш вопрос? что вы неизвестно что неизвестно куда прилепили и при этом температуры высокие? Вы меня удивляете...

_________________
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2004
Откуда: Москва
Фото: 20
Вы походу отвечаете на вопросы, а не смотрите даже кому, типо даже отлистать страницу назад не кайф таким мега гуру.
Скрин во время теста, у меня проблем как раз таки нет, наоборот, тот который через медную пластинку даже на 10 градусов ниже. Тут народ как говорится все по инструкции делает а у них темпы высокие, о чем это говорит?
#77



Давайте без оскорблений. В теме отписывается много людей и перепутать иногда можно. AlexT..


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.02.2010
Откуда: Москва
сделал все как тут показано плюс на все родные ek термопады темпа на бублике упала на 40 гр после часа прбега на врм 89 гр конечно это не 137гр как раньше но всеже многовато теперь попробую поменять на другие термопады.http://81.90.180.2/ekwaterblocks/shop/E ... 835104.pdf


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.06.2008
Откуда: Пермь
morfey200 писал(а):
сделал все как тут показано плюс на все родные ek термопады темпа на бублике упала на 40 гр после часа прбега на врм 89 гр конечно это не 137гр как раньше но всеже многовато теперь попробую поменять на другие термопады.http://81.90.180.2/ekwaterblocks/shop/E ... 835104.pdf

выиграл 25 градусов, снял фул а там следы от фрезы, я это всё дело заравнял и вуаля в фурмарке 65 градусов в дефолте
попробую расположить прокладки как ты сделал, посмотрим что получится....


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.02.2008
Откуда: Сочи
Фото: 2
tema-proc писал(а):
Скрин во время теста, у меня проблем как раз таки нет

Ну-ну,проблем таки нет.А вот как это,интересно знать,вяжется стандартная напруга 1.1625V на левой "части" скрина и разгон 970/1300 на "правой"?Не иначе,чудо карта,особенно глядя на энергопотребление чипа в 48.8A :haha: Моя 5850 при номинальных 1.0875 и детском разгоне 885/1200 жрет 59-60A.
Если не трудно,погоняйте Furmark 1.8.2 вот с такими настройками
#77
минут пятнадцать,а там поглядим
Цитата:
о чем это говорит


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 18 из 23<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 23  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan