Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
romilius писал(а):
Просто у меня назойливая мысль купить чиллер, самый-самый просто, типа HC130A.
Если брать чиллер, то хотя бы НС500А. А лучше всего иметь большую 600 мору на балконе где-нибудь или в любом прохладном и продуваемом помещении, ну и достаточно насосной мощи. Сказать, что чиллер сделает вас счастливей.. ну вряд ли, если только не увлекаетесь серьезно бенчмаркингом, но тогда уже и чиллер должен быть другой, помощней, и желательно не один.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
ALSTER от я иногда думаю нафига я такие избыточные контуры собрал? А потом всплывают фото типо вашего и внезапно оказывается что у меня всё скромненько😎 З.Ы. возможно стоит отказатся от кучи Д5 в пользу бронзовых циркуляционников, с регулируемыми оборотами? А то 8шт всеже перебор.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
SERO91988 писал(а):
в пользу бронзовых циркуляционников
расскажите, что за циркуляционники. Я искал нечто другое, мощней Д5, но так и не остановился ни на чем. Кстати говоря, скоростью потока я не совсем доволен, а ставить еще помпы просто не буду. Но это из-за сложности контура и длины трассы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
SERO91988 когда меня посещала музамысли упоротово техноманьяка я хотел собрать все свои компы в одну серверную стойку (даж 20 юнитовый шкаф и некоторое количество серверных корпусов имеется) внутри планировалось централизованная СВО на базе 3х мор и оных насосов, 400мм колбой куплен был Unipump LPA 20-60 (продают на все инструменты и не только) фитинги адаптеры и разветвители от 1" до 1/2" работает такой насос от 220в регулируется по оборотам 40л/мин расхода 6м напора, корпус бронза и нержа на подобных и вариантах попроще/дороже много сетапов на форуме имело и имеет место быть. планировалась основная разводка на гофро трубе из наржавейки на компрессионных фитингах под 1/2" и через разветвители и БРС планировалось цеплять модули с компами на рельсах в шкаф но дальше собранны на коленке пробных узлов дело не пошло да и узлы стыковки на БРС и куче проводов - не внушали доверия
работает такой насос довольно тихо, старт можно сделать через реле запускающее насос с розетки от триггера в виде подачи напряжения с БП компа, я под него изготовил монтажные кронштейны 2х вариациях для установки на резиновые буферы думал ещё 2й брать "для надёги" да как-то охладел к этой "гениальной" идее... ну може когда ещё вспомню
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2015 Откуда: Санкт-Петербург
ALSTER Циркуляционник - какой нибудь Grundfos , они есть веселые , с цифровым управлением и аппом на телефоне через блютус , использовал такое с пассивом на балконе , потом демонтировал , встроенного в CW 5200 хватает вполне .
SERO91988 В стоечный шкаф нужно собирать то , для чего он и предназначен ) Ну и чиллер тоже туда встает , ладно )
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Во первых , чиллер охлаждает совсем не эту машинку , во вторых , там , где у вас стрелочки - это забор воздуха (с обоих сторон) , а выдувает он назад . Итого : все оборудование в шкафу забирает воздух впереди , выбрасывает сзади .
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
LongJohn стоечный шкаф предназначен для установки компов и сетевого оборудования... что и планировалось интегрировать а т.к. глубина позволяет то и СВО вполне можно уместить, комутаций правда запарная выйдет и не шибко оно всё надёжно и удобно... да и денег много потребуется, потому собсно и не доделал.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Рядом с чиллером буферный бак 30 литров из нержи, герметичный и заизолированный.
Через этот бак прокачивает жижу только чиллер? И поток при переключении на чиллер идет через бак прямо на водоблоки? И еще, на балконе у тебя круглый год плюсовая температура?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
SERO91988 писал(а):
куплен был Unipump LPA 20-60
По твоим оценкам (или м.б. есть эмпирические данные) такой насос сколько Д5 заменяет?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Utah19 не корректное сравнение он на другое проходное сечение ориентирован (минимум 1/2") по расходу заменит штук 6 по напору пару-тройку, смысл в том что можно параллельно давить насосом общий контур, а конкретные потребители каждый на своих Д5 будут я прикидывал примерно так: сверху большая колба для заправки, 1" разватвитель с входами 1/2" со всех мор, насос , разветвитель 1"-1/2" паралельно контуры потребители в каждом по 1й Д5 для локального поддержания напора скажем 1 потребитель -0 контур проца и памяти, второй потребить контур ВК, третий потребитель медиа комп, 4й потребитель сервер с контентом все на БРС потом снова общий поток и опционально 2й насосос далее 3 моры паралельно, на чём круг замкнулся. Вам можно моры на балконе спаралелить сплиттером 1/2" далее насос, магистрать 1/2" в комп в компе разветвитель на 2х 1/4" на контуры ВК и проца, каждый со своей Д5 далее опять соединение в магистраль 1/2" и на моры... итого выйдет +- тоже самое но на 2х Д5 и циркуляционном насосе
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Согласен, хорошее решение с параллельным включением радиаторов, и потом через циркуль через нормальное для него сечение и дальше по отдельным контурАм на водоблоки. P.S. я на такие подвиги с выносом пока не готов, собираю более традиционный последовательный контур https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18744453#p18744453 Но если дело дойдет до второго 1260...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Utah19 писал(а):
Через этот бак прокачивает жижу только чиллер? И поток при переключении на чиллер идет через бак прямо на водоблоки?
Да, именно так. На водоблоки охлажденная жидкость идет из чиллера, и возвращается в бак, оттуда чиллер ее и забирает.
Utah19 писал(а):
И еще, на балконе у тебя круглый год плюсовая температура?
Да, зимой тем-ра естественным образом меньше, но плюс. Балкон утепленный, но без отопления, стоит стеклопакет.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
LongJohn писал(а):
Циркуляционник - какой нибудь Grundfos
Маленькая экономическая целесообразность и лишние телодвижения, потому остаемся на Д5 пока что-то опять в моей голове не изменится. Даже 8 насосов прекрасно и легко подключаются, работают, мониторятся, управляются и прочее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения