Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17 
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Народ а кто-нибудь занимался расчетом водянок ?
уж очень интересно как это все в математике выглядеть будет



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.10.2003
Да все достаточно просто - строишь модель водоблока в SolidWorks и загоняешь ее в COSMOSfloWorks, после этго считаешь что тебе нужно. От реального результата при самом точном методе подсчета разброс не будет превышать 10%


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.04.2004
Откуда: Saratov region
А теперь вопрос - а где взять этот COSMOSfloWorks ? У нас нигде такого софта нет , только трёхдисковый SolidWorks SP0 .

_________________
Xeon X3350@3,52 + X48 DQ6
Xeon 2690v4 + X99 QD4


 

А у нас есть :Р

На счёт SolidWorks 2004 есть 3 варианта : 1-, 3-, 4-дисковая !
а COSMOSFloWorks™ 2004: Full Installation находится по адрессу COSMOSFloWorks™ 2004: Full Installation , англоязычная версия - 59.7 MB.

P.S.: для COSMOSFloWorks 2004 нужен SolidWorks 2004


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.01.2004
Откуда: St. Petersburg
Это достаточно сложная физическая задача теория как я себе её представляю:
1. Водоблок нагреваясь от кристала процессора и через медь это тепло передается воде,(до какой t он нагревается?, до какой t нагревается вода при взаимодействии с ним ?) в зависимости от скорости протока воды также определяется эта t
2. Горячая вода поступает в радиатор(какая S поверхности понадобится для охлаждения воды до максимально достижимой t внешней среды без использования вентиляторов)
Я уже давно обдумывал эти вещи но на моем прикладном знании Физики и Алгебры эту задачу не решить
Я уже давно хотел сделать водянку и для ее создания приобрел 2 важные детали 1. водоблок от Ключа
2. радиатор от 8 модели S=1.9 м2
Есть тот кто может помочь с решением этих задач?
Если это осуществимо то я думаю сгодится как пособие для делаю щих водянку

---
В КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНО:
» Создавать темы, которые уже обсуждались в конференции.
Воспользуйся поиском.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.12.2003
Откуда: Одесса
Круто было бы прогу написать, где можно ввести требуюмую температуру и наличные средства и она сама закажет нужные детали по интернету. Но это все очень сложно и до сих пор определялось опытным путем

_________________
Лучше гнать чем быть гонимым!!!


 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
oHa Тут http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1079040595

в первой части статьи есть некоторые простые рассчеты с небольшой неточностью в определениях:

Вместо: Что такое джоуль? Это единица энергии равная мощности деленной на время.
Должно быть: Что такое Ватт? Это единица мощности, равная энергии (в джоульях) деленной на время.

Остальное абсолютно верно, в том числе и рассчеты.

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.01.2004
Откуда: St. Petersburg
Как вы думаете при данных параметрах и при помпе в 600 л/ч какие я получу результаты по сравнению с нынешними 30-простой(по SpedFan) 60-нагрузка кулер box
Sladky Если я правильно понял твои расчеты на 200Вт агрегат проводились на снижение t на 1 С
то есть для большего кол-ва грпдусов нужна более мощная помпа


 

TITAN писал(а):
А у нас есть :Р

На счёт SolidWorks 2004 есть 3 варианта : 1-, 3-, 4-дисковая !
а COSMOSFloWorks™ 2004: Full Installation находится по адрессу COSMOSFloWorks™ 2004: Full Installation , англоязычная версия - 59.7 MB.

P.S.: для COSMOSFloWorks 2004 нужен SolidWorks 2004


Уважаемые коллегиб вот поставил SolidWorks 2004 и COSMOSFloWorksю вроде все понятно и просто, но как только пытаюсь сам сделать модель и запустить COSMOSFloWorks то при установки граничных условий все время получаю вот такой ответ Face <2lid_inlet-1@Extrude1> is not laying on the boundary between solid
and fluid region.
как не пытался все равно не получается выбрать нужный face. модель то простая труба а вней течет вода или газ. может кто нибудь знает что такое или сталкивался с подобной вещью.
спасибо


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2003
Откуда: Moscow
http://www.oszone.net/hardware/coolers/20.shtml
здесь-подробно!

_________________
Forewarned is forearmed.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.03.2003
Откуда: IN
Из того что здесь представили расчеты ну очень уж прикидочные, зачастую +/- 200-300% :oops: И В принципе водянку впритык т.е. точно на процессор никто не расчитывает, потому что все хотят иметь хороший запас. Вот и получается что не имеет смысла в точных расчетах...

Точный расчет водянки наверно нужен если вам нужна малогабаритная водянка или что то в этом роде.. т.е. когда все поллучается "в притык". На самом деле все не так уж и сложно. Сначала считается термодинамика. Вполне разумные приближения для гидравлического сопротивления у труб и перегибов как круглого так и квадратного сечения могно найти в любой книженции по гидравлике ( нас в свое время в институте заставляли считать ....). Все гидравлические сопротивления суммируем и получаем нагрузку для насоса. Как находим гидравлическое сопротивление , тестируем насос и/или по паспортным данным находим скорость воды в системе.

По скорости воды в системе и геометрии ватерблока находим число Нуссельта если не ошибаюсь и обший эквивалентный коеффициент теплоотвода. Тоже самое делаем для внешнего радиатора. Потом сводим обший тепловой баланс системы и находим температуры на входе и на выходе ватерблока :-).

Не все так просто, т.к. На самом деле прийдется повозится с приближенным расчетом числа Нуссельта.... но при достаточном числе извилин и нескольких вариантов справочников по тепло и массо переносу ( с приближениями для разных вариантов геометрии )можно я думаю расчитать с точностью около +/- 20%

_________________
Нет ничего невозможного :-)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.07.2003
Откуда: Papua, New G...
AlexK
А кто же проверить может, насколько точен расчёт? При таких микропараметрах-то системы?

_________________
"В ставке Гитлера все малохольные. "
Макарыч


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.06.2004
Откуда: Москва
Миклуха

Цитата:
А кто же проверить может, насколько точен расчёт? При таких микропараметрах-то системы?


Проверить может практический тест готовой системы. :D


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.07.2003
Откуда: Papua, New G...
Миклуха И что же ты тестом выявить сможешь? Температуру проца, разве что? ;)

_________________
"В ставке Гитлера все малохольные. "
Макарыч


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.03.2003
Откуда: IN
Миклуха
Цитата:
И что же ты тестом выявить сможешь? Температуру проца, разве что?


Ну во первых надо знать что важно мерять. Естественно тепература процессора! А еше мерять можно тепературу воды на входе в ватерблок и на выходе из ватерблока. Эти величины являются расчетными, соответственно из того что насчитали и то что получили можно делать выводы по поводу расчетов.

_________________
Нет ничего невозможного :-)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.04.2003
Откуда: Иркутск
koltsov
Цитата:
Уважаемые коллегиб вот поставил SolidWorks 2004 и COSMOSFloWorksю вроде все понятно и просто, но как только пытаюсь сам сделать модель и запустить COSMOSFloWorks то при установки граничных условий все время получаю вот такой ответ Face <2lid_inlet-1@Extrude1> is not laying on the boundary between solid
and fluid region.
как не пытался все равно не получается выбрать нужный face. модель то простая труба а вней течет вода или газ. может кто нибудь знает что такое или сталкивался с подобной вещью.


Для обсуждения всех вопросов по COSMOSFloWorks есть специальная ветка здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 5&start=40
Главная причина ошибок - неправильное построение модели, возможно не совпадают грани
или диаметры таблеток входа или выхода воды, выбирать нужно внутреннюю грань входа,выхода воды.
Успехов!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.09.2003
Откуда: St.Petersburg
Arcadi
Цитата:
Народ а кто-нибудь занимался расчетом водянок ?

Делал гидралический расчёт :) Результаты "порадовали" - для моей помпы Hydor L20 с ёе законных 700л/час - работать она будет где -то на реальных 200 л/ч, что вполне удовлетворяет потребностям моей системы :) Но кричать, что потери давления (линейные и местные) будут минимальными, не стоит, ну если только у вас шланги с внутренним диаметром по 15-20 мм :)

_________________
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и все./Гусеница/.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan