Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
CrownA писал(а):
Почему грубо? Так и есть
Тут есть момент, который не совсем ясен начинающим. Например, дельта по воде в горячем(35С вода) и холодном контуре(27С) одинакова - 1С. Т.е. работу сделали рады-вентили вроде как одну и туже, охладили воду, к примеру на 1С - значит отводимая мощность одинакова. И вот тут народ путается с эффективностью. Типа выходит одинаково они эффективны...
Member
Статус: В сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Breslavets писал(а):
Может кого и 50С устроит,
При такой температуре жижи в контуре уж лучше воздух) Товарищи, вы пытаетесь обсуждать, что уже 100 раз было доказано и рассказано) Да и в этой теме - офтоп.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
CrownA писал(а):
Свыше 50-60 градусов акрил уже плывёт...
спасибо за инфу. Будем держаться в рамках.... Меня вот мои 28С на уровне верха компа беспокоят - ведь там будут стоять рады в пьедестале(читай на воздухе, как у тебя). Зимой 27С. Кондер я включаю только в июле-августе, если на улице выше 32С. Увлажнять воздух тоже смысла особого нет, ибо окна открыты большую часть года постоянно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
CrownA писал(а):
Свыше 50-60 градусов акрил уже плывёт...
При 90 акриловые колбы лопаются. Тонкие пвх-шланги начинают заметно прогибатся (ближе к 60), а так... Меня для светодиодов 50 градусов воды устраивало.
Добавлено спустя 51 секунду:
nag77 писал(а):
На уровне пола - 23, на столе 27, под потолком 30. Делай выводы, куда ставить)
Где лучше движение воздуха
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Breslavets
ИМХО, в лучшем случае необходимо удерживать температуру теплоносителя не более чем на +3°С от температуры в помещении, в худшем - не выходить за рамки 35°С, при этом дельта воды должны быть не выше 2°С, а дельта вода/воздух не выше 5°С... в противном случае эффективность контура мягко говоря - под вопросом... это я сужу по многочисленным тестам, которые периодически делаю уже не первый год с разными радиаторами и вентиляторами, возможно у кого-то иное мнение.
Если оценивать по дельте воды (или если угодно по дельте вода/воздух), эффективность контура тем лучше, чем этот показатель (температура) ближе к нолю... с другой стороны (если нет доп. датчиков окромя внутренних), этим показателем может стать разница температуры в контуре до и после теста, которая по моему личному мнению в худшем случае не должна превышать 10°С, в лучшем - 5°С.
Тестирую разгон (в обычных условиях или играх температуры процессора будут гараздо ниже, это надо понимать)... как раз можно примерно представить эффективность контура в целом... используя МО-RA3, у которой площадь рассеивания равна трем 3-секционникам, я могу держать вертушки на 600-900 об/мин (тихо и эффективно)... при этом отводя такую же мощность (в тесте - 200W) на 3-секционнике будет необходимо держать вертушки уже на 900-1200-1500 об/мин и, при этом температуры что в первом, что во втором контуре будут (должны быть) примерно равны, но! только в том случае, если последний собран из эффективных комплектующих.
Тест
PS: контур эффективен - надеюсь, только температуру процессора не снизить, т.к. выше головы не прыгнуть, тут уже помогут только предельно низкие или отрицательные температуры ;)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
aggression, нет ни стандартных грилей, ни стандартной решётки для моры (в рф только 27мм). Если буду покупать что - то сразу чёрные. Болты то не проблема открутить, разница в цене между грилями (9шт) и 1 решёткой (27мм) - 1700 руб. Есть решётка 27мм (стандартная) и 40мм (расширенная). Наверняка есть те кто уже ставил стандартную 27мм в паре с вентиляторами 140(27мм) или Noctua NF-A20 PWM (30мм). Интересует как это выглядит со стороны
По такому критерию эффективности после каждого водоблока надо ставить по радиатору. Хотя на этом форуме вроде как советуют один контур делать с одним блоком радиаторов.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
WreckInT3 писал(а):
По такому критерию эффективности после каждого водоблока надо ставить по радиатору.
Я чуть ранее, оставлял скрин СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #16430904 (в самом низу сообщения), где отводилось ~250W при макс. дельте воды 1,39°С и дельте вода/воздух в 4,2°С на одном 3-секционнике с оборотами вертушек в ~1300... так что... все возможно, если подойти к вопросу охлаждения ответственно и с умом.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
ParKur писал(а):
Интересует как это выглядит со стороны
Гугл же выдает много фото, где используются черные с разной решеткой грили установленные на MO-RA3, примерную картину, думается, можно без проблем нарисовать у себя в голове или? ;)
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: WreckInT3 Считать что именно?.. у меня в тестах вода разогревается и на +3 и +5°С, тут вопрос не в том, на сколько разогрелась жижа, а в том, на сколько минимальна разница вход/выход... т.к. на температуру теплоносителя влияет температура воздуха... ясен пень, что если у вас в комнате 40°С, жидкость не будет 35°С или вы о чем? К примеру, по вашему профилю, если брать процессор + видеокарту и разогнать их в хлам, необходимо будет отводить ~550W - это как минимум 7 секций 120-ых или 5 140-ых при приемлемых оборотах вентиляторов, чтобы контур работал эффективно.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Я так понял за эффективность контура предлагается брать дельту входа\выхода воды радиаторов (если считать что между радиаторами нет водоблоков) - чем она меньше, тем лучше. Тогда получается самый крутой радиатор, который охладит все что ему подадут на вход будет считаться неэффективным если эта дельта будет большой, а большой она будет быть из-за высокого нагрева на водоблоках. Вот это у меня в голое не укладывается.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
WreckInT3 писал(а):
эффективность контура предлагается брать дельту входа\выхода воды радиаторов
Скажем так, учитывая пожелания других участников... контур эффективен тогда, когда дельты вода(дельта)/воздух(дельта) стремятся к 0°С... а дельта воды вход/выход, которая должна быть еще ниже - это то, на что обычно в первую очередь обращают внимание и величина на которую, обычно, привязывают работу вентиляторов на радиаторе/ах.
and00 Теперь я правильно выразился? :)
WreckInT3 писал(а):
самый крутой радиатор, который охладит все что ему подадут на вход будет считаться неэффективным если эта дельта будет большой, а большой она будет быть из-за высокого нагрева на водоблоках
Дельта может быть большой только в том случае, если площадь радиатора/ов и установленные на нем вентиляторы не способны отвести необходимую мощность, либо сам по себе контур собран ч/з одно место, другого быть не может и это не зависит от того, в каком месте контура у вас установлены радиаторы, вперемешку с водоблоками или последовательно или еще как, т.к. скорости потока на это наплевать :) Я правильно вас понял?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Дельта может быть большой только в том случае, если площадь радиатора/ов и установленные на нем вентиляторы не способны отвести необходимую мощность, либо сам по себе контур собран ч/з одно место, другого быть не может и это не зависит от того, в каком месте контура у вас установлены радиаторы, вперемешку с водоблоками или последовательно или еще как, т.к. скорости потока на это наплевать Я правильно вас понял?
Похоже появилась путаинца в дельтах... я имел ввиду дельту воды как разность температур воды на вход в радиатор и на выходе. Т.е. на сколько радиатор охладил жидкость. Соответственно если пара водоблоков последовательно будет греть жидкость до 2-х градусов, а после них радиааторы охладят на эти же пару градусов, то будем иметь не очень эффективный контур. А если поставим по одному радиатору после каждого водоблока, то получим дельту по одному градусу на каждом радиаторе в отдельности и как бы контур стал эффективнее в два раза, хотя ничего не поменялось.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
WreckInT3 Вау... Напомните пожалуйста, рабочее тело в замкнутом контуре СВО-компьютера движится и в среднем с какой скоростью..? Интересует физика процесса...)
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 23.08.2019 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
yuran1994@mail.ru писал(а):
Вы какую именно дельту имеете ввиду?
Вода вход/выход.
WreckInT3 писал(а):
если пара водоблоков последовательно будет греть жидкость до 2-х градусов......
Я специально указал на поток воды, которому наплевать на то, в какой последовательности у вас установлены радиаторы и водоблоки и погрешность будет в десятых, а то и в сотых... это уже разжевывалось не один раз.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2010 Откуда: Самара Фото: 17
WreckInT3 Дельта вода - вода характеризует достаточность расхода теплоносителя при текущем тепловыделении; Дельта воздух вход - вода характеризует рассеивающую способность радиатора при текущих тепловыделении и расходе воздуха; Дельта вода - воздух выход характеризует достаточность расхода воздуха.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения