Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Совсем новенький(2дня) блок питания inwin ip-p350aj2-0 вдруг перестал включаться.Просто выключили комп что бы подсоединить хард.подсоединили и нажали на кнопку power.и не произошло ничего.СОВСЕМ НИЧЕГО.Подрубили другой блок питания и все прекрасно запустилось.Никаких скачков напряжения,запаха гари или еще чего не было.В чем может быть проблема?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
VooDooChilD Включить "голый" без нагрузки БП в сеть.
Смотреть на ATX разъем блока питания, с торчащими ВВЕРХ проводами (дырками контактов вниз) со стороны защелки. Отсчитать слева 4-й контакт (обычно зеленый, реже серый провод) - это контакт "Power-on". Закоротить его на плавающую землю (любой черный провод), например, на 15-й контакт. Коротить удобнее U-образно согнутой скрепкой со стороны проводов. Если в блоке завертится вентилятор - блок можно считать условно исправным.
----------
В дальнейшем, когда БП не включается, нужно отключить от электросети на полминуты сетевой шнур, вынув вилку из розетки, а потом включить блок снова.
При манипуляциях внутри ящика не забывайте вынимать вилку из розетки. Кнопка "Пуск" на передней панели системного блока - это НЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ !! Материнская плата ОСТАЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ !!
Скажите вот какой вопрос.
У меня при работе все напряжения в блоке питания одновременно проседают, скажем, +12В проседает до +11.5.
Блок питания 400 Вт. В конфигурация кома 2 винчестера, Athlon64 3800+, GF 6600. То есть мощи блока питания должно хватать.
Вот что я думаю. А что если переменным резистором, что есть в блоке питания поднять напряжение, тогда после просадки под нагрузкой оно станет ближе к номинальному?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
skystranger Не надо ничего крутить - компьютеру совершенно все равно 11,5V или 12,0V.
11,5V даже чуток лучше - меньше (на 2-3°C) греются винчестеры и чуток (на 1-2Дб) тише вентиляторы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
Подскажите пожалуйста что с моим БП (LiteOn 350 из корпуса НР МТ601). БП трещит весьма заметно(то что называют electric noise), но только в закрытом состоянии с надетой крышкой, если снять с него крышку работает практически бесшумно, но стоит только надеть ее обратно начинает трещать. Да еще и при подключении к нему шнура питания издает хлопок (если крышка при этом не закреплена она аж вздрагивает), опять же если подключать его без крышки хлопка нет.
В остальном к БП претензий никаких нет.
Вот описание этого БП:
http://www.overclockers.ru/lab/15672.shtml
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
kip Очень легкий "Цык" при подключении шнура питания к БП - ето нормально. Ето искра в разъеме питания при недостаточном сопротивлении холодного термистора.
Нужно выключить шнур из НАСТЕННОЙ розетки, подключить обесточенный шнур к БП и только потом включать вилку шнура в розетку.
Изредка бывает хуже. Емкость кожуха БП при надетой крышке оказывается достаточной для паразитной генерации в цепях источника дежурного питания с самовозбуждением. Обнаруживается осциллографом. Лечится установкой дополнительного мелкого конденсатора в дежурку для срыва етой паразитной генерации.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
Сашун Там даже не просто "Цык", а целый "БУМ", причем именно когда одета крышка, без нее все тихо. И при работе без крышки "электрического" шума почти нет.
Похоже надо попробовать сделать крышку из пластика, оргстекла или крепкого картона.
Насчет конденсатора в дежурке - его ставить между +Vsb и любой землей (черный провод). Какой номинал порекомендуете?
_________________ A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Не может там быть никакого "БУМ" - надо крышку подрихтовать, чтобы не шаталась и привинчивать на ВСЕ ШЕСТЬ винтов. Она в етом БП не случайно крепится еще и к обоим радиаторам - чтоб они не смещались.
У крышки в свободном состоянии должен быть чуток выпуклый верх - чтоб притягивалась винтами к радиаторам и чуток разведенные в стороны боковые грани - чтоб становились за закраины с натягом и не тарахтели.
Дроссель PFC - выбросить, закоротив контакты его подключения к плате - БП меньше греться будет и лучше вентилироваться.
Етим дроселем хорошо бумаги на столе придавливать - ен тяжелый, а блоку совсем не нужен.
Ежели там дребезжит пластиковая диэлектрическая прокладка - ее тоже выбросить или приклеить к крышке.
Выкусить кусачками штампованую решетку радиатора и заменить приставной проволочной - воздух не будет шуметь об острые края штамповки.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Немного попользовался поиском по ветке, почитал страницы - подобную проблему не узрел.
Так вот уже который год лежит у меня серверный FSP 460W ATX (24+8+4пин), поработал тройку месяцев и появился такой дефект: - При включении компа (нажимаю power) тот включается на 1 сек и тут же выключается. - Такое действие проводится раз 30-40, наконец комп стартует. - Во время работы через 10 минут, а может через 2 часа неожиданно повиснуть и выключится (как следствие). - Может включится с первого раза, особенно на открытом стенде =), но во время работы все равно система зависнет через некоторое время.
Собственно говоря нужна подсказка в какой области копать, может кто знает про подобную проблему с БП и подскажет какой элемент проверить. Сервисов по БП нет, поэтому эти годы руки не доходили его куда-нить отнести. Ибо на изучение проблемы нужно тратить время, а специалист может увидит ее раза два, что-нить заменит и отдаст как рабочий, а проблема не будет давать о себе знать в течение суток, т.е. проявится на след. день когда обесточенный блок постоит ночку.
З.Ы. материала для ремонта выше крыши (работаю в комп фирме) а вот специалистов по БП нет =))
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Mr.Roman 1. Чинить хочешь БП, а пишешь "При включении компа" - ты же не комп собрался чинить.
2. До того как чинить - определи ЧТО чинить. Отключить от сети, отвернуть 4 винтика, снять крышку, написать сюда, модель БП, написанную на его плате. Закрепить крышку как была.
3. Включить БП в сеть, закоротить PS_ON на плавающую землю (16-17 контакты 24-контактного ATX-разъема = зеленый и черный провода), написать сюда измеренные мультиметром напряжения на фиолетовом и сером проводах (фиолетовый = +5VSB и PG= +4...5V), а также на желтом, красном и оранжевом проводах. Все напряжения - относительного черного провода.
Неисправность нужно дифференцировать - определить 1 неисправный модуль из десятков, имеющихся в БП:
- или неисправность источника дежурного напряжения (скорее всего - "высох" изначально бракованый электролитический конденсатор)
или неисправность основного источника - выход одного из основных напряжений за допустимые пределы
или неисправность защиты - неверное срабатывание (БП имеет защиты по полтора десятка параметров).
Специалист такой БП "поднимает" за 30-40 минут. Ибо ЗНАЕТ, что надо делать и имеет СХЕМУ БП.
Примечание.
Никакой предположительно неисправный ЮП нельзя подключать к компьютеру - материнская плата, память и HDD - они ведь денег стоят ))).
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Mr.Roman, знаешь, я как-то с дуру сам получил такой эффект. Поставил перед БП фильтр (синфазный и дифференциальный), в результате БП может включиться и выключиться. Причина в слишком большой дросселе и колебательном процессе заряда входных электролитов. (подробнее см. в статье Power Supply).
Т.е., если у тебя P-PFC (на дросселе) - выкусывай его нафиг.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Моделька FSP460-60PFN, судя по надписи на наклейке 2 линии 12В.
Включил блок без нагрузки - включился сразу.
Напряжения:
Желтый = 12.35
Красный = 5.15
Фиолетовый = 5.17
Серый = 5.14
Оранжевый = 3.40
Из блока доносится тихий высокочастотный писк с шумом.
При выключении шум пропадает и писк усиливается, через 1.5сек блок понятное дело выключается.
Это не совсем обычный БП, т.к. в нем 2 платы (в 2 этажа) и набит так что гайке некуда упасть =) (условно).
Еще одна особенность, основной радиатор (самый большой) прикручивается к крышке блока, в обычных блоках такое не встречается.
Если свистит без нагрузки - ты сам не починишь - осциллограф нужен. Ето в дежурке паразитная автогенерация - она со звуковой частотой включается и выключается. Неси в мастерскую и мастеру больше 15 баксов не давай за ремонт )).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Сашун Конечно я сам не починю, иначе здесь бы не спрашивал что да как =)))
Осцилограф даже есть на работе но пользоваться им не умею =)
Спасибо за совет, хотябы будет про что сразу мастеру сказать.
_________________ GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Такая фигня... понятно, что резистор, но и все. Блок FSP250-60GTV, поработал с маткой на 845 чипсете (MSI-6566), что за проц стоял - не знаю. Кто-нибудь может помочь с азимутом поисков? мож ему по 12 перегруз случился?
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Хе-Хемуль Целость етого, "стоячего" возле винта крепления платы БП к основанию резистора, на работу БП вообще не влияет. Это - технологический низкоомный нагрузочный резистор для обеспечения "включаемости" БП без внешней нагрузки выходов с целью его первого заводского тестирования после сборки.
Проведи первичную диагностику БП для возможного обнаружения типовых простых неисправностей.
Выходы БП на отсутствие КЗ конденсаторов фильтров и диодных сборок и напряжение 5VSB на ATX-разъеме перед вскрытием БП проверены?
Если БП уже вскрыт, 310V на стороне высокого напряжения есть?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Сашун ничего кроме вскрытия еще не делалось - с помойки приволочены 3 закопченых компа с 3-мя БП, один с дутыми кондерами и явно китайской сборкой (отбракован, ессно), второй чернущий визуально был непострадавший и таковым и оказался (повермастер) и вот этот - самый брэнд...если деталь такая ненужная, то чего ж она так задумалася-то... на чем мерять эти 310? явно ведь не на банках по 200в... он вскрыт, но из скобы еще не вынут. Диодный мост - это прямоугольная хня на четырех ножках с другой стороны, как я понимаю, после входного фильтра? или банки последовательно включены? Проблема в том, что копоти извне там больше, чем пыли.
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения