Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
Daniel

Проблема в таких не столько с БП, сколько с UPS (в том случае, если сам БП исправен).
Понятно, что надо было покупать аппарат более приличный, и не от Sven.

В данный момент надо определиться, какая модель БП у Вашего знакомого.
И дальше уже думать, что предпринимать.

Если имеется проблема с включением компьютера, стоит проверить БП на предмет "попухших" конденсаторов, к примеру.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.07.2015
Igor-Igor писал(а):
Кроме регистров и аккумуляторов - копать больше некуда.

В-общем, поправил я регистр №0 с помощью UPS diag, провел калибровку, после этого значение в этом регистре увеличилось до 5B.
Подключил нагрузку 30%, отсоединил кабель, UPS смог продержать ее только 3 минуты. Явно что-то не так.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
zix07

В программе жали кнопку "Устранение дефекта при замене батарей"?
Процент нагрузки чем определяли?

Сами аккумуляторы как-то диагностировали?

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.07.2015
Igor-Igor писал(а):
zix07

В программе жали кнопку "Устранение дефекта при замене батарей"?
Процент нагрузки чем определяли?

Сами аккумуляторы как-то диагностировали?

Кнопку "Устранение дефекта при замене батарей" нажимал. Заметил, что калибровка проходи буквально за пару десятков секунд, когда уровень заряда падает до 5%. Т.е. на морде видим - горит 5 зеленых делений, нажимаем калибровку или устранение дефекта при замене батарей, буквально за пару десятков секунд виду 1 деление.

Процент нагрузки определял через PowerChute и UPSDiag.

Сами аккумуляторы специально не диагностировал. Каким образом можно достоверно продиагностировать?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
zix07

Цитата:
Каким образом можно достоверно продиагностировать?


Примерно так: http://at-systems.ru/quest/new-quest/ba ... ster.shtml

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.07.2015
Daniel писал(а):
Скорее всего мой блок питания не приказал долго жить, т.к. комп еще и начал плохо включаться.
Заказал новый, но уже с пассивным PFC.
О результате отпишусь.

Забрал сегодня новый БП PROLOGIX PBS-600, подключил - все работает отлично, упс тоже работает как надо!
Ура!!


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.07.2015
Цитата:

У меня каждый аккумулятор по 18А*ч, соответственно, мне нужна лампа накаливания 12В 100Вт, тогда сила тока будет 8,3А, примерно вполовину от емкости акк-а. Тогда смогу протестировать акк-р. Спасибо за ссылку, пошел искать лампу.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 28.09.2007
Откуда: Воронеж
Прошу помощи с IPPON Back Power Pro 800 . Проблема в следующем , через некоторое время работы начинает щелкать реле переключающая на акб с периодичностью 1 раз в 2 сек , причем стабильно и не может запуститься от сети. При отключении ИБП от сети стабильно работает от акб, при включении в сеть снова клацает релюшка и это происходит при нормальном напряжении и со снятой нагрузкой на выходах. Пробовал питать его через стабилизатор все равно это происходит. Сначала было где-то раз в месяц , потом чаще и чаще , сейчас практически каждый день. Может в любое время такое произойти, но как я заметил чаще всего минут через 10-15 после включения . Напруга в сети не постоянная и скачет от 200-250 , но в основном в норме 220-230 скачки бывают 1-2 раза за пол часа, как и говорил раньше пробовал через стаб. И вот так оно поклацает ,поклацает и снова работает нормально, только приходится кидать комп в спячку и отключать от сети и такать выключатель на сетевике. Батареи хоть и подсевшие но держат мин 5-7 в 50%. Нагрузка не большая - моник 22 , бп 650ватт , i5 2400, 560 ti, комп практически на холостом ходу, если судить по пилоту 20-30%.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.07.2015
Igor-Igor писал(а):

Спасибо за совет! Действительно, у меня из двух акк-ов 3Cott один был дохлый - после подключения нагрузки в виде двух ламп общей мощностью 100Вт, напряжение на одном из акк-ов упало до 9,6В. Вчера только сделал замену, зарядил свой APC SUA1500, дал нагрузку 30% (мерил по UPSDiag), продержал автономно не менее 42мин.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.09.2015
Откуда: Екатеринбург
Всем привет. На днях приобрёл SSD Samsung 850 Pro и, так как много где написано, что для SSD желательно иметь ИБП, купил APC Back-UPS BX650CI-RS. 2 дня всё работало нормально, на третий день с утра включаю компьютер, а он не включается. Питание подаётся, несколько секунд пытается загрузиться, потом глохнет. И так бесконечно пытается запуститься пока питание не отключишь. Пробовал подключать без ИБП, отключал все устройства, всё равно картина та же. Немного почитав, узнал, что мой блок питания Thermaltake LT-500 AL2NL имеет APFC. ИБП на выходе имеет аппроксимированную синусоиду. Прочитал в конфе, что такое сочетание может быть плохим. Но мой ИБП ни разу не переходил на режим питания от батареи. Вопрос: Мог ли ИПБ в таком случае повредить БП? Что можно предпринять в таком случае? Я так понял что мой ИБП не айс, и, может, мне его вернуть, купить новый бп и забить на ИБП. С напряжением дома всё нормально - если и будет отключаться то очень редко.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
shushper

Цитата:
Мог ли ИПБ в таком случае повредить БП?


Не мог.

Цитата:
Я так понял что мой ИБП не айс, и, может, мне его вернуть, купить новый бп и забить на ИБП.


Необходимо подкинуть исправный БП для теста, затем принимать решение о замене или ремонте.
Если есть возможность заменить/вернуть ИБП, то можно взять на замену данный аппарат:
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 44246.html

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.09.2015
Всем привет. Нужна помощь. Перестал работать от АКБ Ippon Smart Power Pro 1000. После простоя в течении примерно суток без подключения к сети, при включении начал непрерывно пищать и горит красный индикатор. Со второго раза при наличии подключения к сети включился. Дальше стал искать проблему. В итоге стало ясно что не работает от АКБ с теми же симптомами (пищит и красный индикатор). Проверил напряжение на АКБ, на обоих ~11,2В. Заменил обе батареи. Оставил заряжаться в течении 14 часов. После зарядки напряжение на каждой батареи ~13,2В. Решил уже проводить тестовый разряд, но ИБП опять не работает. симптомы те же. Даже не знаю что делать. Что еще можно проверить?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
Prorok6989

Какая у Вас модель, в пластиковом корпусе или металлическом?

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.09.2015
Пластиковый.Покупал в марте 2014


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
Prorok6989

Тогда смысл голову ломать?
Несите в сервис, гарантии целых 2 года.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2012
Откуда: Москва
Привет, нужна помощь. Есть Powercom SKP 1250, две недели назад появилась проблема при включении, при запуске компьютера и монитора (подключенных к ИБП), начинал гореть индикатор BACKUP (резервный режим питания от батареи, хотя ИБП был подключен к сети и проблем с ней не было) и индикатор шкалы заряда BATTERY CHARGE резко падал с 5 лампочек до одной, ИБП начинал пищать.
Но при повторном нажатии кнопки включения /тест ON/TEST/SILENCE все приходило в норму, заряд снова подымался до пяти лампочек (100%) и ИБП нормально работал.
Недавно было отключение электричества в доме, ИБП запищал, продержал буквально 3 мин и выключился полностью.
После этого случая не включается, на нажатие кнопок нет реакции, так же при подключённой сети не мигает не один из индикаторов LINE NORMAL / BUCK AVR (VOLTAGE REDUCTION) / BUCK AVR (VOLTAGE REDUCTION).
Но внутри слышен гул трансформатора и при отключении от сети и повторном включении щелкает релле.
Батареи старые, за 2009 год, брал под манибек новые (правда, не первой свежести, выпуска июнь 2014), простоял ИБП с ними 3 часа подключённым к сети, таже ситуация, щелкает релле при подключении/отключении от сети, на кнопки 0 реакция, диоды не горят.
Хотелось бы хоть примерно понять, в чем может быть дело?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
cat power

Цитата:
Хотелось бы хоть примерно понять, в чем может быть дело?


Разберите, посмотрите на предмет "горелых" элементов, вспухших конденсаторов.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.03.2012
Откуда: Москва
Igor-Igor писал(а):
Разберите, посмотрите на предмет "горелых" элементов, вспухших конденсаторов.


На днях осмотрю его изнутри.
В сервис центре предположили, что возможно вышло из строя зарядное устройство, но мне кажется, если это было бы так, при подключении к сети индикатор линии мигал и ИБП реагировал бы на нажатие кнопок.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.03.2007
Откуда: Рязань
Фото: 7
Доброго времени суток! Помогите советом, кто может. ИБП APC Back-UPS BX1100CI раз в день издает несколько негромких писков. Немного тише, чем при переходе на батареи. Снова это был один писк, потом два, сейчас после года эксплуатации их стало пять. Издавать может в любое время (но не сразу после включения) и именно раз за всё время включения. На работе большое кол-во подобных ИБП, но с такими звуками встречаюсь впервые. Была мысль потестить его каким-нибудь софтом, но ни одного разъёма на ИБП нет. Фото: http://lib.chipdip.ru/985/DOC000985647.jpg

Есть подозрение, что это идёт какой-то тест батарей, со временем они разряжаются, и длительность сигналов возрастает. Можно было бы забить на эти писки, работает ведь всё нормально, но ИБП стоит в спальне и в позднее время всё-таки раздражает, к тому же подозреваю, длительность их будет расти. Это как-то лечится? Или только полное отключение пищалки?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.08.2010
Всем привет!
Недавно сдохли батареи в трехлетних powercom bnt-2000ap.
Подскажите пожалуйста на что можно спокойно заменить, если возможно, то большей мощности.

Инфа по аккумуляторам в моём ИБП.
Стоят два аккума последовательно включённые YUASA NPW45-12. Мощность 45W, напряжение 12В.
Заранее спасибо за помощь
P.S. Сейчас на батарее напряжение 17В (мерил мультиметром)


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3042 • Страница 42 из 153<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 153  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan