Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2017 Откуда: Москва
Несколько вопросов назрело:
1) Можно ли при помощи кастом СВО полностью лишить систему кулеров (не считая тех которые будут на радиаторе) ? Если да, то при каких условиях? Обязательно ли при этом проводить СВО через мать?
2) Нужно ли обслуживать кастом СВО? Как часто? Какие именно работы необходимы?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2013 Откуда: Москва
aggression Ежели надо известь какую вымыть - конечно спирт не отмоет и нужно что-то из разряда упомянутого силит бенга. Да вот только я думаю - а откуда ей там взяться?
youallknow 3) Ставится кран с фитингом, для максимального удобства - в самой нижней точке системы.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Обычное правило для центробежных насосов - никаких ущемлений потока ближе к насосу чем на 10 диаметров всасывающего трубопровода. А 4-портовая крестовина - вот это я имел в виду: http://overhard.ru/catalog/sistemy_okhl ... bcpb_quad/
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
OldBrave писал(а):
Помпа с большим макс.давлением способна "продавить" сложный контур с несколькими водоблоками с разгонными пластинами и несколькими радиаторами (последние, если одинаковые, можно включать параллельно).Указанный FlowRate - для полностью ненагруженной помпы. Реальный поток в контуре 90 - 200 л/ч. Чтобы решить какую помпу ставить нужно воспользоваться диаграммами давление-поток, приводимых производителями различных помп и водоблоков, а также диаграммами температура/поток/производительность для радиаторов.
При прочих равных характеристиках помп следует отдавать предпочтение той, у которой Hmax выше, нежели той, у которой больше расход. В замкнутой системе перепады высот отсутствуют (если только со временем воздух не скопится в самой верхней точке), вся мощь помпы тратится на преодоление гидросопротивления контура. https://3dnews.ru/171128
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
Def3008 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как грамотно измерить дельты температур ОЖ вход-выход радиатора, GPU/CPU - ОЖ.И сделать вывод об эффективности/неэффективности контура в целом и отдельных компонентов его.Часто мелькают в форуме обсуждения "дельт", но как-то не заметил исчерпывающую информацию...Могу такие данные предоставить:-t воды на входе в радиатор 24,8;-t воды на выходе из радиатора 24,3;-t воздуха 22,8;-скорость потока ОЖ 2.3 л/мин;-t CPU самое тёплое ядро 28;-t GPUs 24,26,27
Как было раньше показано, мощность теплоотдачи может быть рассчитана из значений dT(С) температур на входе и выходе теплообменника и скорости потока воды по формуле: P(Вт) = 1,16*dT(С)*V(л/ч) Исходя из Ваших данных, получаем: P(Вт) = 1,16*(24,8-24,3)*(2,3*60) = 80,0 Вт. В статьях об эффективности радиаторов мелькают значения мощности теплоотдачи для "дельта T 10C", т.е. для случая dT = 10С. В вашем случае, получена величина мощности теплоотдачи для dT = 24,8-24,3 = 0,5 С. Перевод осуществляем по формуле: Р(дельта T 10C) = P(Вт)*10/dT Получаем для вашего случая: Р(дельта T 10C) = 80*10/(24,8-24,3) = 1600 Вт.
Следует учесть, что бытовые датчики и измерители температуры как правило не поверяются и к приборам не относятся. Абсолютное значение показываемых температур берут на веру, абсолютная погрешность измерения стандартно - половина наименьшего значения деления шкалы прибора. В Вашем случае, если допустить, что у Вас приборы, это - +-0,05 С и относительная погрешность измерения 0,05*100%/(24,8-24,3) = 10%. С учетом вероятности (Р=0,95), относительную погрешность следует увеличить в 2,7 раза (т.н. множитель "три сигма"). Окончательно получаем для вашего случая: P(Вт) = 80 +-24Вт. Р(дельта T 10C) = 1600 +-480 Вт.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2010 Откуда: Днепр Фото: 5
OldBrave писал(а):
Р(дельта T 10C) = 1600 +-480 Вт.
Делая вывод из вышесказанного можно утверждать, что MO-RA360 c самыми убогими вертушками, задушенными до ~500~600 об/мин таки рассеивает более киловатта тепла.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
Def3008 писал(а):
...можно утверждать, что MO-RA360 c самыми убогими вертушками, задушенными до ~500~600 об/мин таки рассеивает более киловатта тепла.
Р(дельта T 10C) - рассеивающая мощность при разнице температур на входе и выходе теплообменника - 10С, чего практически никогда не бывает. В Вашем случае эта разница всего - 0,5С. MO-RA360 рассеет этот киловатт при приемлемых, более низких температурах теплоносителя, а Ваша система может не осилить и проц перегреется...
Такое возможно лишь при большом значении разницы температуры теплоносителя и охлаждающего воздуха, т.е. при высоких температурах воды в контуре.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
hlu386 писал(а):
...тройник сложнее застать в наличии, чем крестовину.
В чем трудности? Берем крестовину и глушим один выход.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Вааще без краника прекрасно сбрасывается ЖиЖа с контура - БРС через которые подключён наружный радиатор... Угу... Так было изначально задумано ещё в прошлом десятилетии...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения