Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.06.2007
Откуда: от туда
Schumacher разобрал, нашел на плата два предохранителя на 30, такие как в автомобилях используются, но они там походу припаяны, не смог вынуть, и походу реально запаяны они наглухо.

_________________
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
NikeFreak Коли разобрали, то проверьте сразу напряжение на заряженной батареи (предварительно скинув клемму) - сколько кажет? Из-за плохих батарей, при включении, он может просто самотестирование не проходит и гаснет - это в лучшем случаи. В худшем - внутренняя неисправность, это могут быть к примеру залипшие или подгоревшие контакты реле (нередкое явление в условиях некачественной электросети, особенно когда китайцы экономят) или другая обвязка.
Цитата:
если кнопку включения нажать и держать он работает

Значит предохранители не причем - если нагрузку от сети тянет.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.06.2007
Откуда: от туда
Schumacher http://joxi.ru/62EgVIwyTJA5A8l-2P4 вот такое сообщение при подключении в батарее, если есть нагрузка ибп сразу вырубается, если нагрузки нет, то такое сообщении и висит

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Schumacher писал(а):
Значит предохранители не причем - если нагрузку от сети тянет.


да от сети тянет, а вот как на батарею переключается так сразу тухнет, но я думаю батарея в порядке, это внутренняя поломка походу, надо наверно в с обращаться

_________________
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
NikeFreak писал(а):
http://joxi.ru/62EgVIwyTJA5A8l-2P4 вот такое сообщение при подключении в батарее, если есть нагрузка ибп сразу вырубается, если нагрузки нет, то такое сообщении и висит

Эта надпись скорей всего означает power down - выключение питания. А восклицательный знак в треугольнике - индикатор сбоя.
Цитата:
да от сети тянет, а вот как на батарею переключается так сразу тухнет, но я думаю батарея в порядке, это внутренняя поломка походу, надо наверно в с обращаться

Батарею тут первым делом надо проверить (замерить), хотя б для того, чтоб исключить ее вероятность и зазря новую не покупать - вдруг дело не в ней. А так, если даже замерить нечем, то лучше в СЦ отнесите, хотя б на диагностику, а решение потом сами примите.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.06.2007
Откуда: от туда
Schumacher да у меня ближайший сц за 150км, по этому думал может сам что то смогу, но походу лучше в сц отвезти.

_________________
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
NikeFreak писал(а):
да у меня ближайший сц за 150км

Да я помню Выбор UPS (FAQ прилагается) #10902256 , обсуждали как-то выбор ИБП в соответствующей ветке (не одну страницу) :beer:
Цитата:
думал может сам что-то смогу

Тут "сам что-то смогу" в большей степени относится к батарейным проблемам и все что с ними связано (да и в реалии как правило так), а в остальном: ИБП достаточно сложная электроника, диагноз-то поставить не трудно, а вот конкретное лечение (не видя пациента), к примеру замена RY2, C24, C25 - это если только на специализированных форумах ремонтников (для определенной модели ИБП болячки как правило стандартны) или в СЦ


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.06.2007
Откуда: от туда
Schumacher короче в сервисе мне заменили батареи на вот такое http://invertory.ru/product/akkumuljator-csb-gp-1272/ , вроде как в ибп на 8Ah надо, а мне на 7,2 восставили, но вроде работает, ну и слава богу.

_________________
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
NikeFreak Ну видишь, все оказалось банально просто. Батарея в ИБП - это в большинстве случаев первое на что грешить надо, да и симптомы в принципе указывали на нее. Батареи новые вполне неплохие поставили, тот же АРС как правило использует CSB в своих ИБП. На 8 Ач - это либо по старой технологии изготовления АКБ, либо "кооператив" лепит, обычно для такого типоразмера АКБ идет 7,2 Ач потом 9 Ач.
А почему батареи прослужили чуть больше года - ну раз других причин не нашли, возможно и батареи такие были, кто знает сколько и в каких условиях они хранились у китайцев, перед тем как был приобретен ИБП: у кого-то бывает на новом ИБП полгода отработают, кому-то вообще с дохлыми батареями новый ИБП попадался))


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.06.2007
Откуда: от туда
Schumacher
когда раздирал ибп, видел место под кулер и термодачик, как думаешь если припоять кулер или датчик будет фурычить?
у этих ибп обновилась программка мониторинга вот такая теперь http://joxi.ru/vDr89xwjtovkm6, если кому надо могу залить на облако, ключ теперь не просит

_________________
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
NikeFreak писал(а):
когда раздирал ибп, видел место под кулер и термодачик, как думаешь если припоять кулер или датчик будет фурычить?

Не факт, даже если есть соответствующие разъемы на плате, то все зависит от реализации контроля (прошивки), да и сами характеристики вентилятора и датчика немаловажную роль играют. Охлаждение, по большому счету, нужно для инвертора: при продолжительной работе на АКБ, тех же Онлайн-ИБП. А в обычном режиме только воздух в холостую будет гнать, АКБ в большинстве своем кулерами в ИБП не охлаждаются (для них главное температура окружающей среды и исправность ЗУ), у тех же CSB заявленный номинал 25 - 77 °C ± 3


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.08.2013
Разбор ИПБ APC BR1100**.

На днях решил разобрать свой бесперебойник и почистить от пыли, но оказалось что после раскручивания всех болтов боковая крышка все равно не снимается. Вопрос к тем кто может встречался с подобным, можно ли его разобрать, или все же это не разборная конструкция.

фото 1
#77


фото 2
#77


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
fixSIR писал(а):
но оказалось что после раскручивания всех болтов боковая крышка все равно не снимается.

Значит не все открутили :-) Подковырните резиновые ножки - под ними также болты должны быть. Передняя панель еще держит - она также должна сниматься


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.07.2008
Откуда: Ростов на Дону
Всем добро дня!
Появилась проблема с APS SMART-1000 (SUA1000I)
Смарт был куплен в феврале 2014 года, до этого такой проблемы не было, батареи оригинальные, в норме. Сбоку висит принудительно 80мм вентилятор (продумает через боковую крышку). Загрузка средняя 30%.
Описание:
На этом упсе висит комп 24/7, второй комп(не постоянно), приставка видеонаблюдения и всякая мелочь типа роутера, адсл модема и свич.
Днем выключили свет, все корректно завершилось, все выключилось без ошибок (у меня стоит не выключаться до последнего).
Включают свет, он заряжается до 15% и запускает всю аппаратуру. Так вот, подключаюсь я по RDP на комп (24/7), смотрю ошибка завершения работы, залазию в логи и вижу что было непредвиденное отключение питания. Хм, пришел домой, решил проверить еще раз. Выдернул из сети шнур питания ИБП, он как и положено перешел на батареи, все отлично выключился, вопросов нет. Ну думаю блин все хорошо, ладно, включаю я шнур в розетку, ИБП включается и тут внимание : он подзарежается до 15% , включается, работает секунд 15-20 потом БАХ вырубается (моргают параллельно с двух сторон попарно светодиоды), и потом включается и дальше работает как положено. Это произошло уже где то 3й раз, т.е. 3й раз днем выключали свет и 3 раза он после включения непредвиденно вырубался и включался.
Кто что может сказать?

_________________
Сочиняй мечты...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
RUSHAKS Не ваша проблема? http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=8710&namet=&idtn=


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.07.2008
Откуда: Ростов на Дону
Schumacher писал(а):
RUSHAKS Не ваша проблема? http://www.apc.ru/support/forum.html?id ... met=&idtn=

Точь в точь моя проблема. Спасибо

Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Цитата:
Вобщем не надо подавать питание повторно на ИБП до завершения его отключения

Странно, ведь электричество может появиться в момент выключения ибп, и происходит это во время УЖЕ восстановленной сети, т.е. свет дали и он переключился с батарей на сеть

_________________
Сочиняй мечты...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
RUSHAKS писал(а):
Странно, ведь электричество может появиться в момент выключения ибп, и происходит это во время УЖЕ восстановленной сети, т.е. свет дали и он переключился с батарей на сеть

Капайте в любом случаи в сторону ПО (пункт Shutdown), а конкретно в задержки включения, выключения, закрытие ОС - там их черт голову сломит :D (в моем ИБП, они вообще на каждую группу розеток отдельны :roll: ). Да и по умолчанию они не совсем корректно выставлены (в частности на отключение) - надо в любом случаи подстраивать под себя или не пользоваться PCBE=) (не всем оно нравиться).


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.01.2010
Вечер добрый.
Забарахлил UPS powercom IMD-1500ap.
Любая нагрузка на батарею при отключении от сети - вырубается.
Если какое то время поработает сам собой без нагрузки - при выключении от сети работает от батареи, но хватает всего на минуту.
Каков вердикт, и где купить батарейку?
Спасибо.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
Grom517 писал(а):
Каков вердикт, и где купить батарейку?

Вердикт - сами себе ответили, батарейка. Купить можете в любом известном компьютерном интернет-магазине, в том же Никс, Ситилинк и пр. К примеру к вашему подойдут два CSB GP1272 или схожие по размеру и емкости парочка (12 V x 7.2 Ah) аккумуляторов.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.01.2010
Schumacher
Спасибо - буду искать в продаже.
Единственное что, я беспокоюсь все ли мелочи учтены? на подобии ток заряда, ток разряда, .. ?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.11.2014
Приветствую господа форумчане. Периодически возникает проблема с некоторыми Back-UPS ES 550 беспричинно начинают пищать или просто начинает моргать лампочка. Однако ИБП работает до тех пор пока не подключишься к нему с помощью powerchute. А иногда ИБП переключается на батарею не смотря на наличии сети и не переключается обратно. После выключения и включения ИБП начинает работать как нив чем не бывало (даже при выдергивании из розетки отрабатывает как положено). Думаю проблема в прошивке. Можете че-нить посоветовать как бороться с этим?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3042 • Страница 34 из 153<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 153  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan