Всем привет. Такая беда: поменял жижу, стартую систему, протечек нет. Стоит датчик поток Barrow в виде вертушки. На старте крутится бодро, а через минуту останавливается. Температуры в хлам. Помпа D5 Barrow, которая начинается закручивать и вспенивать жижу в баке после остановки датчика потока. Комп тряс, что б воздух выгнать, перезаливал жидкость, фильтр чистый. Куда смотреть, что сделать, что бы поправить? А то говорят, что водяные на воздух не выходят, а я че-т намаялся так, что уже задумываюсь, просто видуху новую ставить дорого В общем, помогите пожалуйста, починить.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Мало того что создали новые топик и проигнорировали тему про "помпы" или "общие вопросы". Так еще и ничего не понятно. Что меняли, какую старую систему, какие жидкости..
Помпа продолжает пенить жидкость постоянно? Гудит? Или она останавливается? Можно подключить к PWM и посмотреть обороты. Контур чистился при последней сборке(водоблоки не забиты)? Какие комплектующие и т.д.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks не нашел ответа на свой вопрос в поиске с теми формулировками, что мне пришли в голову. И спасибо, что указали мне на это, очень помогло с решением вопроса. Если б я знал, как искать или нашел другое решение, уверяю, я б не тратил драгоценное время всех собравшихся и нифига бы сюда не писал.
Саму систему не перестраивал. Жидкость поменял. Был FusionX цветной, залил прозрачный. Комплектуха вся китай: помпа Barrow D5 > радиатор 120 от Ek > радиатор 360 внешний (хз, от кого, на нем не написано), стоит на корпусе > фильтр > датчик потока > водоблок 3090 Bykski > от них же волоблок на память на бэкплейте > водоблок Barrow на процессор > водоблок Barrow на оперативку > резервуар.
Запустил комп, начал щупать фитинги в разныз частях контура. Из-за отсутствия потока они хорошо так прогрелись везде, кроме выхода из внешнего радиатора. Там все холодное. Получается, в нем затык?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Sbachinin дело не в "помогло с решением", а в том что данные вопросы обсуждаются в тематических топиках, а не создается отдельный топик каждый раз "когда кто то с чем то не разобрался".
Если поток встал, то нагретая вода не движется и проверять нагрев смысла нет. Там где тепло выделяется в контуре - там будет очень сильно нагреваться и это тепло будет постепенно в некоторой мере распространяться дальше.
Что происходит с контуром при возникновении такой ситуации? Вода продолжает пениться/бурлить? Помпа гудит(на максималках ее должно быть отчетливо слышно)? Без нагрузки железки смогут "поработать" и при стоячей воде(хотя лучше этим долго не баловаться).
Если контур не разбирался и не промывался при сборке, то могу предположить, что у вас засран какой-нибудь водоблок. Когда система отключена, то часть грязи может оседать и немного освобождать каналы. При включении вода прокачивается, грязь поднимается и забивает узкое место - в итоге контур почти останавливается со всеми вытекающими.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо за науку про темы. Не считал сразу, что с этим туда. А есть вообще в природе люди, которые могут починить эту воду на коммерческой основе? А то я даж термопасту ровно не размазываю, боюсь, что моей разборки эта система не переживет ))
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: В итоге раз 30 перезапустил помпу, пооткрывал-позакрывал крышки на бачке, поток теперь стабильный, но очень медленный. Проц (12700kf) без нагрузки 45 градусов. Все равно много, конечно.
Уровень жидкости ниже края затворной трубки (должен быть выше), но благодаря этому видно, что вода почти не движется. Контур невероятно грязный, разбирать и чистить всё вручную, один из водоблоков капитально забит.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
"Промыл водой" это подключить контур к домашнему водопроводу через переходник и дать хороший напор из под крана, чтобы "давило так давило" и прогнать несколько десятков литров в слив. Правда не уверен насчет горячей - я бы холодной вымывал. Но учитывая что у вас сложности с разборкой, то я бы не рискнул на собранном контуре такую операцию проводить. Думаю такой подход не даст требуемого результата в вашем случае.
Разборка, чистка зубной щеткой микроканалов, поверхностей и т.д. - вот истинный путь водосамурая. Если контур хорошо промыт, никелировка не сыпется, шланги не выделяют пластификат и жижа не выпадает в осадок, то забивать микроканалы нечему и поток будет постоянный годами.