Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3047 • Страница 8 из 153<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 153  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.09.2006
Откуда: Ростов-на-Дону
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.02.2006
Откуда: Moscow, TUSHINO
vo1 все правильно описано вами! Только я малость не понял что и как написано вами.
Если вырубают свет, комп ёк, значит либо упс ёк либо батарея? Если я поменяю батарею, будет ли повторение того что щас??С
Сколько примерно стоит батареи или проще новый купить?

_________________
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.09.2006
Откуда: Ростов-на-Дону
FRANCE писал(а):
Если я поменяю батарею, будет ли повторение того что щас?

Не знаю. Но работа, скорее всего, восстановится.
FRANCE писал(а):
Сколько примерно стоит батареи или проще новый купить?

Стоит она относительно недорого
http://price.sunrise.ru/index.aspx?rid= ... id=0004096
И не надо брать именно от APC, батареи он сам не делает, а заказывает у других производителей и лепит свои наклейки. Вполне подойдет, например, CSB, главное, чтобы по параметрам подходила.
Добавлено спустя 13 минут, 42 секунды
Вельд писал(а):
скорее всего там один аккум 12V 7Аh

Нет, там 2 аккума
Вот описание самого Smart 700
http://www.apc.com/resource/include/tec ... =SU700INET
А вот комплект батарей под него
http://www.apc.com/resource/include/tec ... e_sku=RBC5
Чтобы узнать параметры батареи, просто отдираем наклейку APC.

_________________
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!


 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.03.2006
Фото: 4
есть проблема со smart ups 1000. старый достаточно (белово цвета), достался списанием (причины не известны) за 3 года уже меняю вторую пару батареек - вздуваються и последние полгода мигает шкала заряда батареи.

по порядку

7ah csb (через год где то загорелась красная лампочка слева от кнопок по центру) вскрыл - батарейки подвздулись
12аh sven вродебы, впихнул немного подрихтовав контрящие полочки по бокам - взудилсь чуть, но белая хрень через герметик проступила через симптомы теже, но плюс мигает шкала заряда и под конец периодически писк с красной лампочкой.
7ah csb - месяц как поставил, шкала все равно мигает.

б.п. - 600 ватт.

сдох упс? реально ли починить? кстати есть еще один такойже, но не включаеться вообще.
Добавлено спустя 48 секунд
ах, да заряд даже при красной лампе держали 5 минут точно, больше не проверял.

_________________
не знаешь матан, превратишься в метан


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
Grade86 писал(а):
за 3 года уже меняю вторую пару батареек - вздуваються
Либо аккумуляторы - г.. (маловероятно) либо ИБП гонит в аккумы слишком большой зарядный ток (весьма вероятно, ибо мне часто встречались подобные отзывы.. про вздутые батарейки в АРС)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 31.03.2006
Откуда: greece- Боржоми
Вельд
сделал выше сказанное подключил батарею к лампочке 12в 21ват значит напруга была 12.80 вольт и приподключении упала потихоньку до 12.27 пару минут держал. вторая батарея тоже самое

_________________
счастливые FPS не наблюдают :D


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
extreme.86 писал(а):
пару минут держал
И что потом? Ты закончил проверку? Аккум сел и лампа потухла? Что было, рассказывай..


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 31.03.2006
Откуда: greece- Боржоми
Вельд
потом ничего пару минут держал и напруга меньше 12.27 не упала и я не стал дальше держать ( а надо было и сколько)?

_________________
счастливые FPS не наблюдают :D


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.11.2007
День добрый. Есть такая проблема: имеется УПС APC Back-UPS CS 500, системник в профиле, БП Дельта 400W с APFC. При переходе на батарею загорается индикатор перегрузки и всё тухнет конечно. Проблема с БП я так понимаю (несовместимость APFC с УПСом) ? Какие варианты есть? Замена БП? Если да - посоветуйте подходящий БП на 400-450 Вт.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
extreme.86, желательно подождать минут 10-15.. Либо разрядить батарейку до 10.5-11В..


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 31.03.2006
Откуда: greece- Боржоми
Вельд
сделаю подержу 15минут а потом вложить обратно UPS?

_________________
счастливые FPS не наблюдают :D


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
extreme.86, да.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
SZombie, либо перепаивай в имеющемся БП высоковольтный конденсатор/датчик тока, либо меняй БП. Например, на FSР 400-РАF/РNF 400W


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.11.2007
Вельд, а поподробней можно о переделке БП? С паяльником дружу, только скажите что на что заменить?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.02.2006
Откуда: Moscow, TUSHINO
Помогите плз найти сменные батареи на APC Smart-UPS 700!
Буду очень признателен.

_________________
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
Szоmbiе, в БП надо перепаять хотя бы датчик тока (два зеленых резистора (их номинал 0.083 Ом), расположенных возле высоковольтного конденсатора) из параллели в послед.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.11.2007
Вельд, всего-то? Спасибо, попробую сделать и отпишусь о результате :) А на какие параметры БП повлияет данная "модификация"?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
SZombie, в результате модификации возможна нормальная работа твоего БП и ИБП. На какие параметры повлияет - точно не скажу; эта метода взята мною с форума iХВТ, проверена мною на уже непрофильной Дельте 450W. Отзыв я оставлял на iХВТ и тут, но в другой теме (про "гремучую смесь БП с АРFС и ИБП").


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.11.2007
Вельд писал(а):
SZombie, в результате модификации возможна нормальная работа твоего БП и ИБП. На какие параметры повлияет - точно не скажу; эта метода взята мною с форума iХВТ, проверена мною на уже непрофильной Дельте 450W. Отзыв я оставлял на iХВТ и тут, но в другой теме (про "гремучую смесь БП с АРFС и ИБП").

Перепаял и всё заработало, спасибо за совет :)


 

Member
Предупреждение Предупреждение 
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.03.2006
Фото: 4
Вельд писал(а):
Grade86 писал(а):
за 3 года уже меняю вторую пару батареек - вздуваються
Либо аккумуляторы - г.. (маловероятно) либо ИБП гонит в аккумы слишком большой зарядный ток (весьма вероятно, ибо мне часто встречались подобные отзывы.. про вздутые батарейки в АРС)


и как лечить этот большой зарядный ток? купить родные батарейки за 300 уе?))))


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2006
Откуда: Мск, Солнцево
Фото: 2
SZombie, не за что! :beer:
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
Grade86, для начала надо измерить этот ток. Если он окажется большим (более 0.1С.. т.е., для батарейки 7Аh предел 0.7А), брать схему и тестер и лезть в ИБП.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.11.2007
Вельд писал(а):
про "гремучую смесь БП с АРFС и ИБП"

А можно ссылочку на эту тему?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3047 • Страница 8 из 153<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 153  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan