Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Breslavets писал(а):
я действительно пока теоретик
Вот это печально... теория хорошо, но практикам всегда ставили высший балл, в "правильных" высших заведениях... ну тем, кто уже работал (во время учебы) и мог на пальцах объяснять что есть реальность, а что есть только информация к размышлению... Мне не надо спрашивать, что нужно было уже уточнено... так вот... регулируется у меня все так же как и у всех "правильных пацанов" ну, или еритиков, тут как хотите... чз дельту вода/вода... и знаете что?.. а все прекрасно...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
aggression писал(а):
чз дельту вода/вода... и знаете что?.. а все прекрасно...
Для зимы и лета одинаковые обороты? И какая при этом температура воды зимой и летом? Зимой 15С - а летом, летом же не 15С, а 25С к примеру, или скорее 30-35С(и возможно выше). А дельта вода-вода одинаковая будет летом и зимой - значит крутите летом также как и зимой - в чем тут "прекрасность"? Если зимой можно вообще не крутить, или крутить медленнее?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
aggression писал(а):
регулируется у меня все так же как и у всех "правильных пацанов"
Тут таких, "совращенных" CrownA на регулировку по дельте вода-вода - единицы.
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
aggression писал(а):
теория хорошо, но практикам всегда ставили высший балл
И поэтому я специально, сам отметил этот момент и посоветовал спросить какой подход у Атлона, у которого тоже выносная система.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
k2viper писал(а):
Ммм, может быть.
Оно: Compatible products for integrated RGBpx illumination: - All Aqua Computer products with RGBpx output, for example Quadro fan controller (product code 53256, not included in delivery) - Motherboards manufactured by ASUS with connector for addressable RGB LEDs
#77
Последний раз редактировалось nag77 03.12.2019 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Breslavets писал(а):
Тут таких, "совращенных" CrownA на регулировку по дельте вода-вода - единицы.
В стопитсотый раз - я никого ничего не заставляю. Если меня спрашивают, как правильно рулить, я советую как. И только. У тех, кто принял мой совет, всё регулируется так, как надо и без проблем. Те же, кто считает себя более умнее меня, делают всё по своему и не жужжат, что всё не так, ничего не работает и не должно. Ты же ещё вообще ничего не сделал, а жужжишь нескончаемо Я ни совращать тебя, ни жениться на тебе не собираюсь, так что и не надейся понапрасну и не напрашивайся
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
CrownA писал(а):
Ты же ещё вообще ничего не сделал, а жужжишь нескончаемо
Ты 6ть регулировал обороты по дельте вода-вода, думая, что меняешь её, т.е. не понимал вообще как работает система. И я при этом жужжу... Ну ты кадр конечно, еще и учеников набрал .
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Накину тогда свой критерий, а почему бы не регулировать вентили радиатора по дельте входящий воздух - вода? Выросла эта дельта выше заданной, включаем и повышаем обороты, снизилась - выключаемся. Заодно отвяжемся от колебаний комнатной, но получим разную температуру целевых компонентов (например GPU) в зависимости от комнатной.
И теперь по теме, начал думать как откалибровать термопары с минимальными телодвижениями. Оптимальный метод калибровки я эмпирическим путём понял - чашка с водой комнатной температуры и комнатный термометр, который возможно точно покажет текущую комнатную температуру, к которой и будут приведены показания всех погружённых в чашку термопар. Надо как минимум сначала установить акваеро и аквасьют. Получается потом надо все термопары подключить к акваеро, собрать в пучок, провести эту самую калибровку (при включенном компе и акваеро) и только потом ставить акваеро на свое "финальное" место как и распихивать по углам термопары.
Другой вопрос вообще необходима ли эта калибровка? Сейчас у меня 3 термопары подключены к материнке (две от ламптрона и одна барров на воду). Без всяких калибровок материнка с ними показывает адекватные температуры, равные при включении компа и постепенно меняющиеся так как ожидается.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
k2viper писал(а):
Накину тогда свой критерий, а почему бы не регулировать вентили радиатора по дельте входящий воздух - вода? Выросла эта дельта выше заданной, включаем и повышаем обороты, снизилась - выключаемся. Заодно отвяжемся от колебаний комнатной, но получим разную температуру целевых компонентов (например GPU) в зависимости от комнатной.
Это самый правильный подход, но от комнатной температуры не отвяжетесь. При одинаковых оборотах, если в комнате 30С и дельта 10С - вода 40С, если в комнате 22, то вода 32 ... если всё в допустимых пределах, то всё нормально. А вот если не устраивает 40С - то в первом варианте надо добавить больше оборотов.
k2viper писал(а):
Другой вопрос вообще необходима ли эта калибровка?
Можно и без градусника, но все термопары должны показывать одну и туже температуру - можно выставить по одной из термопар(если кажут разное). Иначе дельты будут врать, а значит и мощность будет с Луны рассчитываться. И еще, уже видел не одну рекомендацию - калибровать на будущей рабочей температуре. Если ожидается что в рабочем режиме водица будет 35С - на этой температуре и калибровать.
k2viper писал(а):
Сейчас у меня 3 термопары подключены к материнке (две от ламптрона и одна барров на воду).
Т.е. не проточные датчики? Если не проточные, то имхо там калибруй не калибруй.... Как вы ими будете измерять температуру воды на входе-выходе системы?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Breslavets писал(а):
Если не проточные, то имхо там калибруй не калибруй.... Как вы ими будете измерять температуру воды на входе-выходе системы?
Обычными термопарами (гибкими) никак, они воздух будут мерять. На воду 2 термопары (одна проточная и одна в виде пробки в резервуаре) + датчик в д5некст.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
k2viper писал(а):
На воду 2 термопары (одна проточная и одна в виде пробки в резервуаре) + датчик в д5некст.
Понятно, просто иногда колхозят обычные термопары для измерения воды... В любом случае главное чтобы они не супер точно показывали температуру, а одинаково.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Придумал я как сократить телодвижения, я что-то думал сразу ставить акваеро в положенное ему место, но лучше первый запуск акваеро сделать "на весу" с подключенными термопарами и калибровкой. А потом уже ставить в отведённое место.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
Breslavets писал(а):
Т.е. не проточные датчики? Если не проточные, то имхо там калибруй не калибруй.... Как вы ими будете измерять температуру воды на входе-выходе системы?
Проточная термопара - это самая обычная термопара прикрепленная к фитингу. Вода нагревается -> фитинг нагревается -> прилегающая термопара показывает температуру. Разницы между проточными/обычными термопарами никакой нет. Соответсвенно проточную можно регулировать либо положив фитинг в воду и подождав, либо достав термопару и уже только ее регулировать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Antoshka писал(а):
Разницы между проточными/обычными термопарами никакой нет.
есть разница. В проточных датчиках есть изоляция от внешней среды. Кроме того прижать - вот там так прижмешь, тут так ... - костыли и колхоз. Надо мерить температуру воды - покупай проточный датчик.
Лепить самому обычную термопару - это колхоз и есть колхоз - будет сильно зависеть от прижима, от температуры в корпусе, .... А главное ЗАЧЕМ? Жаба давит потратить 7.55 евро? - так лучше вообще за водянку не браться с таким подходом.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
CrownA писал(а):
Забей, это бесполезно
Да ты любой бред, включая ненужный колхоз, поддержишь раз уж против меня.... CrownA, сам-то ты поставил нормальные проточные датчики, с изоляцией. Душонка у тебя всё-таки ....
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Breslavets писал(а):
Да ты любой бред поддержишь раз уж против меня....
Я поддерживаю (если так можно вообще сказать) разумные предложения и высказывания. Если человек ошибается, то я обычно указываю ему на эту ошибку. Обычно люди это понимают, спокойно реагируют и пытаются разобраться, что не так. Ты же построил целую теорию заговора, что все против тебя. Вот твои последние ошибки про разницу термопар -
Breslavets писал(а):
есть разница.
Нет никакой разницы.
Breslavets писал(а):
В проточных датчиках есть изоляция от внешней среды.
Ну а кто тебе мешает в любом датчике сделать такую изоляцию, например скотчем или чем потолще?
Breslavets писал(а):
Кроме того прижать - вот там так прижмешь, тут так ... - костыли и колхоз.
Ну а кто тебе мешает прижать, как следует (например с термопастой) и сделать красиво? И так в каждом твоём сообщении.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
Breslavets, В соседней ветке - это в соответсвующей ветке для обсуждения датчиков, вот мое сообщение, если поискать сложно. Еще раз повторю, аквовский проточный датчик - это обычная аквовская термопара + проточный фитинг + черная пластмаска (не надо говорить, что это изоляция для термопары, пожалуйста). Там нет ни клея, ни защелки. Разборка этого датчика вопрос 2ух секунд.
Лепить или не лепить самому - это пусть каждый сам решает, я просто пытаюсь донести, что вы не правы в корне, нет различий между проточным датчиком (точнее термопарой внутри) и обычной термопарой в принципе.
.
Последний раз редактировалось Antoshka 04.12.2019 9:40, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
CrownA писал(а):
Ну а кто тебе мешает в любом датчике сделать такую изоляцию, например скотчем или чем потолще?
Во-первых КОЛХОЗ, во-вторых товарищ тут говорит, что разницы нет и теплоизоляции нет - мол разбирали....
И чё ж ты потратил 7.55 евро на нормальный проточный датчик и сам их всем тут советуешь? Ну если разницы по твоему нет? Намазать пасты, скотча намотать побольше... - самому не смешно? Ты ж всегда призываешь по возможности всё руками делать - а тут такие траты!!!
CrownA писал(а):
Ну а кто тебе мешает прижать, как следует (например с термопастой) и сделать красиво?
КОЛХОЗ - лучше фирменного не сделаешь. Ты знаешь почему влез в этот разговор, причем зная, что есть теплоизоляция, написал:
CrownA писал(а):
Забей, это бесполезно
Т.е. поддержал Антошку, зная, что он не прав.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Antoshka писал(а):
+ черная пластмаска (не надо говорить, что это изоляция для термопары, пожалуйста)
Да, и что же ее железной не сделали, пластмаску эту? Или просто не прилепили? - Дунь на него и температура прыгнет.
Это сделано именно для уменьшения влияния внешней температуры. Я не говорил, что там особая какая-то термопара - но вот изоляция есть. И этим отличается от ручных костылей. Даже местом крепления - или специальная трубка в датчике или лепить непонятно куда.
Давать совет лепить это самому при наличии заводского проточного датчика - это просто ВРЕДНЫЕ советы. Тут уже кто-то лепил так кстати, а потом весь форум гадал почему цифры такие странные.... Пока не нашли, что юзается самопал вместо нормальных проточных.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Breslavets писал(а):
Намазать пасты, скотча намотать побольше... - самому не смешно?
Мне - нет. Поначалу, когда у меня были только комплектные термопары с контроллера и материнской платы - всё так и было. Термопары были прилеплены к фитингам скотчем. И всё замечательно работало, если что. Так что опять ты в пролёте и если честно, я уже запарился читать весь этот никому не нужный поток сознания и придётся наверное отправить тебя в тёплую компанию вместе с наглыми нагами и им подобными.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения