Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
emerald_vistas Вам в соседнюю ветку про сборку из заводских компонентов. Не поленитесь, прочтите последние 10-20 страниц. Эти вопросы регулярно задаются, отвечать всем одно и то же сил уже нет
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
zorro2004 Под такой контур как у вас, на полном серьезе советую помощнее помпу. Очень высокое ГДС у вас намечается и сложный контур. Мору2 тяжело прокачать очень.
Думаю, есть смысл задуматься о 2х помпах с последовательным подключением.
Можете использовать такой бачок и используя его, подключить 2 помпы последовательно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Ну там мощная тепловая нагрузка намечается, 2х4870х2 и квад 6600 в разгоне (если я правильно понял профиль афтара), Мора вполне себе вариант при таком кол-ве рассеиваемого тепла
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Loco23 я думал на эту тему, советоварлся с народом на экстримсистемз. Они там простетсили два варианта, пришли к выводу, что мора2 наиболее оптимальный.
А вот что лучше, две помпы и два бачка или один бачок на две помпы?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
zorro2004 Если радиатор один - то оба варианта одинаковы будут. А вариант с одним бачком под 2 помпы имхо даже лучше - сэкономится место.
Если же делать 2 совершенно раздельных контура (каждый со своей помпой, бачком и радиатором), то это уже другая история
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
k2viper два контура не вариант. Я всё же пока попробую с одной плмпой. Не хватит - добавлю вторую. А что по поводу фитингов? Какие брать? Какого лучше размера и под какой шланг?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
1. У фьюжена в комплекте 2 штуцера 13мм.
2. На северник такие как у вас по ссылке поставить нельзя. Они для шланга с внутренним диаметром 6мм, а вы берете шланг с внутр. 11,1мм. Нужны 13мм штуцеры 3. То же самое с угловыми фитингами - вы выбрали фитинги под шланг 13/10мм, они не подойдут. Под шланг 15,9/11,1мм нужны фитинги, заточенные именно под такой размер шланга. Не уверен, что в акватюнинге есть такого типоразмера угловые компрессионные фитинги, нашел одни, но не уверен что закрутятся (хоть и написано что подходят, уж очень широкий диапазон заявлен). Хотя, я бы вообще угловые фитинги не ставил, особенно такие. У них оч маленькое внутреннее сечение, поток рубить будут здорово. Лучше обычные штуцеры. Либо 45градусные угловые фитинги Bitspower, но в акве их нет И юзайте защиту от перегиба.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
k2viper Я просто понял, что вот по ссылке http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -Ring.html внизу написано 13mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 13mm erforderlich. Я так и понял, что это для шланнга с внутренним диаметром 11.
А если ставить на видео прямые...учитывая, что карты расположены довольно слизко друг к другу..так это придётся шланг в бараний рог скручивать....и то я не уверен, что поставив прямой фитинг..даже такой http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... G-1-4.html , я сразу не упрусь в ругую видяху..не говоря уже про штуцер...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
1. Ну коли немецкого не знаете (я тоже не знаю), хоть бы потрудились переводчиком воспользоваться...
Там же внизу просто указана расшифровка для обозначений диаметров шланга в дюймах " и перевод в миллиметры. Ну и логику тоже отключать не стоит. У вас шланг с внутренним диаметром 11,1мм. Значит, для герметичного соединения нужен штуцер диаметром не менее 11мм. А лучше 13мм - шланг будет плотно сидеть.
Цитата:
Übersicht: 10mm (3/8“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich 10mm (7/16“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich 12mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 12mm erforderlich 13mm (1/2“) Schlauchschelle: bis 11mm keine, ab 13mm erforderlich
2. Так это для соединения 2х видеокарт? У вас фулкаверы на видяхах? Ну вы бы хоть каталог акватюнинга поизучали... есть же готовые решения для соединения видеокарт в SLI/Crossfire: http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/50_389
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
k2viper Смотрел. Только как я понял, для кроса эти самые соединения - сквозные. Т.е подключаем шланг и он пойдёт на вход сразу двух карт. При использовании 1 помпы, как мне кажется, это плохо. Кстати, насколько обязательно какой "конец" у кавера будет вход, а какой выход? И следующее тогда: что значит два слота и три слота? Если у меня между двумя PCI-Ex16 расположен 1 PCI-E, то нужно брать штуцер на 3 слота или на два? У 4870х2 двухслотовая система охлаждения. На два слота имеется ввиду, что со стоком карты вообще вплотную прилегают друг к другу?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
zorro2004 писал(а):
k2viper Смотрел. Только как я понял, для кроса эти самые соединения - сквозные. Т.е подключаем шланг и он пойдёт на вход сразу двух карт. При использовании 1 помпы, как мне кажется, это плохо. Кстати, насколько обязательно какой "конец" у кавера будет вход, а какой выход? И следующее тогда: что значит два слота и три слота? Если у меня между двумя PCI-Ex16 расположен 1 PCI-E, то нужно брать штуцер на 3 слота или на два? У 4870х2 двухслотовая система охлаждения. На два слота имеется ввиду, что со стоком карты вообще вплотную прилегают друг к другу?
1. Неправильно. У фулкавера 2 отверстия, вход и выход, так? Подключаем подающий шланг на вход одного ватера, на выход этого ватера ввинчиваем трубку, а другой конец этой же трубки на вход следующей карты. С выхода второй карты жидкость снимаем уже шлангом. Вот и все.