Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
hsh4 писал(а):
но тогда, раз дельта проц-вода фиксировання, то темп проца выше будет ничего себе вот и вся разница
Разговор то был про радиатор А что с будет с температурой процессора вопрос неоднозначный, зависит от параметров контура и структуры водоблоков. С одной стороны при низком расходе температура жидкости на выходе из радиатора будет меньше, если первый водоблок процессорный, он будет получать более холодную воду, чем при высоком расходе. С другой стороны при низком расходе уменьшается интенсивность теплопередачи процессор-вода и вода-радиатор. Что будет в результате не знаю, ИМХО надо пробовать
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Новоуральск
Добрый вечер.
подскажите пожалуйста на таку видяху (http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=179) все ни как не могу понять, на ней не оригинальный дизайн платы?на нее подойдут фулл ватеры? если нет подскажите тогда что можно сделать чтоб ее охладить
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Arturmon писал(а):
подскажите пожалуйста на таку видяху (http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=179) все ни как не могу понять, на ней не оригинальный дизайн платы?на нее подойдут фулл ватеры? если нет подскажите тогда что можно сделать чтоб ее охладить Smile
По самой карте попробуйте спросить здесь. Если фуллкавер не встает из-за альтернативного дизайна платы, всегда можно поставить водоблок на GPU и воздушные радиаторы на память и питание. Правда для питания радиатор возможно придется делать самому.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2002 Откуда: г.Южноукраинск
Slavabour писал(а):
Если жидкость в системе течет слишком быстро, то соответственно тепла радиатору успевает отдаваться меньше? Или я неправ? Или так: Есть два радиатора с низкооборотистыми вентилями, скажем, два термочилла 360. В каком случае будет рассеиваться больше тепла: с высоким или низким расходом?
Правильно писали, что задача состоит в том, что бы на водоблоках обеспечить высокий расход, а а радиаторах - как можно меньше.
Если два радика - то обязательно их распараллелить и дельта вода-воздух будет значительно ниже нежели с последовательным подключением.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 38#6222538 Если радик один - то большой расход лучше чем малый, однозначно.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Vaal-666
Цитата:
Если два радика - то обязательно их распараллелить и дельта вода-воздух будет значительно ниже нежели с последовательным подключением. Если радик один - то большой расход лучше чем малый, однозначно.
хоть сколько радиаторов - физические законы одни и те же
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
eastSiR писал(а):
хоть сколько радиаторов - физические законы одни и те же
ну, например, если у меня тепловыделение в районе 300W, помпа DDC-1T с топом, добавление еще одного радиатора RX480 в добавок к первому (параллельно или последовательно) даст хоть сколько нибудь заметную разницу в дельте?
вентили - 8 штук на 1000об./мин
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
aka_GK
Цитата:
ну, например,
хоть сколько то даст, но это не предмет последовательного/параллельного подключения, т.е. как "пример" не годится (зеленое и мягкое). Ожидать ли что-то значимое при таком контуре - нет, полградуса может скинет при малых оборотах.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
Испытал Heatkiller LT на проце i7 4200 1.32в HT ON (248w), темп доходит до 70С при воде в 32С, т е дельта 38С
че то многовато надо будет на жм попробовать
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
eastSiR писал(а):
хоть сколько радиаторов - физические законы одни и те же
Вы неправы, при последовательном подключении второй радиатор имеет заведомо более низкую эффектифность из-за меньшей дельты вода/воздух. При параллельном оба работают при максимальной дельте, соответственно суммарная эффективность (тепловой поток) будет выше. При равных температурах воды на входе подключенные параллельно радики будут отдавать больше тепла, отсюда логично вытекает, что при одинаковом количестве отдаваемого тепла температура в контуре будет ниже. По-моему физика обижаться не должна
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
-Mik-
Цитата:
Вы неправы, при последовательном подключении второй радиатор имеет заведомо более низкую эффектифность из-за меньшей дельты вода/воздух. При параллельном оба работают при максимальной дельте, соответственно суммарная эффективность (тепловой поток) будет выше. При равных температурах воды на входе подключенные параллельно радики будут отдавать больше тепла, отсюда логично вытекает, что при одинаковом количестве отдаваемого тепла температура в контуре будет ниже. По-моему физика обижаться не должна
Опять же как логику развернуть, так она и потечет Если в последовательном соединении второму радиатору будет доставаться меньше тепла, то в параллельном подключении меньше тепла будет доставаться вторым половинкам тех же радиаторов. В обоих вариантах на самую горячую воду приходится одинаковое количество площади радиаторов, на самую холодную тоже одинакого. По укрупненным показателям они равны. (Тепловая энергия для рассеивания ведь тоже делится на два потока в параллельном подключении). Так что не все так просто. Все актуальные радиаторы - это сугубо параллельные структуры, но параллелизм делается для максимизации площади контакта вода-трубки и далее передаче ламелям, а не с целью замедления скорости потока в отдельно взятой трубке для интенсификации теплообмена.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
eastSiR писал(а):
В обоих вариантах на самую горячую воду приходится одинаковое количество площади радиаторов, на самую холодную тоже одинакого. По укрупненным показателям они равны.
Вот тут и зарыта кошка! Площади одинаковы, но дельты разные, вы рассматриваете ситуацию с точки зрения влияния скорости потока при одинаковой температуре воды на входе, рассмотрите ее с точки зрения количества отдаваемого тепла.
eastSiR писал(а):
но параллелизм делается для максимизации площади контакта вода-трубки и далее передаче ламелям, а не с целью замедления скорости потока в отдельно взятой трубке для интенсификации теплообмена
Скорость ни при чем, в этом я полностью согласен, дело в дельте вода/воздух
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
-Mik-
Цитата:
рассмотрите ее с точки зрения количества отдаваемого тепла.
как именно?
75 Вт остынут до точки равновесия на одинаковом радиаторе быстрее, чем 150 Вт. Поэтому вторая "часть" (половинка) параллельных радиаторов работать будет менее эффективно. В точности как второй радиатор работает относительно менее эффективно в последовательном соединении
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2002 Откуда: г.Южноукраинск
Оригиналы, но молодцы!
Ответ находится в строении радиаторов.
В испытуемых мною 2*BI GTS XFlow с целью уменьшения ГДС входной и выходной патрубок разместили справа вверху и слева внизу соответственно
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... XFlow.html , что является нехарактерным для общепринятого
U-образного строения радиков с патрубками вверху, размещенными параллельно друг другу.
Отсюда и ответ - BI GTS XFlow, в отличие от 99% U-образных радиков, "прямоток" в буквальном смысле слова. Поэтому
eastSiR писал(а):
Если в последовательном соединении второму радиатору будет доставаться меньше тепла, то в параллельном подключении меньше тепла будет доставаться вторым половинкам тех же радиаторов
с BI GTS XFlow этот эффект не так заметен, хотя, конечно он присутствует.
Скоро получу 2 XSPC RX360 и обязательно устрою эксперимент с параллельным и последовательным подключением и их влиянием на дельту вода-воздух
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
www.performance-pcs.com вернули 25$ из 29,75$ переплаты за доставку (оплатил 82$ за USPS Express Mail Int., на квитанции к посылке была написана сумма 52,25$), 4,75$ списали себе на стоимость упаковочных коробок и handling fee Ну и ладно.
Итого, что имеем:
- хороший ассортимент магаза и приятные цены
- есть доставка в Россию через USPS Express Mail Int. (по России эти посылки возит EMS, доставка до двери)
- возвращают переплату, если переплата случается. Вернули на paypal аккаунт, причем refund'ом а не Send money. Поэтому деньги не зависли на аккаунте, а вернулись на привязанную к аккаунту карточку
- сроки доставки приятные (у меня вышло 12 календарных дней, включая день заказа и день получения)
Минусы:
- принимают только Paypal
- возможна переплата за доставку при заказе большого кол-ва единиц комплектующих (на XS чувак переплатил 50$ за доставку, заказав несколько сотен мелких штырьков каких-то и 15 футов шланга )
- требуется доп.переписка чтобы вернуть переплату