Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Вы попробуйте сперва без правки регистра установить АКБ, не заряжая, сразу оставить ИБП без сети до полного отключения, если оборудование подключенное позволяет, потом сутки зарядить, откалибровать и проверить, правильно ли рантайм определяет на известной нагрузке. Смысл лезть в реестры, если всё корректно?
Того же мнения. Оф. поддержка обычно так раньше и рекомендовала: зарядить сутки -> провести ручную калибровку (выполнить цикл разрядки-зарядки, с ~ 50%-ной мощностью нагрузки) -> калибровка рунтайм. С совсем современными поколениями ИБП второй пункт скорей всего даже и не актуален. Смарты все таки - расчет на то, что пользователи и слыхать не слыхали про какие-то регистры Не, ну некоторые например (не энтузиасты и не нищеброды ) меняют те же батареи в сертифицированном сервисе - там конечно выполнят все по технологии, собственно на это расчет и был американских капиталистов.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Schumacher За 2 дня два ИБП замена АКБ, оба 750-ки. На калибровку пока не ставил - хочу посмотреть, как изменится рантайм у второго: у первого он уже УПАЛ при замене АКБ (показывал нереальные 6+ часов, теперь около 4+) - по-ходу, ушедшая в "истощение свинца" АКБ задрала напряжение заряда и смущала ИБП высоким напряжением на себе и "напарнице", после замены всё пришло в норму. После калибровки должно быть в районе 3-3,5 часов (судя по мощности). Второй ИБП сегодня аналогично бодро скинул рантайм на пару часов (те же симптомы - обе АКБ на хх показывают 12,9В, при этом у одной ток "кз" меньше 1А, вторая садит на шунте до 15А, но не держит напругу совсем, у первого было получше - там одна АКБ показала 25А при 8В, вторая - 15А при вольте) подержу сутки-другие и оба на калибровку.
Schumacher писал(а):
там конечно выполнят все по технологии
Дооо. И поставят те же АКБ из ближайшего ларька, но с "дорогущей" (судя по разнице в цене) наклейкой "АРС". Плавали, знаем.
Товарищи, помогите разобраться с ИБП. Имею PowerMan SmartSine 1000, подключен к сетевому фильтру Pilot X-Pro. Раньше было так: вкл. сетевой фильтр - вкл. ИБП - и только после этого подавалось напряжение на монитор и системник. С недавних пор монитор и системник стало возможным включать сразу после включения сетевого фильтра, без включения (нажатия на кнопку вкл./выкл.) ИБП. При этом, если при включенном ИБП выключить сетевой фильтр, то монитор и системник продолжают работать, ИБП переходит на батарею. В чем дело?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Student Либо че с кнопкой вкл/выкл (из мануала она с фиксацией), либо контакты реле могли залипнуть. Самотест-то проходит при подаче питания (включении) на ИБП (непрерывный звуковой сигнал 3-5 сек)?
Schumacher, спасибо большое. Видимо, дело было в реле. Потыкал кнопку вкл./выкл. на ИБП и заметил, что после нажатия на кнопку и самотеста нет щелчка, как и при отжатии кнопки. Т.е. получается, что реле заело в положении вечного вкл., а кнопка просто включает экранчик и какие-то иные функции. Было, потому что сегодня все вернулось на круги своя. В общем, еще раз спасибо. Теперь буду знать, если что.
Да, скажите, а такое вот залипшее в положении вкл. реле оно чем-то чревато? По логике, просто ускоряется включении ИБП - подал напряжение и сразу все включилось - и не надо тыкать в кнопочку. Или там все сложнее?
Один нюанс - залипшее реле может вызвать КЗ (если это именно оно, а не программный сбой).
Спасибо. Это важный нюанс! В будущем, если такое еще раз случится, буду сразу же отключать всю нагрузку с ИБП и юзать просто сетевой фильтр, пока не удастся вернуть ИБП в норму. Внутрь ИБП еще никогда не лазил, так что с отсоединением АКБ могут возникнуть проблемы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Student писал(а):
Да, скажите, а такое вот залипшее в положении вкл. реле оно чем-то чревато? По логике, просто ускоряется включении ИБП - подал напряжение и сразу все включилось - и не надо тыкать в кнопочку. Или там все сложнее?
Чревато может быть последствиями для работоспособности ИБП в целом. В ИБП релюх несколько и каждое отвечает за свой функционал, залипание (сварение) как неисправность не редкость, по разным причинам это может происходить и если ИБП не обделен соответствующим интеллектом, то пользователю это проще диагностировать по тем же логам (кодам ошибок), индикации: в смартах АРС, например, с буквенными дисплеями могут даже конкретные сообщения выводится, типа Relay Weld, с указанием оного.
Хитрый John писал(а):
Я в подобных ситуациях всегда отцепляю не только сеть, но и АКБ - иногда логику работы клинит и ИБП ни туда, ни сюда. А АКБ отсоединил - и всё ОК.
Ну подобное и надо первым делом проводить, дабы исключить хардвэрную причину - у производителей ИБП (в FAQ или форумах) должны описываться соответствующие указания по сбросу.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Про регистры и калибровку: В общем, дошли руки сегодня с утреца запустить калибровку на двух 750-ках. Что характерно - на одном прошло гладко, а второй по окончании зачем-то дернул интерфейс карты, ну да ладно, бывает. Но вот что интересно - оба показали абсолютно одинаковое время Runtime Remaining до замены АКБ, после замены до калибровки, и после калибровки! О как! Скрины принес только с одного, но у второго всё то же самое, только время на 2 минуты больше и вместо сообщения "Restored the local network..." обычное "Passed а runtime calibration": #77#77#77 Пока вижу 3 возможных причины такого "совпадения": 1. Калибровка картой не работает/работает некорректно (не та нагрузка/нет разряда до 0 перед калибровкой или еще что). 2. Регистры всё-таки надо менять руками (то есть калибровка идет правильно но регистры занижены и не повышаются автоматом). 3. Идентичные АКБ (маловероятно, т. к. калибровка до этого выполнялась 3,5 года назад и АКБ были из другой партии, но всё возможно). Кто что думает?
З. Ы. Будет посвободнее - соберу стенд и посмотрю регистры, заодно попробую сравнить калибровку картой и "вручную".
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
Добрый вечер!
Есть Back-UPS ES 700.
В мануале написано: "Общая нагрузка по току (8 розеток) - 10 ампер (включая выход УРЗ)"
-можно ли на одну розетку (розетку резервного питания от аккумулятора) подключить через удлинитель 3 потребителя (2А+2А+2А), на вторую - 2А (больше ничего не подключено)? -и еще: сколько потребляет монитор и блок питания системного блока если "компьютер выключен" ?
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
редкий_гость Там 10 А (по шилдику) - это имеются ввиду вместе с проходными розетками (без резервирования), а непосредственно с резервированием, на данную выходную мощность - 3 А.
Подключить-то через удлинитель можно, в ИБП ряды розеток все равно запараллелены, только если вы выбираете (выбрали) данный ИБП для профильного конфига, то он слабый (больше для офисных ПК) - могут быть проблемы с тем же APFC. С разгоном видео и потреблением AMD несложно перевалить 2 А в нагрузке.
Если "компьютер выключен" монитор и блок питания потребляют гроши.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
Schumacher Спасибо! Back-UPS ES 700 у меня уже пару лет (покупал еще до этого конфига). Он больше для кратковременных (нескольких секунд) отключений электричества, которые бывают пару раз в год.
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 5
камрады , подскажите по аккумуляторам в APC Smart-UPS (SUA1000I) , нужно ли периодически как бы тренировать аккумы , то есть давать разрядку иногда хотя бы до 60-50% заряда , или не обязательно ? дело в том что у меня в сети вместо 230V постоянно 240-245V , иногда и до 260 подскакивает... отключения электричества последнее время очень редко бывают , а вот AVR на понижение иногда срабатывает , правда на недолго . вчера выдернул вилку из розетки , как-бы для проверки аккумов , в игры не играл в режиме от батареи , просто серфил в инете , до 50% аккумы (CSB 12V/12Ah [GP 12120 F2] куплены в апреле 2015 г) разрядились только за 45 минут.
Сегодня начал щелкать APC RS800. Очень похоже на реле по звуку. При этом на батарею не переключается. Компьютер работает нормально. Пробовал вытащить из розетки: на батарею переключается, комп работает. Т.е. работает, как положено, только щелкает периодически.
Аппарату лет 7, наверное, батареи менял уже раза 2 или 3. Раньше таких проблем не замечал.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
B2BF писал(а):
Т.е. работает, как положено, только щелкает периодически.
Периодически - это как, конкретней. Возможно просто ИБП стабилизатор (AVR) задействует - он обмотки автотрансформатора на повышение-понижение посредством реле переключает. В зависимости от интенсивности скачков может целые мелодии набить
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 5
B2BF писал(а):
работает, как положено, только щелкает периодически.
возможно помехи в сети 220V, может работает сварочный аппарат на одной линии с вашим ИБП, в таком случае как уже сказал Schumacher срабатывает AVR и обмотки автотрансформатора на повышение-понижение посредством реле переключает. я в частном секторе живу, и частенько в соседях сварочниками пользуются, и реле в APC Smart иногда прям "чечетку отбивает"... я не обращаю на это внимания, уже привык.
Спасибо за участие! Щелкал он без какой-то уловимой закономерности: раз -- два в 5 -- 10 секунд. Не знал, что в нем AVR есть. Мы живем в относительно новой многоэтажке -- напряжение обычно стабильное. Ночью сомневаюсь, что кто-то из соседей мог сварочным аппаратом пользоваться (хотя всякое может быть). Я его пока отключил -- домашним спать мешал сильно. Комп сейчас без ИБП работает. Скажите, пожалуйста, цифровой мультиметр покажет колебания напряжения в сети? Или нужен аналоговый? Или и он тоже не покажет и нужен осциллограф? Я проверю пилот и розетку, может, там что-то с контактом...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
B2BF писал(а):
Мы живем в относительно новой многоэтажке -- напряжение обычно стабильное.
В новых домах проблем порой не меньше чем в старых - тут своя специфика, взять хотя бы "обкатку", соседние стройки и т.п.
B2BF писал(а):
Скажите, пожалуйста, цифровой мультиметр покажет колебания напряжения в сети? Или нужен аналоговый? Или и он тоже не покажет и нужен осциллограф?
Не вижу в этом смысл, так как для подробной фиксации параметров той же электросети используются приборы профессионального уровня с логированием. И напряжение - это не единственный параметр, на который тот же ИБП может среагировать.
B2BF писал(а):
Щелкал он без какой-то уловимой закономерности
Закономерность есть от того что в ИБП заложено, вот я и говорю, что обычные малочувствительные тестеры (зачастую дешевые кэтайские) эту закономерность не покажут, т.к. сие действия кратковременные миллисекунды, которые надо еще постараться глазами на приборе уловить - покажут долговременное напряжение (или частоту). По логам ПО ИБП можно еще глянуть какие действия происходили в определенный промежуток времени, но и те же логи ИБП не всегда фиксируют подобные действия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения