Новый раундапчик от DeXgo, теперь с участием HWLabs Black Ice GT Xtreme 560. Методика тестирования изменилась, в частности теперь в качестве критерия эффективности радика выступает не дельта вода-воздух, а дельта вода-воздух, нормированная на среднюю за время теста рассеиваемую радиком мощность: c/w (объясняется тем, что рассеиваемая мощность в течение теста слегка гуляет). Имхо при небольших изменениях рассеиваемой мощности (300+-6 вт) вполне допустимый подход, но при больших изменениях мощности в два раза линейной зависимости дельты от мощности не наблюдается, что легко заметить из предыдущего теста, тем паче для разных радиков.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Михайлов
Цитата:
Новый раундапчик от DeXgo, теперь с участием HWLabs Black Ice GT Xtreme 560. Методика тестирования изменилась, в частности теперь в качестве критерия эффективности радика выступает не дельта вода-воздух, а дельта вода-воздух, нормированная на среднюю за время теста рассеиваемую радиком мощность
Забавно, я намеревался сделать также. Взять bigNG, два термодатчика (вход/выход) на радиатор и по логу температур секундным интервалом взвешивать показания на моментные данные тепловыделения контура (по риватюнеру, и далее обработка в экселе). Очень беспокоися, что с bigNG такое не удастся сделать, а в DeXgo уже так делают
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Михайлов писал(а):
Новый раундапчик от DeXgo, теперь с участием HWLabs Black Ice GT Xtreme 560. Методика тестирования изменилась, в частности теперь в качестве критерия эффективности радика выступает не дельта вода-воздух, а дельта вода-воздух, нормированная на среднюю за время теста рассеиваемую радиком мощность: c/w (объясняется тем, что рассеиваемая мощность в течение теста слегка гуляет). Имхо при небольших изменениях рассеиваемой мощности (300+-6 вт) вполне допустимый подход, но при больших изменениях мощности в два раза линейной зависимости дельты от мощности не наблюдается, что легко заметить из предыдущего теста, тем паче для разных радиков.
А почему собственно вторым критерием должна быть мощность тепловыделения? Мне кажется, что правильнее было бы применить соотношение дельты вода-воздух и температуры воды на входе в радиатор, по-моему это более логично и больше привязано к эффективности теплоотдачи конкретного радиатора. Если я не понял тему, поправьте пожалуйста, опять же по-немецки не очень разбираю...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
-Mik- да на мой взгляд рассеиваемая мощность очень мало изменяется в течение теста 300+-6 (или 600+-12 вт), т.е. +- 2 % и можно было вообще
оставить как обычно дельту без всякой нормировки на мощность, не думаю что общая погрешность эксперимента у них меньше 2 %, да даже если и
так точность 2 % я думаю всех устроит интереснее имхо другое, я не знаю почему считал что обдув радика одним вентиком с оборотами Х равносилен по получаемой дельте обдуву
двумя вентиками бутербродом (у них ведь именно так сделан второй тест) с оборотами Х/2 (при прочих равных условиях) - а тест показал, что выигрыш от двух вентиков далеко не двухкратный
Добавлено спустя 7 минут, 3 секунды ну вот например любимый многими GTX360 при обдуве тремя вентиками по 1500 оборотов дает c/w 0.02, а при обдуве шестью вентиками бутербродом
по 750 оборотов - 0.035 или по 1500 оборотов - всего 0.0125 (ну никак не 0.01)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
Factotum писал(а):
сорри, но объясните мне наконец, зачем регулировать обороты на помпе? или это ток мне так повезло, что установленную на дампере не прикрученую DDC3.2 я не слышу хоть убей
а я слышу ее на максе)) вентилей не слышно на 800 об
щас сделал, что без нагрузки помпа работает на 2700 об, при нагреве, скорость пропорционально увеличивается
зы просто для себя и для прикола(нравится мне, когда все автоматизировано:))
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Михайлов
Цитата:
интереснее имхо другое, я не знаю почему считал что обдув радика одним вентиком с оборотами Х равносилен по получаемой дельте обдуву двумя вентиками бутербродом (у них ведь именно так сделан второй тест) с оборотами Х/2 (при прочих равных условиях) - а тест показал, что выигрыш от двух вентиков далеко не двухкратный
потому как давление/расход/кпд зависят от оборотов не линейно. Они оптимальны для рабочего диапазона, определенного производителем, а далее давление падает раза в 2 быстрее падению расхода, а кпд в 3 (для грубой оценки это справедливо)
Цитата:
а тест показал, что выигрыш от двух вентиков далеко не двухкратный
тут вообще хорошо показали, что бутерброд это не всегда большая прибавка в производительности
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
bibukov ну победил вообще то 560-й но оно и понятно...
неплохо бы было добавить 480-ки для доп. сравнения потенциала и прироста.
ну а 280 очень удобны - по площади практически равны 360.
плохо только что толковых 140мм вентилей (особенно с учётом особенностей блэк айсов) маловато.
Толстые 38мм вообще экзотика.
На 1200-1500об с 8-ю 140мм вентилями это бомба канеш - бесспорно
как правильно подметили - цена ну совсем не айс. В пересчёте на баксы по сути = монста. Которая в свою очередь намного интереснее (имхо).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
Buld@zer писал(а):
Factotum писал(а):
Zu guter Letzt wird jeder Radiator mit vier verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten getestet. Yate Loon D12SL-12H-Lüfter drehen mit 1600 U/min und 2000 U/min, Nanoxia FX-1250 drehen mit 1200 U/min sowie 800 U/min und Scythe Slip Stream 500 werden mit unhörbaren 400 U/min betrieben
Это вообще бред - тестить радики на разных оборотах с разными вентилями, как это делает мартинлабс (уж не от него ли болезнь по миру пошла)... Я в шоке от наших заграничных коллег... Ведь эти вентили кардинально отличаются по применению!
Судя по приведённой цитате, все радики были протестированы с одними и теми же вентиляторами, по очереди с 3-мя разными каждый, и обороты этих вентиляторов были одними и теми же, т.е. сравнили их в абсолютно равных условиях, варьируя последние. Бред в таком случае - твой комментарий.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
Cookie писал(а):
Судя по приведённой цитате, все радики были протестированы с одними и теми же вентиляторами, по очереди с 3-мя разными каждый, и обороты этих вентиляторов были одними и теми же, т.е. сравнили их в абсолютно равных условиях, варьируя последние. Бред в таком случае - твой комментарий.
Как я понял продували 3 разными вентиляторами на разных скоростях и соответственно с разным расходом:
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
RealHokum поделись впечатлениями о приблуде от Куланса для подвеса. Интересная и оч. удобная штука...
не имеет практически ограничений имхо по сравнению с Swiftech/Bitspower подвесами и сделана из металла.
Сколько весит твоя конструкция из 2-х радиков, вентиляторов и прочего обвеса вместе?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2002 Откуда: г.Южноукраинск
RealHokum Да красиво, но второй радиатор будет получать уже нагретый воздух. Его эффективность (дельта воздух-вода) будет, к сожалению, не ахти
Добавлено спустя 26 минут, 58 секунд
eastSiR писал(а):
При меньшем расходе непосредственно в самих радиаторах охлаждение воды в них лучше, что я для себя доказал экспериментально и результатами поделился с вами.
Предлагаю разобраться с вашим примером подробнее, раз уж разобрались с ГЦН.К сожалению по описанию в профиле не очень понятно, какой используется контур и какие применены насосы. Но, если предположить, что используются привычные вило/грюндфосы, то простое увеличение их скоростей приведет к дополнительному увеличеною выброса тепло в контур ватт на 50. А дополнительные 50 Вт в контуре это прогрев воды, скажем, на 1 градус (можно посчитать, если будет больше инфы). Что очень совпадает с информацией, приведенной в этом посте. На мидле как раз прирост температур в 1 градус (термосопротивления радиаторов принял как 0,02 С/Вт).
Так мой вопрос, учтен ли в приводимых результатах дополнительный нагрев воды насосами? Если нет, то вся теория о скоростях ломается.
Конечно насосы контур греют и очень не хило. Контур без водоблоков в тестовом режиме с пассивными радиаторами прогревался до 32гр. только от насосов В експеременте работали оба циркнасоса (основнной с подъемом 9м и бустерный с подъемом 4м, ему подпор осуществляет расширительный бачок на высоте 0,5м).
Расход в контуре постоянный 440л/ч, но при распараллеливании он падает вдвое (и ГДС тоже), далее контур соединяется и расход тот же 440л/ч. Из-за высокого давления (почти атмосфера ) ГДС Y образный тройников нивилируется. Таким образом, нагрев контура от насосов постоянный в обеих случаях. Дельта уменьшилась только из-за распараллеливания.
В http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=9760 под Max, Middle,Min подразумевалась скорость вентиляторов, извините, забыл указать Однозначно последовательно радиаторы соединять не стоит.
Эффективность второго радиатора меньше из-за дельты вода-воздух после первого, теплоотдача воды в радиаторах хуже из-за высокого расхода.
По поводу уменьшения ГДС - толку от его уменьшения мало. У меня поток вновь соединятся и ГДС становится таким же + ГДС тройников.
Если с распараллеленных радиаторов по отдельным трубкам вода бежит в расш.бачок, то ГДС основного контура с водоблоками все равно не даст большой прибавки к расходу