Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
atlonn Я имею ввиду тип выключения. Если мы кнопку power на корпусе нажмем и отпустим, это будет то же самое что мы нажмем пуск -> завершение работы -> выключить, а если зажмем и не будем отпускать через несколько секунд компьютер просто выключится без "завершения работы".
В софтине ведь можно указать интервал - это то, через сколько секунд контроллер выполнит действие. А действия на выбор там Hardware и OS, так ведь? вот меня интересует каким из двух указанных выше вариантов происходит Hardware power off? #77
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ни каким из всех способов котрые предлогает контроллер не отрубить систему принудительно жёстко !
Выставляем минимум 10 секунд на аварию чего-либо --- далее контроллер регистрирует аварию и выкидывает флаг с обратным отсчётом от 10-ти секунд до нуля --- и затем принуждает Именно ОС завершить корректно работу.
Кстати вычислил экспериментальным методом,что при "Power off(OS) система рубится быстрее на те-же 10 секунд !
Ежели настроить на "Power off(Hardware),то сперва появляется флаг на реакцию контроллера --- проходит 10 секунд --- затем опять появляется этот-же флаг с отсчётом от 10-ти до нуля секунд и вот теперь ОС начинает корректно завершать работу.
О птичках... ОС Вин7 установлена на SSD - система выгружается и завершает свою работу за 4-5 секунд...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
atlonn Спасибо за подробный отзыв. В тяжелых играх/приложениях тоже быстро срабатывает? Надо же еще процессы все поубивать вроде. И что будет если, например, будет незакрытый несохраненный файл висеть скажем в ворде? запнется ведь?
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Выскажу опять своё мнение...
Аврийно свою работу Семёрка завершает шустро - оченно быстро завершая задачи,по-крайней мере на моей системе при системном SSD --- не думает и не размышляет.
Висящий файл в ворде мочит не запинаясь - только проверил,конечно внесённым измененим каюк !!!
Серьёзно ежели вообще - эта приблуда скорее сделана именно для контроля работы помп\помпы - остановились они - система через 15 секунд выключилась в автомате.Ни чего не перегреется и не сгорит за столь короткий промежуток времени...
И эта система не сделана для вырубания компьютера при обрыве\разрыве шланга и подобных авариях - ни какой контроллер не поможет! В таком случае пока контроллер отработает,вся ЖИЖА из системы затопит всю электронику и помпа\помпы уже будут молотить на сухую !!!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
atlonn писал(а):
Выскажу опять своё мнение...
Аврийно свою работу Семёрка завершает шустро - оченно быстро завершая задачи,по-крайней мере на моей системе при системном SSD --- не думает и не размышляет.
Висящий файл в ворде мочит не запинаясь - только проверил,конечно внесённым измененим каюк !!!
Серьёзно ежели вообще - эта приблуда скорее сделана именно для контроля работы помп\помпы - остановились они - система через 15 секунд выключилась в автомате.Ни чего не перегреется и не сгорит за столь короткий промежуток времени...
И эта система не сделана для вырубания компьютера при обрыве\разрыве шланга и подобных авариях - ни какой контроллер не поможет! В таком случае пока контроллер отработает,вся ЖИЖА из системы затопит всю электронику и помпа\помпы уже будут молотить на сухую !!!
Для этого и нужен потокометр. Как только жидкость кончится (но сделает она это в ПК), потокометр перестанет вращаться и... но уже будет поздно. Выход только 1 - убедится, что шланги не вырвутся и не порвутся.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Foxy писал(а):
Для этого и нужен потокометр. Как только жидкость кончится (но сделает она это в ПК), потокометр перестанет вращаться и... но уже будет поздно. Выход только 1 - убедится, что шланги не вырвутся и не порвутся.
Да не для этого потокомер - он для оценки производительности СВО по потоку !!! Хотя и присутствует фича аврийного останова СВО по показаниям потокомера,однако (опять повторяюсь) в плане моментального срабатывания по протечке эта фича бесполезна !!!
Ваш "выход" ввиде убеждения по шланган полная обсурдятина - кто даст гарантию на целостность шлангов и их соединений ? НИКТО !!!
Однако,качественно соеденив компаненты,да ещё и качественным шлангом конечно снижаем риск протечек...Но всего-лишь снижаем. Полной,100%-ой гарантии НИ КТО не даст !!!
Соединяем качественно и МОЛИМСЯ !!! =)))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
периодически почему-то отваливается com интерфейс то ли порт, выражается это в сообщении в трее, потере сигнала датчиков с последующим алармом, но меньше чем через секунду все восстанавливается, на графиках это примерно так выглядит http://dl.dropbox.com/u/7460606/tms-200.PNG
бывает ну наверно каждые минут 10-15, иногда несколько раз за 5 минут
ни у кого не было такого?
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
aka_GK подключи внешним проводом к внешнему разъёму. если не ошибаюсь описанная проблема появляется, когда подключаешься к внутренней колодке usb на материнке.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Gre4ka и это бывает... у мну версия 2.1.28(предпоследняя) глючит- идёт постоянный опрос порта,с постоянным отвалом и подключение ПО контроллера и это вне зависимости к какому порту USB подключён контроллер... пользую версия 2.1.26 - кстати версии грубо говоря ни чем не отличаются по функционалу,так,рюшечки - которые в практике и не сильно востребованы,по-этому и не ставлю последнюю.
Так-же aka_GK может попробывать зафиксировать контроллер на определённый COM-порт(fix).Так-же ПО контроллера устанавливаем от имени "Администратора".Так-же установить драйвер Proliftic для COM-порта в "Диспетчере устройств".Так-же удаляем старую версию версию ПО контроллера и драйвер Proliftic для COM-порта при смене версий ПО контроллера...
Здесь много "так-же" - судя по моему 2-х летнему опыту общения с этим устройством...
Нужно экспериментировать - капризничает Америкосовская приблуда,но всё едино будет работать корректно ...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
ну так в 205 модели только-лишь температурные датчики заменили и соблюли ROHS(европейские директивы для изделий электроники)... Всё остальное осталось на прежнем уровне.
По мне так удобнее пользоваться наружним интерфейсом USB для контроллера,т.к. внутреняя пара USB уходит на переднюю панель...
Подобные проблемы являются плавающими,т.е. проявляются без всякой закономерности(совместная работа с разными мат.платами и другим оборудованием на ней и подключённых к ней устройствами вносят свои поправки - лично сталкивался с проблемной работой этого контроллера на плате ГиГи чипсет i35,но прошло пару недель и всё устаканилось - шпарило дальше без проблем) - вот они и отловить не могут или имеются другие проблемы которые мешают програмёрам избавиться от косяков - делема однако...
Сейчас плата на i45 чипаке от ASUS и вообще проблем не наблюдал - чинно и стабильно шпарит в полном автомате,в соответствии с прошитыми настройками...
Удачи.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 6
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения