подскажите пожалуйста, какие существуют аналоги для чилера Koolance EXC-800
http://koolance.com/exc-800-portable-80 ... ng-chiller

мне бы хотелось дёшево достать подобное в россии, за максимум $1500 где-то
нужно:

функция стабилизации температуры
возможность работать при близких к 0 С температурах
Heat Capacity порядка 1кВт

и, конечно же, чтобы чиллер работал от 220V, или его легко бы можно было перепаять под это напряжение
(заменить конденсаторы и MOSFET'ы в силовой части, в накачке трансформатора в импульсном БП, например)



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.03.2011
Фото: 12
Physics2007
Напиши cyclone'у. Он вроде занимался созданием SS и чиллеров :?:

_________________
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2007
Откуда: МФТИ
спасибо за информацию, попробую
надеюсь всё не так плохо, в плане подобных переносных систем, если рассматривать доступность


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.03.2011
Фото: 12
Physics2007
Гораздо более дешёвый вариант http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32957
Но опять же доставка ~350$

_________________
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2007
Откуда: МФТИ
arduum и к сожалению "These are not 230v units! They are 110V, made to work in the US!"
какие они упрямые-то
Я рад, что хоть какие-то альтернативы дешевые есть

интересно, там что-то особенное в БП стоит или можно легко переделать на 230V ...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.08.2013
Откуда: St. Petersburg
Physics2007

Компрессор там на 110В. Нужен банальный автотрансформатор 220/110 мощностью около киловатта. Его стоимость порядка 70 долларов. Есть и импульсные, существенно меньших габаритов и веса, но и существенно дороже стоящие. Из за немного пониженной частоты обороты компрессора и его производительность немного упадут(если компрессор не инверторный, а в дешевом чиллере он скорее всего не инверторный)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2007
Откуда: МФТИ
BlackPanther писал(а):
Компрессор там на 110В. Нужен банальный автотрансформатор 220/110 мощностью около киловатта. Его стоимость порядка 70 долларов. Есть и импульсные, существенно меньших габаритов и веса, но и существенно дороже стоящие. Из за немного пониженной частоты обороты компрессора и его производительность немного упадут(если компрессор не инверторный, а в дешевом чиллере он скорее всего не инверторный)

я может что-то не понимаю, но почему там стоит компрессор? там не пельтье охлаждают воду выходит?
просто у меня (не совсем у меня) есть модель ThermoTek t255p http://www.thermotekusa.com/tm_t255p.php
так там стоят пельтье, и она очень шумная ... неужели пельтье выходят дороже фазового перехода?

Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
простите за невнимательность - посмотрел на фотографии EXC-800, увидел внутри фреонку


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan