Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Lion_Sam писал(а):
Интереснее узнать откуда этот осадок взялся в необслуживаемой СВО.
Используемая ЖиЖа(неведома зверушка) + материалы контура(ультра-бюджетная AIO) + ну кто совместимость тестировал в долгую = непотребщина.. Т.е. вааще не интересно откуда и куда... Просто Мусор...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2020
В чем недостатки и приимужества жижи (20% Dex-Cool он же g12+ (этиленгликоль) в деионизированную воду) с медным или алюминиевым радиатором и никелированными водными блоками?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2014 Откуда: Moscow
Господа, что можно в Москве купить в контур? Заказывать Koolance безбожно дорого. Доставка сильно дорогая выходит. Заказал Koolance QD3 себе на frozencpu (обновить контур), а вот жижа уже по доставке неподъемная выходит (
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Петербург Фото: 0
Ухитрился при заправке ливануть термагентом на жесткий диск. При включении он пропал из системы, что логично, тогда же и понял, что что-то случилось. Снял плату, протер, обработал этиловым спиртом, капли пропиленгликоля выбил из закоулков платы и контактов гермобанки воздуходувкой - заработало! В компании выживших планке памяти и 2 видеокарт пополнение. Знаю, что руки ровнять надо, но ситуации тогда разные были. В общем, правильность своего выбора подтвердил для себя в очередной раз. А Bastard0 фирменную жижу ищет?
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Bastard0 писал(а):
У меня за год бесцветная жижа от ЕК желтеет
Возможно с медными трубками какая-то реакция идет - у меня на ПЭТ собрано и не наблюдаю подобного эффекта.
flame86 писал(а):
А у 702 есть такой же? И тоже проверенный диэлектрик?
К сожалению в готовом виде не встречал - все аналоги уже на этиленгликоле. Есть вариант взять Термагент и разбавить, получив концентрацию пропиленгликоля как в 702.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
flame86 писал(а):
И потеряв концентрацию присадок? А диэлектрические свойства?
Присадки на диэлектрические свойства не влияют никак. Разбавляем дистиллятом и всё будет нормально с проводимостью. Концентрация присадок конечно уменьшится, но не критично - жидкость же не в котле из чермета планируется использовать)
Можно более 5 лет одной заправкой пользоваться. Все едино сольешь для обслуживания/замены хотя бы раз, а 10 литров чего жалеть? Покупал в 2016 году, не экономил, сейчас остаток в пару пивных бутылок с запорной пробкой перелил.
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Bastard0 писал(а):
-20 ЭКО?
Leonator писал(а):
Если найдешь.
Достаточно связаться с АО «Обнинскоргсинтез» и уточнить, кто из дистрибьюторов им торгует.
Leonator писал(а):
также возможно некоторое окрашивание на акриле, но вроде как поддается оттиранию
Он имеет маслянистую структуру, смывается даже проточной водой, в крайнем случае достаточно аккуратно пройтись мягким моющим средством.
Bastard0 писал(а):
Надо ли чем разбавлять/что добавлять?
-20 указывает на температуру замерзания, т.е. сам теплоноситель густой и будет снижать скорость потока, достаточно разбавить, к примеру, дистиллятом, в пропорции 1/20 или до приемлемой консистенции.
Bastard0 писал(а):
Нужно ли фильтровать перед заливом в систему? Как часто меняете его в контуре?
Если есть признаки присутствия инородных тел :) Менять по усмотрению и желанию, тут достаточно слить в чистую посуду используемый теплоноситель и после пропустить ч/з фильтр (та же марля в несколько слоев), залить обратно.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
смывается даже проточной водой, в крайнем случае достаточно аккуратно пройтись мягким моющим средством.
это легко смылось
#77
А вот антициклон оказался в какой-то более приставучей субстанции, получившей окраску термагента. Оттиралось с трудом, но по большому счету, я и не старался довести до состояния "как новое". P.S. Пугаться этого ужаса не стоит, это после 4 лет непрерывной эксплуатации без чистки. Кстати, по размышлению, предполагаю, что это была силиконовая смазка резины из нового водоблока.
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Сейчас этот форум просматривают: monstor и гости: 2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения