Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите какой реобас лучше подойдет. Нужно чтобы было: возможность подключения 4-х и 3-pin вентиляторов, автоматический режим поддержания заданной температуры и соответственно чтобы были термодатчики. - Scythe Kaze Server 5.25" - NZXT Sentry 2
Если с Kaze Server 5.25" все более менее понятно, то о NZXT Sentry 2 информации очень мало.
Koolance TMS-200 Software Thermal Interface Controller c расширением TMS-EB200 Expansion Board отказался работать с венилями Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S3H.
Встречался с обратной ситуацией. Материнская плата прекрасно управляла (останавливала) вентилятором аналоговым методом. А на другой плате, использовавшей ШИМ управление, тот же вентилятор только шипел, а если и работал, то только на максимальных оборотах. Надеюсь с переходом на 4-х пиновые вертушки и реобасы ситуация изменится к лучшему.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: GMT+11
Подскажите пожалуйста! Чем отличаются Scythe Kaze Master Ace 5.25 и Scythe Kaze Server 5.25? Нравятся оба так как похожи(скромненько и со вкусом). Но на coolerok.ru есть отзыв по Scythe Kaze Server 5.25:
Код:
Сергей Умер один канал регулировки. видимо от перегрева элементов на плате панели. радиаторы на транзисторах очень горяие.
Поэтому хотелось бы знать, если у кого есть такие реобасы, то как они себя ведут?
_________________ I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Являюсь владельцем Вот такой штуки Есть ли на форуме "счастливые" обладатели данного устройства? просто созрела пара вопросов: 1) Возможность регулировки скорости оборотов вентиляторов в "не только установленных пределах", (канал процессора 1400-3000, канал ХДД 800-1200....итд.) т.е. присутствуют "фиксированные позиции" режим "авто" - понятен, 2) Все ли реобасы страдают вышеописанной фигнёй? или может что "нарекомендуете?"
_________________ Я построю свой лунапарк с блэкджеком и шлюхами! (с) Bender Rodriguez.
Koolance TMS-200 Software Thermal Interface Controller c расширением TMS-EB200 Expansion Board отказался работать с венилями Noiseblocker Multiframe S-Series M12-S3H. При установке скорости на 100% всё работает, если снизить хотя бы на 1% вентилятор встаёт. Проверил 4 новых вентилятора результат один, при этом через простейший реобас работают замечетельно. С вентиляторами других фирм, конкретно Zalman, GlacaiTech работает замечательно. Так же пробовал Noiseblocker BackSilentPRO PK-3 на пониженных работает, но появляется шум в двигателе, а программа вместо уменьшения оборотов показывает их приличное увеличение. Похоже движки Noiseblockerа с их ND-EKA drive не хотят дружить с этим контроллером. Вот такой вот кот в мешке.
Ситуация абсолютно аналогичная. Приехал Koolance TMS-200 Software Thermal Interface Controller и пачка Noiseblocker'ов Multiframe S-Series M12-S3H, работают только на 100%. Замер "на коленке" показал - при 100% TMS-200 выдаёт ~ 12,1-12,3В, при 10% - 10,1-10,3В. Такой вот невеликий диапазон. От Залманского реобаса, ака переменное сопротивление - Noiseblocker M12-S3H стартует при напруге ~ 4.8В. Подозреваю, что дело в потребляемом токе. Буду дальше вертеть.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 14
born_sleepy сразу предупреждаю с этой панелью могут возникнуть следующие проблемы: 1) пластиковые боковины с вдавленными латунными гайками - при сильном затягивании крепежных винтов гайки вылетают из боковин 2) еще более плохая регулировка оборотов чем у гейт вотча(он регулировал обороты в пределах от 100 до 60% и не ниже 1к, павер вотч иногда и до 80% опустить обороты не может и теже грабли с низко скоростными вентиляторами) 3) автоматический режим довольно задумчивый, раскрутка и замедление занимают больше времени чем у гейт вотча, и имхо мало полезен данный режим.
вопрос что именно тебе надо, чем подробней изложишь тем точнее посоветуют, пока тебе подходит 80% реобасов.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Мне нужно чтобы обороты регулировались 40(50)-100% по всем каналам, желательно чтобы обороты отображались на дисплее, термодатчики желательны и "авто" режим желательны, но необязательны, размер предпочтительней в 2 отсека, и никаких выезжающих частей,
_________________ Я построю свой лунапарк с блэкджеком и шлюхами! (с) Bender Rodriguez.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Екатеринбург
Alexandr писал(а):
Ситуация абсолютно аналогичная. Приехал Koolance TMS-200 Software Thermal Interface Controller и пачка Noiseblocker'ов Multiframe S-Series M12-S3H, работают только на 100%. Замер "на коленке" показал - при 100% TMS-200 выдаёт ~ 12,1-12,3В, при 10% - 10,1-10,3В. Такой вот невеликий диапазон. От Залманского реобаса, ака переменное сопротивление - Noiseblocker M12-S3H стартует при напруге ~ 4.8В. Подозреваю, что дело в потребляемом токе. Буду дальше вертеть.
TMS-200 использует PWM управление, поэтому сравнивать его с обычными реобасами, в которых используется способ изменения сопротивления, бесполезно. Видимо проблема именно в схемотехнике движка, т.к не работают именно Noiseblockerы, причём все ... либо работают но с диким шумом в двигателе и странным поведением показаний оборотов. Написал письмо в koolance и noiseblocker ответа так и не получил. Попробую описать проблему на www.xtremesystems.org
maxxTech Насколько я понял напряжение задать нельзя. Програмное Обеспечение TMS v.2.1 работет с некими уровнями мощности которых всего десять, и для каждого уровня мощности можно задать процент от максимальной мощности. По умолчанию - Level1-10%;...;Level5-50%;...;Level10-100%. Помпа управляется аналогично, уровней 10, но напряжение здесь задано явно. Можно менять от 7,65 до 12,7В(это по описанию. Какие уровни напруги реально выдает плата я не мерил.) Петля Гистерезиса в настройках присутствует. Работу не проверял.
mangust2000
Цитата:
TMS-200 использует PWM управление, поэтому сравнивать его с обычными реобасами, в которых используется способ изменения сопротивления, бесполезно...
Для подключения вентелей используется 3-контактный разъем, причем производителем заявлена необходимость наличия тахометра для мониторинга оборогов. Соответственно: 1-провод - Земля; 2-провод - питание (10-12В для TMS); 3-выход тахометра. Куда приткнуть вход ШИМ генератора?
Немного не по теме. Возникла такая проблема - В наличии помпа Koolance PMP-450S, на борту имеет 4-контактный Молекс для подключения питания и 3-контактный "вентиляторный" разъем для снятия оборотов с тахометра. Производитель рекомендует для подключения этой помпы к TMS-200 использовать адаптер питания : "...Pump power adjustment requires a Koolance 12V DC pump-based system, such as: RP-1000, PC4, PC5, TNK-400, RP-980, PMP-300, PMP-400, PMP-450/S (requires power adapter), etc. Pump speed RPM reporting requires 3-wire (tach) pumps." Ссылка на источник. А Вот ссылка на этот самый адаптер питания. Объясните, как оно работает...
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Екатеринбург
Alexandr писал(а):
Для подключения вентелей используется 3-контактный разъем, причем производителем заявлена необходимость наличия тахометра для мониторинга оборогов. Соответственно: 1-провод - Земля; 2-провод - питание (10-12В для TMS); 3-выход тахометра. Куда приткнуть вход ШИМ генератора?
Немного информации:
TMS - 200 -Pump Speed control is analog -Fan Speed Control is PWM. (меняет скорость не изменением напряжения, а изменением низкочастотного импульса ШИМ)
Скорость вращения 3-выводного вентилятора может управляться изменением уровня постоянного напряжения или низкочастотной ШИМ. Отличие трехвыводного вентилятора от двухвыводного заключается в наличии обратной связи от вентилятора к управляющей схеме. Тахометрическийсигнал показывает, вращается ли вентилятор, и дает информацию о скорости вращения.
Помимо выводов питания, земли и тахометрического, в 4-проводных вентиляторах имеется также вход ШИМ, который применяется дляуправления скоростью вращения вентилятора. Вместо включения/выключения питания всего вентилятора, как у 3-х пиновых, при этом включаются/выключаются только драйверы катушек привода, а выходной тахометрический сигнал доступен в любой момент времени.
TMS - 200 -Pump Speed control is analog -Fan Speed Control is PWM. (меняет скорость не изменением напряжения, а изменением низкочастотного импульса ШИМ)
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Екатеринбург
Alexandr писал(а):
Цитата:
TMS - 200 -Pump Speed control is analog -Fan Speed Control is PWM. (меняет скорость не изменением напряжения, а изменением низкочастотного импульса ШИМ)
Поэтому и предполагаю, что проблема именно в согласовании движков Noiseblockerов и данного контроллера. И видимо придётся забыть об этом тандеме.
Noiseblockerы явно не единственные вентиляторы, которые не работают с Koolance TMS – 200. Вот, что пишет об этом представитель поддержки на Koolance Discussion Forums.
Цитата:
TMS-200 uses PWM for fan control, which is built into the hardware. Most 12VDC fans will work, but not all. If your fans adjust via a rheostat, they may only be compatible with traditional resistance speed controllers. You would need to confirm that with the fan manufacturer.
Списка несовместимых моделей вентиляторов видимо не ведется.
T-Balancer рекомендует использовать аттенюатор для достижения более тихой работы вентилятора при оборотах менее 50%. Пробовал кто-нибудь эту штуку на деле?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения