Cool'D писал(а):
так что выбираем из того что есть

Ну а собственно из классических ИБП и предложить-то больше нечего, все упрется в мани :-) Даже те же новые комповые Ippon Smart Winner N с внешними дополнительными батарейными картриджами неоднозначные (с болячками от прошлых моделей + свои), к тому же с подобными внешними батарейными картриджами (где аккумы в набор) - это всегда будет стоять вопрос денег когда придет пора :D


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.11.2008
Откуда: Москва
Schumacher писал(а):
Ну а собственно из классических ИБП и предложить-то больше нечего, все упрется в мани :-) Даже т же новые комповые Ippon Smart Winner N с внешними дополнительными батарейными картриджами неоднозначные (с болячками от прошлых моделей + свои), к тому же с подобными внешними батарейными картриджами (где аккумы в набор) - это всегда будет стоять вопрос денег когда придет пора


Поэтому мне эти наборы и не нужны, когда можно подключить 1-2 акума по 55Ач и потом лет через 5 их поменять :D . Вопрос стоит в самом ИБП... Просто если бы давали 2-3 года гарантии я бы сразу взял первый попавшийся, а так как гарантия год, то надо подумать кому занести свои кровные :oops:


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.08.2012
Откуда: GB
Помогите очень гудит mustek powermust 1000 offline аж звонкий гул какой то.Вчера купил б/у упс поставил акумы,включил гул. Стоит mustek powermust 400 offline вообще тихо,не гудит

_________________
[URL=https://matchnow.info]Prime Сasual Dating[/URL]


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.06.2012
Откуда: Минск
Здрасьте, проблема не совсем в ибп а скорее в его программе powerchute не хочет устанавливаться
ибп apc smart 1000, подключаю по юсб
в аида видит подключеный ибп
Винда определяет ибп и начинает работать с ним
#77
#77


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
Ragraman писал(а):
ибп apc smart 1000


Требуется PowerChute Business Edition

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.06.2012
Откуда: Минск
Igor-Igor благодарю, установилось


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.01.2007
Откуда: Google
Фото: 77
Powerex 2000 Led, на 2000ва. Вчера сдохли батареи. Свет пропадает, всё вырубается и ИБП в том числе. Свет появляется - всё включается.
Аккумуляторы YUASA NPW45-12 12V, 45W/Cell. Проработали 2 года.

Эх... Сейчас аккумы такой мощности стоят дорого, как будто их из золота делают.

_________________
Бывает...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
В эту тему запостите: Статистика по UPS

В данной статистика не собирается.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.06.2012
Откуда: Минск
А подскажите пожалуйста по треску в sua1000i
при включении ибп и видимо стартовой проверке при проверке батареи жуткий треск секунду, потом все приходит в норму
хороший ли это треск и стоит ли волноваться?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.10.2006
Откуда: old school
Фото: 14
Нубский вопрос. Самодиагностике UPS (Powercom Smart King Pro) в принципе можно верить? Сабж не показывает износ батарей, но без тока не держит даже 10% нагрузку. Сразу вырубается без малейших попыток перейти на питание от батарей. Такое поведение типично для сдохших батарей или проблема может быть в автоматике переключения?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
anwjl писал(а):
Сразу вырубается без малейших попыток перейти на питание от батарей.


Вы аккумуляторы проверьте для начала.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.10.2006
Откуда: old school
Фото: 14
Igor-Igor писал(а):
Вы аккумуляторы проверьте для начала.

Так как диагностика не показывает проблем, единственный способ, которым я смогу это сделать, это купить новые и проверить бесперебойник с ними(


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
Ragraman писал(а):
А подскажите пожалуйста по треску в sua1000i
при включении ибп и видимо стартовой проверке при проверке батареи жуткий треск секунду, потом все приходит в норму
хороший ли это треск и стоит ли волноваться?

Если секунду, то не стоит волноваться :-) - ИБП все таки: релюхи, индуктивные элементы.
anwjl писал(а):
Самодиагностике UPS (Powercom Smart King Pro) в принципе можно верить? Сабж не показывает износ батарей

Самодиагностика - это и есть кратковременный переход на батарею, с целью ее проверки (запускается при нормальном питании от электросети программно или кнопкой ON/TEST, у SKP удерживать менее 1 сек.). При этом ИБП без нагрузки может самодиагностику пройти, а с нагрузкой уже нет, что как бы уже должно указывать на батарею.
anwjl писал(а):
Так как диагностика не показывает проблем

Если под диагностикой имеются в виду циферки в ПО, к примеру заряд батареи или ее напряжение, то это еще не о чем не говорит (о качестве батарей).
anwjl писал(а):
единственный способ, которым я смогу это сделать, это купить новые и проверить бесперебойник с ними

Купить всегда успеете - достаточно было б для начала хотя бы мультиметром проверить напряжение на отсоединенных аккумуляторах и озвучить его.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.10.2003
Откуда: НерезиноваяСити
Тестировал приобретенный недавно APC SUA3000XLI.
Тест проводил в квартире, где подготовленная проводка для использования ИБП.
Первое включение вызвало отключение автомата. Я правильно понимаю, что в случае интерактивных ИБП необходимо строго соблюдать вводные и выводные клеммы? Для ИБП с двойным преобразованием нужно соблюдать ТОЛЬКО выходные клеммы? Либо разделить нулевые шины для обычных и бэкапных линий, чтобы не заморачиваться?

Разводка проводки схематично выглядит так:

#77

_________________
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.11.2008
Откуда: Москва
Nomad писал(а):
Первое включение вызвало отключение автомата. Я правильно понимаю, что в случае интерактивных ИБП необходимо строго соблюдать вводные и выводные клеммы? Для ИБП с двойным преобразованием нужно соблюдать ТОЛЬКО выходные клеммы? Либо разделить нулевые шины для обычных и бэкапных линий, чтобы не заморачиваться?


у тебя петля случаем не получается? Но по схеме немного непонятно.Потребитель подключается только к ИБП (в ИБП есть функция байпас, которая прокидывает устройство подключёное к ИБП прямо в обход ИБП в случае перегрузки или аварийной ситуации), и зачем надо было опять замыкать на сеть непонятно (N и PE)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.10.2003
Откуда: НерезиноваяСити
Петли не получается.
N и PE - общие для всех розеток в распределительном щитке, поэтому я так нарисовал.
Если я правильно понимаю, в результате того, что N общая для всех розеток в квартре(обычных и бэкапных), ИБП "не видит" нагрузку вообще, в бэкапные розетки можно хоть утюг включить :), а вот если утюг включить в "размножитель" розеток, подключенных к ИБП, то нагрузка очень хорошо видна.
Видеть нагрузку квартирной проводки начинает только при отключении вводного 220В.
Придется малость переделывать в распределительном щитке коммутацию и добавить кололдку N...

Ну и что бы 2 раза не вставать: использую пока "не свежие" АКБ, хотелось бы вытянуть с них максимум(или даже маленько "раскачать"), пока не заменю на новые.
Как правильно выполнять калибровку? Выполнить калибровку без нагрузки, а после 48 часов зарядки выполнить калибровку с 50% нагрузкой?

Тестер свинцовых АКБ стоит в планах к приобретению.

_________________
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.01.2007
Откуда: Google
Фото: 77
vault_dll писал(а):
Вчера сдохли батареи.

Диагноз подтвердился. Сдохли батареи.

Купил новые 2хSVC 12v 9ah. Немного нестандартные аккумуляторы по размеру, но втиснул. Теперь держит нагрузку и не отключается как было выше.

_________________
Бывает...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
Nomad писал(а):
Я правильно понимаю, что в случае интерактивных ИБП необходимо строго соблюдать вводные и выводные клеммы?

Необязательно, т.к. линейно-интерактивный при переходе на батарею рубит все равно и фазу и нейтраль (входные), как и онлайники с гальванической развязкой (у которых нет сквозной нейтрали), но в любых ИБП желательно.
Nomad писал(а):
Для ИБП с двойным преобразованием нужно соблюдать ТОЛЬКО выходные клеммы?

Смотря какой онлайн-ИБП, если со сквозной нейтралью и нагрузка соответствующая (к примеру котел, который к этому может быть требователен), то надо соблюдать и входные и выходные.
Nomad писал(а):
Либо разделить нулевые шины для обычных и бэкапных линий

Так и надо было делать.
Nomad писал(а):
Как правильно выполнять калибровку?

Разрядка АКБ (без нагрузки, до полного отключения) -> зарядка 24 часа -> разрядка с нагрузкой 50% (до полного отключения).


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.10.2003
Откуда: НерезиноваяСити
Schumacher писал(а):
Так и надо было делать.

Сегодня оценю масштабы доработок :)

_________________
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.11.2008
Откуда: Москва
Хотел бы поделится радостью и может кому поможет мой отзыв/небольшое описание в выборе.

Несколько постов выше спрашивал про ИБП с внешними аккумуляторами нормальный посоветовать. И так купил я Stark Country 1000 online(8A). Вещь отличная. Качество сборки отличное. Очень удобный софт в котором можно нормально отключить бипер, задать напряжения байпаса, сделать расписание самодиагностики и многое другое (при этом как я понял всё записывается и выполняется независимо от того подключён ибп или нет по USB). Так как он Online то соответственно вентилятор шумит, но умеренно... Есть датчик температуры который показывает внутреннюю температуру. На LCD дисплее есть инфа по заряду акума, гарузке и режиме работы.

Пока как то так, поставил на зарядку, дальше будем в боевых условиях проверять %)


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3042 • Страница 57 из 153<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 153  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan