Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Хитрый John писал(а):
Потому что это не долгое переключение, а долгая реакция ИБП на замер тока по шунту и напряжения, калибровка из себя и представляет замер времени от начала процесса при условно заряженных до 100% АКБ до их просадки до 10,5В при контроле тока (мощности нагрузки). Вы кабель-то нашли для терминалки? Если да, то софтина до- и в режиме калибровки что говорит?
Кабель я попробовал сделать сам, но однако спалил переходник USB<->COM Надо заехать в ближайший комп магазин.... Калибровку я через web-морду NMC 9360 делал, она начинается и завершается, но при начале происходит задержка.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Nomad Для калибровки такого ИБП мощность нагрузки маловата, долго и неточно будет, минимум полкиловатта надо, а лучше киловатт. Заодно и инвертор на "прочность" проверите.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Скриншот сделан в обычном режиме, т.к. я не знаю, каким образом из apcfix сделать калибровку. Простой тест АКБ я пробовал делать - так же долго переключается на АКБ.
Калибровку с web-морды NMC я делал с ~55% нагрузкой.
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Nomad писал(а):
т.к. я не знаю, каким образом из apcfix сделать калибровку.
Ей не делают калибровку, ей фиксят параметр нулевой константы Смарта, которую увеличивает ИБП при постепенном сдыхании АКБ и когда упорно не хочет уменьшать при их замене на новые. А калибровку я делаю именно с вэб-морды, потому что приходится это делать удаленно, карты в основном AP9617, 9619 и 9630 (9360 - опечатка, наверное?), реже - через UPSDiag, когда возможность есть непосредственно к ИБП подключиться. Кстати, время переключения на АКБ никак не коррелируется с мощностью нагрузки? Типа без нагрузки - долго, с нагрузкой - быстрее? И еще нюанс: замеры контрольных точек уже внутри смарта (напряжение после AC-DC преобразователя, напряжение АКБ, напряжение после DC-AC и т. д.) производятся не постоянно, а периодически с интервалом в 1-2с, т. к. там один АЦП для всего используется, поэтому отображение этих значений идет не в реальном времени, отсюда возможно и задержка в индикации и изменениях показателей. В реальном времени только замер входного напряжения, входной и выходной мощности и частоты, и то не у всех.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Время переключения на АКБ не зависит от нагрузки. Только что запустил калибровку с ~7.1% нагрузки в виде компа - комп "умер". Но повторюсь: если просто отключить 220В, даже при ~55% нагрузке, все продолжает работать.
Внутри аппарата мерить что-либо - это совсем уж хардкор, мне придется полностью разобрать аппарат
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Nomad Константу 0 руками не правили еще? Напряжение батарей у вас ненормальное, т. к. должно быть не ниже 50-53В. Внешних дополнительных батарейных блоков нет, как я понимаю? Попробуйте следующий алгоритм: 1. Правите любой софтиной (APC Fix, UPSDiag, UPSDiag2 и т. д.) параметр 0 в максимальное значение, смотрите напругу АКБ. 2. Бросаете ИБП заряжаться часов на 15-20 (включать не обязательно). 3. Смотрите софтиной, изменилось ли значение регистра 0 (не должно). 4. Убеждаетесь также в любой софтине, что АКБ в ИБП заряжены по мнению ИБП на 100%, опять смотите напругу на АКБ (должна подрости). 5. Подключаете постоянную и известную нагрузку (лампы, обогреватель) не менее 30% (лучше - 50-60%) и включаете ИБП. 6. Убеждаетесь в софтине, что ИБП корректно определяет мощность нагрузки. 7. Отрубаете ему внешнее питание и управление и ждете, пока он не вырубится, разряжаясь на нагрузку. 8. Подаете внешку, ИБП должен сам включиться. 9. Снова смотрите регистр 0 (должен уменьшиться). 10. Даете ИБП зарядить АКБ часов 15-20 и смотрите их напругу (должна быть такой же, как до калибровки, или чуть выше). Понимаю, процесс долгий, но зато избежите типичных ошибок: 1. Нельзя калибровать недозаряженные АКБ. 2. Нельзя калибровать на резко изменяющуюся нагрузку. 3. Нельзя калибровать на малой нагрузке. 4. Нельзя калибровать, если неправильно меряется мощность нагрузки или напряжение АКБ (их тоже нужно корректировать константами). 5. Нельзя калибровать, если емкость АКБ сильно отличается от номинальной. (Частично можно решить, проставив нужное число внешних блоков, но нужно помнить, что каждый внешний блок содержит удвоенное число АКБ по сравнению с самим ИБП, то есть 1 внешний комплект это утроенная по сравнению со штатной емкость, 2 внешних - емкость в 5 раз больше и т. д.)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Что я уже делал:
1. Запустил APCFix, включил флажок Smart-UPS 3Gen. Battery Const. AUTO fix, константа 0 увеличилась до 70, было что-то в районе 35. Это изменение сказалось на расчетном времени работы от АКБ в 2 раза: было 1 ч. 5 минут, стало 2 ч. 15 мин. 2. Напряжение на АКБ меня так же заинтересовало, ибо 54.54В при полностью заряженных АКБ - вроде как мало, должно быть 55.2В из расчета 13.8В на 1 АКБ, всего 4 АКБ. 3. Отключил АКБ, мультиметром замерил на вилке для внешнего блока - 55.0В. Я попробовал через HT изменять значение: PROG -> Shift + B -> "+" - Ответ NO, "-" - ответ NA. 4. В HT параметр 0(ноль) Коэффициент емкости батарей - показывает 70. Пробовал так же менять через PROG, те же результаты, что и с константой.
В данный момент АКБ заряжаются после завершения процесса калибровки с ~7.1% нагрузкой. Продолжительность калибровки с таким уровнем нагрузки - 50мин. После калибровки значение константы 0 было ниже 70, но APCFix его вернуло в 70, придется еще раз разрядить АКБ.....
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Nomad писал(а):
2. Напряжение на АКБ меня так же заинтересовало, ибо 54.54В при полностью заряженных АКБ - вроде как мало, должно быть 55.2В из расчета 13.8В на 1 АКБ, всего 4 АКБ.
Это я ошибся, пардон - не тот скрин смотрел. 54В это нормально для 48вольтовых ИБП.
Nomad писал(а):
после завершения процесса калибровки с ~7.1% нагрузкой. Продолжительность калибровки с таким уровнем нагрузки - 50мин.
Не завершилась она у вас. Мощность нужна больше. Константу не надо стараться увеличивать постоянно, ее надо увеличить один раз после замены АКБ, чтобы ИБП смог ее уменьшить после полной зарядки и калибровки на правильную нагрузку. АКБ сами штатные у вас, не подключали внешники нестандартные еще?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Внешние блоки пока не использую. Я не ожидал, что apcfix запомнит включенный флажок. Ессно, увеличивать значение константы 0 не имеет смысла после калибровки. Завтра проведу калибровку еще раз с нужным уровнем нагрузки.
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Всем привет! Стоит дома бесперебойник bnt 2000ap, powercom. После недавних скачков напряжения перестал работать. Симптомы: Если на входе нет 220, то включается от батареи. При включении ибп с 220 на входе, то щёлкает реле и больше ничего не происходит, ни писка ничего(звук я вроде на нём отключал, но точно не помню) Подскажите, что имеет смысл проверить. P.S.Предохранитель на входе проверял - он не сгорел. Батареи менял полгода назад. Спасибо!
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Nomad Ну вроде норм, регистр 0 3D стал, зарядка 37%, а батарейки 51.57В, то есть разрядились и обратно хапнуть успели, калибровка на 30% должна закончиться была. Рантайм вот чет маловат для такой нагрузки и остаточного заряда, не?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2003 Откуда: НерезиноваяСити
Да, завершение калибровки было где-то на уровне 30% емкости. Рантайм малый, потому что АКБ не свежие ~50%, надо менять, но это пока не к спеху, т.к. еще не завершен ремонт в квартире.
_________________ It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
У меня Eatone Powerware 5125 1500 VA. Если его вынуть с розетки, то он отлично питает нагрузку от АКБ. Но если кто-то начинает варить сваркой (периодические "провалы напряжения) - то компьютер перезагружается. То есть вроде не хватает быстродействия. И что самое интересное - когда включить комп без UPS - то при этой же сварке комп не перезагружается. На данный момент с ним (UPS-ом) хуже чем без него. Подскажите - это как-то настраивается или это проблема с его электроникой? На нем еcть COM, USB, и сетевой разъем.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
fleshget А вы попробуйте для начала быстро потыркать включением-выключением вилки ИБП в розетке , что изменится? - по идеи он должен держать нагрузку. А что касаемо сварки, то линейно-интерактивные ИБП (в виду топологии) для этих условий не шибко предназначены, хотя бы в плане того же быстродействия, т.к. там не только провалы напряжения могут быть, но и перекосы по частоте, да и вообще та же шумовая грязь - импульсные блоки питания ПК к этому просто более лояльны могут быть, т.к. обычно имеют более широкие входные параметры.
fleshget писал(а):
это как-то настраивается
С настройками, если судить по мануалу, как-то не шибко густо - фактически только изменять значение номинального напряжения 220/230/240 В (по умолчанию 230В), пороги видать подстраиваются автоматически. И то навряд ли данные манипуляции что-то дадут, т.к. ИБП в случаи проблем с входным напряжением все равно переключит на АКБ, если только не глючат реле повышения/понижения напряжения (AVR) или их обвязка, т.к. первым делом (с учетом логики) ИБП будет именно пытаться сначала скорректировать напряжение при его отклонении; а при просто отключении напряжения он эти реле AVR и не задействует - сразу переключает на АКБ. Но опять таки, это если проблемы именно по части напряжения, а не качества питающей сети в целом.
Лучше на диагностику отнесите в сервис, по возможности и желании, и по результатам уже примите решение - данные модели уже не первой свежести и давно сняты с производства, возможно что и старение железа сказывается.
Вы оказались правы. Коммутировал отверткой, шваркало как сваркой, тестировал пару минут - UPS выдержал испытания на отлично, комп не перезагрузился (хотя я перед тестом очень сомневался).Вроде и бренд "мировым именем", но я не думал что это так сложно защитить пользователя от сварочных перепадов. То есть в моем понятии эта "коробочка" нужна только для того когда выключат свет - и что бы я успел сохранить данные, а если сосед дядя Петя надумал пяток минут поварить - то ничего я и не сохраню уже. Спасибо!
Надо значит попробовать поставить еще одну коробочку - стабилизатор (у меня есть уже), а там посмотрим... другого варианта не вижу.. А по поводу железа - то это только конденсаторы электролитические могут "высохнуть" - это я и сам могу перепаять. Просто мне бы знать - что у кого-то такая самая модель и она "держит" сварку, тогда я перепаял бы.
PS: Понять не могу - как UPS выдержал "отвертку" где резкие перепады напряжения, либо есть либо вообще нету, а просто перепад, ну когда варят оно опускается ну пусть даже до 160, ну все равно, оно же есть - переключи ты на АКБ и все! Не - не может..
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
fleshget писал(а):
переключи ты на АКБ и все! Не - не может..
Есть еще такая штука, как "чувствительность". Чтобы по каждому всплеску/провалу на АКБ не переходить. Возможно еще ,что реле подносились и резко увеличилось возможное время переходных процессов при переходе на АКБ и обратно - у меня в китайце по-ходу такая же фигня началась - при гулянии напруги щелкает туда-сюда раз по 10-15, переходя на батареи и обратно, в итоге комп иногда уходит в ребут, а вот телику и приставке пофиг. Хотя самодиагностику ИБП (переход на АКБ на 10с и обратно) комп переносит без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения