Прочитал всю тему. в физике очень слаб ..просто спрошу имею 4 ядерник ку6600 GO...хочу заказать 24 вольтовый 176Ватт МП ..смогу ли я подобраться к отметке хотябы 20 градусов в нагрузке при разгоне до 3600 и вольтаже 1.55 ???? имею водянку ..+радиатор жигулевский...планирую водоблок налепить на МП
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Женекк писал(а):
Прочитал всю тему. в физике очень слаб ..просто спрошу имею 4 ядерник ку6600 GO...хочу заказать 24 вольтовый 176Ватт МП ..смогу ли я подобраться к отметке хотябы 20 градусов в нагрузке при разгоне до 3600 и вольтаже 1.55 ???? имею водянку ..+радиатор жигулевский...планирую водоблок налепить на МП
При таком разгоне этот Пельтье будет играть роль изолятора.
Чтобы был како-то положительный эффект, надо модуль минимум 300W. При этом имейте в виду, что сам модуль будет потреблять дополнительно ~450W.
Про 20С -вообще забудьте. На Пельтье такого не получить. Нужна фреонка, причем весьма мощная.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Нет не путаю.
TDP будет ~210W. На хорошей воде при таком разгоне будет ~ 65-70С.
В идеальном случае -если пренебречь потерями - с модулем на 400W получите
дельту холодная/горячая сторона в 70C*(400W-210W)/400W=33C. На практике, если все сделать
по уму, может быть удастся получить снижение температуры процессора на 20С -по сравнению с просто водой . Так что реально, меньше 45-50С не получить
никак.
Ну и за это придется заплатить всего ничего - 600W дополнительной потребляемой мощности и гемморой с изоляцией от конденсата в простое.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Столица
Женекк Прочти http://www.swiftnets.com/ про MCW6500-T прямая насадка на процессор с МП и охлаждением последнего от контура водянки их же производства.Приводиться график температуры при Дуо и Квадах.
Прочитал..ну чтож впринципе устраивает.....наверно у меня в нагрузке будет около 50.....а в простое 25-30...наверно с 3800 всетаки поднимусь до 4000!!!!!! при напруге 1.62 или я не прав
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Женекк писал(а):
Правда гшда я такой волшебный водоблок достану??? И вообще где можно мудули заказать
Номинальная холодильная мощность при dT=0 у этого блока 226W, потребление 360W. Понадобится БП на 15V, >360W.
Если подключить к обычному 12V БП, холодильная мощность будет 176W, потребление 216W.
Не забывайте, что у G0 при 4GHz/1.6V TDP 250W, а максимальная потребляемая мощность может быть и того больше... Я уже не говорю от том, что добится стабильности на такой частоте вам все равно не светит
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Пушкино
Cronos писал(а):
будет ~210W. На хорошей воде при таком разгоне будет ~ 65-70С. В идеальном случае -если пренебречь потерями - с модулем на 400W получите дельту холодная/горячая сторона в 70C*(400W-210W)/400W=33C. На практике, если все сделать по уму, может быть удастся получить снижение температуры процессора на 20С -по сравнению с просто водой . Так что реально, меньше 45-50С не получить никак. Ну и за это придется заплатить всего
На хорошей воде при таком разгоне 50-55гр. в полной нагрузке, это же G0!!!!
Хочу тоже найти модули по 300W а где их можно найти подскажите пожайлуста!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Dmitry. писал(а):
На хорошей воде при таком разгоне 50-55гр. в полной нагрузке, это же G0!!!!
Ага, мечтай
Цитата:
Хочу тоже найти модули по 300W а где их можно найти подскажите пожайлуста!
Гугле в помощь.
Можно попробовать посмотреть на www.ebay.com.
Можно взять весьма дешево модули 270W(350W) 62x62 Thermal Enterprises, порядка 20$ штука.
При этом надо понимать - интерес представляет именно холодильная мощность, а не потребляемая. Потребляемая мощность при номинальном напряжении примерно в полтора раза больше. Некоторые недобросовестные продавцы указывают потребляемую мощность, чтобы привлечь покупателей.
Еще один момент -мощность зависит от температуры горячей стороны. Чем выше температура, тем выше мощность. Вышеуказанный 270W TEC имеет мощность 270W при ~40C и 350W при 60С. Очевидно что интерес представляет только первое значение.
И еще -ставить что-либо меньше 400W на четырехядерник не имеет никакого практического смысла.
Последний раз редактировалось Cronos 06.10.2007 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: МО, г. Мытищи
кто-то тут интересовался вдухконтурными СВО с пельтье
вот
#77
это от сюда http://www.overclockers.ru/lab/15308.shtml вообще что-то очень мало информации по ватерчиллерам на пельтье, неужели малоэффективно?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Andreqp писал(а):
вообще что-то очень мало информации по ватерчиллерам на пельтье, неужели малоэффективно?
Ну устройство достаточно дорогое и сложное. За эти деньги можно собрать фреонку, которая будет на порядок эффективнее.
Можно поставить скажем штук 6 модулей 270W. Суммарная мощность будет 1.600KW, потребление 2.4KW КПД: dT=0 ~0.65, dT=35C ~0.33 Фишка тут в том чтобы понизить напряжение. Запитаем систему от 1/3 номинального напряжения, мощность будет 1/3* 1600~500W, а потребление уже 1/9 * 2400~266W. КПД: dT=0 ~2, dT=35C ~1.
Далее, если поставить это на разогнанный квад с TDP 250W (4GHZ/1.6V), можно получить разницу dT~ 70C*250/500=35C. С учетом разнообразных потерь, можно получить выигрыш градусов в 20 по сравнению с просто водой. Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
Dmitry. писал(а):
Cronos Зачем мечтать могу скриншоты высадить, у меня так!
Давай. Погрей минут 5 в 4x Prime Small FFT, сделай скриншот с Coretemp.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Пушкино
CoreTemp на ядрах показывает, там естесственно больше, я кранчер поэтому мой комп круглосуточно греется на всю катушку температура ЦП по Эвересту 51-54 градуса в зависимости температуры в комнате.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
n00ba писал(а):
Cronos писал(а):
Далее, если поставить это на разогнанный квад с TDP 250W (4GHZ/1.6V), можно получить разницу dT~ 70C*250/500=35C
не, такое не катит, ТМАХ на 1/3 вольтажа будет уже далеко не 70..
Для этих модулей -15V -падение не столь велико как для 24V. Будет порядка 60С. Хотя да, 6 модулей 270W на один квад -маловато Надо штук 8. Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения