Народ подскажите Есть UPS Mustek 600 Plus - отработал года три - постепенно начал держать все меньше ( с 15 мин упало до 2 мин) Ну понятное дело что батарея выработалась - но затем ПК стал просто выключаться сам по себе не проработав и 5 мин ((( Что это ? неисправность батареи или чтото в электронике ? И еще если дело в батарее нужно ли калибровать новую батарею для UPS Mustek ? Гдето читал что вроде ИБП этой фирмы можно не калибровать после замены батареи - правда ли это ?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2010 Откуда: Санкт-Петербург
есть UPS APC Back ES 525VA. Отработал 3 года, потом просто перестал включаться. "Проходная" розетка работает по-прежнему, остальные нет. Может у кого-нибудь будут соображения по этому поводу.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 2
yo-ho-ho!, открой его и (хотя бы) внешне осмотри.. на предмет явно сгоревших элементов. Располагаешь тестером - прозвони предохранители.. Пока это всё.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2010 Откуда: Красноярск
Привет дядьки ) Ippon 700 pro - Блок питания Чифтек 550 , После перехода с печ460 на печ570 в играх бесперебойник громким писком начал жаловаться на перегрузку неужели придется менять UPS на более мощный . На полке лежит новый БП 775 вт , все некогда поставить. Может придется ставить стабилизатор напряжения перед бесперебойником ? Не ожидал такой подлости от него ... напряжение в сети было 236 V . Гуру посоветуйте как жить дальше )
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вот такая карусель на б/у приобретенном APC Back-UPS RS 800 (батареи подключил новые 2*12Ач): Сначала секунд 10 моргает он-лайн, потом щелкает реле, один раз промаргивает on-battery и начинает моргать overload, затем начинается постоянный писк. Кто подскажет, в чем может быть проблема? Уверяли, что полностью рабочий, но без батарей. Потребители отключены.
helpppp Имею APC Smart-UPS 1500VA воткнут компутер + ресивер... по ночам отрубаю, включена только когда работает комп по индикации нагрузка +-40%, но переодически УПСа начинает щелкать (переход от сети в акум и обратно - и так по кругу) Видео прилогается 0,9 Мб, ежели после этого выключить и включить, то получается "новогодняя ёлка" 1,1 Мб
в сервис везти далеко и тяжело, т.к. живу не в МСК... в местном сервисе проблемм не нашли
Всем прив. Недавно купил ИБП PowerCom SmartKing Pro 1250. Возникла проблема: некорректно отражается уровень заряда батарей(при отключении питания уровень заряда резко падает до 50%, потом плавно опускается). Эти же батареи на другом ИБП от другого производителя работают нормально после калибровки. А теперь вопрос: есть ли возможность откалибровать контроллер заряда на моем ИБП? На официальном форуме производителя внятного ответа не получил.
Купил на днях PowerCom SmartKing Pro 1500. Такая же проблема.
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 58 секунд: upd.
Подключил к упсу 100ватную лампочку и оставил. Заряд сразу после этого стал показываться 3 деления из 5-ти Через 30 минут начался писк (я так понимаю это 20-25% осталось). Через ещё 20 - выключился. Если включить без нагрузки - горят 2 деления из 5-ти. Если подключить лампу - вырубается сразу.
Имеется Powerware 9120 1500 BA, в нем Yuasa REW 45-12 (9ач) 4шт. Видимо сдохли, не держит даже небольшую нагрузку. Возможно ли поставить аккумы 7ач? Понятно что время работы сократится, будет ли с ними упс функционировать нормально? Нагружен будет компом 700Вт+монитор+qnap210
Купил ИБП как советовали 600 ВА, он был отключен от сети (включён в сетевой фильтр, который отключен от сети), подключил системник, модем и монитор, при включении ИБП был долгий звуковой сигнал (превышение нагрузки), мощности не хватает ему что ли?
Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: И как выключать теперь компьютер, чтобы не пищал ИБП (подключен через сетевой фильтр)? А то раньше не пользовался им не знаю
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
не работает nups-101 не мой - отдали знакомые, при включении в розетку и нажатии кнопки питания - мигают все три лампочки и тухнут - и всё - вопрос как его починить . а то нарыл инструкцию если он не включается то либо проверьте кабель- либо несите в СЦ
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 77
Здравствуете!
Уже как 5 лет компьютер питается от Ippon Smart Power Pro 1400va. Около 3,5 лет, при полной нагрузке, батареи в ИБП могли спокойно продержаться 30 минут. Становилось меньше...Сегодня отключили свет. Нагрузки не было никакой. И 5-ти минут не прошло, как UPS выключился - батарея села.
В связи с этим, назрела потребность поменять батарею. На странице NIX'а нашел информацию об используемых батареях - 2 аккумулятора 12В, 9 Ач. В наших магазинах нашел RITAR RT1290 12V/9.0Ah. Подходящий, по характеристикам.
Кто-нибудь пользовалься продукцией RITAR? Можете что-нибудь написать о ней/нем?
К ИБП CyberPower DX600E подключен систеник: Процессор Athlon X3 440 Память DDR3 2Gb Kingston PC10600 KVR1333D3N9/2G Винчестер Seagate 500GB ST3500418AS SATA II БП FSP 400W SPI-400 Материнская плата Gigabyte GA-770T-D3L Видеокарта ATI Radeon HD5670 1Gb DDR5 2 кулера Zalman ZM-F2 Plus Отдельно подключены: Монитор LG Flatron F720B Модем Huawei MT800 В инструкции написано, что при включении ИБП издаст 1 звуковой сигнал, но почему-то их всегда 2, 3 или даже 4, вот не пойму почему так?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Здравствуйте. Взял новый комп, поменял все вентиляторы, стало тихо, но теперь стал слышен шум вентилятора ИБП - мешает. Имеется ИБП IPPON Smart power 1000, вентилятор работает постоянно. Вентилятор 60мм, 3400об/мин. Что с ним можно сделать - поменять вентилятор?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
В ИБП стоит вентилятор SUNON KDE1206PTV3, 60х60х25, 12v, 0,7w, 3400prm - это нормальный вентилятор? Если я правильно понял, у него регулировка по напряжению. Есть более тихие и низкооборотистые? Может имеет смысл постараться установить в ИБП вентилятор 80мм? Прошу совета.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
abc907 писал(а):
SUNON
abc907 писал(а):
это нормальный вентилятор?
это классный промышленный вентилятор.
abc907 писал(а):
Есть более тихие и низкооборотистые?
Есть. Вопрос только в том, как будет себя чувствовать ИБП после замены. Если неправильно расчитать (прикинуть необходимый расхо через ИБП), то возможен перегрев и, маловероятно, повреждение питаемого оборудования при выходе ИБП из строя по причине перегрева.
abc907 писал(а):
Может имеет смысл постараться установить в ИБП вентилятор 80мм?
Если руки из того места и на гарантию плевать, то почему бы и нет. Я в соих вертушки менял.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
W124TH писал(а):
это классный промышленный вентилятор. Есть. Вопрос только в том, как будет себя чувствовать ИБП после замены. Если неправильно расчитать (прикинуть необходимый расхо через ИБП), то возможен перегрев и, маловероятно, повреждение питаемого оборудования при выходе ИБП из строя по причине перегрева. Если руки из того места и на гарантию плевать, то почему бы и нет. Я в соих вертушки менял.
Если родной вентилятор такой хороший, то наверное рисковать не стоит? Так как же мне поступить: стоит менять или нет? Гарантия на ИБП кончилась, про 80мм вентилятор подумал, т.к. полагаю, что он будет лучше охлаждать блок и будет потише, т.к. поток при большем диаметре должен быть больше - это так? Разместить его можно, если выкинуть с задней панели два телефонных разъема для защитного подключения.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
W124TH писал(а):
Может имеет смысл постараться установить в ИБП вентилятор 80мм?
Если руки из того места и на гарантию плевать, то почему бы и нет. Я в соих вертушки менял.[/quote] Поменял штатный на Zalman ZM-F1 FDB, 80x80 мм, 1300-2000 rpm, но ИБП отказывается с ним работать: не работает от сети. Поставил обратно штатный - нормально. В чем проблема? Электронике нужна определенная частота оборотов или что-то другое? Обращался в техподдержку, звонил в сервис - нет вразумительного ответа, кажется, что просто не знают. Как вам удалось это сделать?
UPS 1500VA CyberPower Value Tower <1500E Black> LCD, защита телефонной, ComPort, USB почти 2 года использования, конкретно режим работы от батареи включался масимум раз 5 за это время(не считая начальных тренировок батарей), обычно переходит на режим повышения напряжения, при низком напряжении в сети. Сегодня при кратковременно отключении заметил что заряд батареи упал мгновенно с 100% до 70% . Зарядил до 100% и снова отключил от сети, результат такой сразу с 100% на 70%, затем в следующий интервал обновления (около 2 секунд) 74%, потом 76% и примерно через минуту 80%. После этого с 80% уже показания начали плавно снижатся, как и было 2 года назад. Получается батареии потеряли 20-30% своей емкости?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Отдали UPS APS BACK-UPS CS 500. Мигает оранжевым кнопка On battery. Если подключаю к нему комп, то он с ним комп вообще не включается. Ибо он не подает электричество. Что с ним?!
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Добрый день, помогите с проблемой. UPS модели ippon back power pro 600, к нему подключены монитор, системник (конфиг в профиле) и ADSL-модем TP-link-8960. При нагрузке на комп играми или 3dmark-ом, ups отрубает питание и издает долгий писк. В чем может быть проблема? в ups или БП? до этого был системник q8400+ATI5770, БП там стоял китайский на 450W и проблем с ним не было.