Schumacher Извините за надоедливость, но спросить некого, а Вы я так понял хорошо разбираетесь. Интересует ещё один момент. Как лучше выполнять калибровку при замене батарей. С сертифицированными сервисами у нас напряг, а я думаю время придёт. Читал о разных программах - Apcupsd, UpsDiag, или хватит родной PowerChute Business Edition. Хочу на будущее разобраться и взять на заметку. Спасибо за помощь и терпение.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
cl85 писал(а):
Читал о разных программах - Apcupsd, UpsDiag, или хватит родной PowerChute Business Edition.
Хватит родной PowerChute Business Edition - там в WEB-интерфейсе программы есть пункт Diagnostics, далее выбираете и запускаете Runtime Calibration. Вероятно можно запустить калибровку и с лицевой панели (сам лично на SMC не проверял), но на SUA, SMT такая возможность имеется.
Сторонние утилиты с SMT- SMC-сериями не работают ввиду использования нового протокола связи Microlink в данных сериях ИБП. Хотя у Apcupsd вроде б как ввели поддержку Microlink в последних версиях (на их сайте об этом во всяком случаи заявлено).
Можно вообще по старинке откалибровать, выполнить вручную цикл: зарядка -> разрядка -> зарядка, под нагрузкой 30-40 %
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Schumacher писал(а):
Вероятно можно запустить калибровку и с лицевой панели
то есть без подключения ИБП к компу через USB или USB-COM ? то что тест аккумов запустить с кнопки "Test" можно это понятно , но вот как запустить процесс калибровки ? можно по подробней если знаете как это делается ! или я не так понял о калибровке с лицевой панели...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Яков писал(а):
то есть без подключения ИБП к компу через USB или USB-COM ?
Это только у SMT, SMX и то от ревизии ИБП и версии прошивки зависит - там в меню LCD-дисплея просто можно выбрать соответствующий пункт, у меня в SMT-шке во всяком случаи такая возможность имеется. С SUA ошибся, там только через ПО. Про SMC, повторюсь, не сталкивался, но думаю что так же через ПО - хотя и не исключаю, что могут быть какие-нибудь хитрости в виде комбинаций нажатия клавиш на лицевой панели, в инструкциях про подобное обычно не пишут.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
cl85 Да, все также. APC сами аккумуляторы не изготавливают, только наносят свои наклейки. В SMC1500I, как и в SUA1000I используется оригинальный батарейный картридж RBC6, а по сути это два аккумулятора CSB GP12120, ну вот даже наглядное видео есть:
В качестве замены вы так же можете приобрести приведенную выше модель фирмы CSB - это и есть оригинал, да и найти их проблем не составит, достаточно распространены. Разница в цене с наклейками АРС будет более чем в два раза дешевле=)) Ближайшие аналоги по цене/качеству/характеристикам будут к примеру BB Battery BP12-12, FIAMM FG 21202. Какой-нибудь левый китайпром, которые лепят все подряд, брать не советую.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Schumacher писал(а):
Разница в цене с наклейками АРС будет более чем в два раза
ух-ты какая дорогая наклейка , наверное пленка с покрытием из платины , а не из алюминия . выходит якобы "оригинальные" батарейные картриджи APS это "развод по американски"...
Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 7 секунд: интересно вот что - если в ИБП APC с вентилятором при необходимости замены устанавливать не оригинальный на 24V (который еще шиш найдешь...) а обычный корпусной для компа на 12V , подключив через понижающий "инвертор" DC-DC , к примеру с 24V на 5 ,7 или 12V ? для радиолюбителей и тех кто дружит с паяльником думаю будет не сложно изготовить такой
микроконтроллер
#77
элементы схемы - микросхема MC 34063 , конденсаторы C3 - 100 мкФ , C4 - 0.1 мкФ , и диод Шоттки D2 - 1N5819 неизменны при выходном напряжении 5 ,7 или 12V , меняются в зависимости от нужного вольтажа C1,C2 ,R1,R2,и дроссель L1 . (схемы рассчитаны калькулятором DC-DC на микросхеме MC 34063 ) вот только как будут работать электродвигатели вентилятора с таким преобразователем я пока не в курсе , если кто разбирается в этом - подскажите , имеет ли такая идея "право на жизнь" ?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Яков писал(а):
выходит якобы "оригинальные" батарейные картриджи APC это "развод по американски"...
Ну не совсем, это скорей всего у русских как всегда денег нет Если у нас их неохотно берут (больше касается домашнего пользователя), то за рубежом или в каком-нибудь не скупом корпоративном секторе они достаточно в ходу. Просто данные "оригинальные" батарейные картриджи - это своего рода гарантия работоспособности от APC, возможно в какой-то мере отбраковка, по их словам дают полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами, согласно заявленным спецификациям и рабочим характеристикам ИБП. Даже сервисники рекомендуют ставить оригинальные картриджи, просто не забываем что АКБ это не просто куски свинца в пластиковой обертке но и индивидуальные внутренние характеристики каждого производителя, помимо напряжения и емкости.
Просто если на то пошло, то в цену оригинальных батарейных картриджей APC можно взять в набор те же акки Panasonic, которые являются своеобразным топом, хотя б для того же APC, и в тестовых рейтингах они на вершине Олимпа (в данной теме вроде б даже один приводился). Представляю сколько бы они стоили, если б APC на них наклейки свои клеил
Цитата:
имеет ли такая идея "право на жизнь"
Все подобное, как говорится - на свой страх и риск. Тем и "реализаций" в сети хватает.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Schumacher писал(а):
это своего рода гарантия работоспособности от APC, возможно в какой-то мере отбраковка
с этим согласен , скорее всего так и есть , не думаю что APC будет комплектовать картриджи первыми попавшимися аккумами , на и марку CSB тоже наверно не наобум выбрали !
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Schumacher После трёхдневных наблюдений возник ещё вопрос. Не вредно ли отключать ИБП (SMC1500I) полностью от сети на ночь (на сутки). Когда полностью отключаю от сети то примерно 5-7 минут внутри ещё что-то шуршит, а потом щелчок и отключается. После включения на ПК показывает примерно 80-85% заряда батареи, через минут 5-10 - 100%. Он ещё и при включении кнопкой питания секунд через 5 переключается на батарею, я так понимаю это самотестирование.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
cl85 писал(а):
Не вредно ли отключать ИБП (SMC1500I) полностью от сети на ночь (на сутки).
Не вредно - происходит небольшой плавный разряд. А зарядка АКБ в любом случаи идет постоянно, что если включить ИБП после полного отключения, что в постоянно включенном состоянии в "плавающем" режиме поддержания.
Цитата:
Когда полностью отключаю от сети то примерно 5-7 минут внутри ещё что-то шуршит, а потом щелчок и отключается.
Так и должно быть, идет отсрочка полного отключения.
Цитата:
После включения на ПК показывает примерно 80-85% заряда батареи, через минут 5-10 - 100%.
Это все относительные показания, в процессе эксплуатации батареи еще натренируются, да и реальный заряд батарей (время работы) как правило побольше. Еще рекомендуется на новом ИБП или после замены батарей на новые (перед калибровкой) произвести их полную непрерывную зарядку в течении 24 часов, даже если софт или индикация показывает заряд 100%.
Цитата:
Он ещё и при включении кнопкой питания секунд через 5 переключается на батарею, я так понимаю это самотестирование.
Schumacher Пока разбирался с настройками то не нашёл в меню на дисплее такого пункта:
Настройка выходного напряжения *Только для моделей на 230 В =================== • 220 B • 230 B • 240 B =================== Выберите подходящее напряжение для розеток при работе ИБП в режиме питания от батарей.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
cl85 Данный пункт может быть доступен, к примеру, только при работе от батарей, так как он собственно и задает выходное напряжение при режиме питания от батарей. По умолчанию выставлено 230 B, что как бы является евростандартом для большинства современной электроники (в большинстве своем импортной) и менять данное значение к примеру на 220 B особого смысла нет, с учетом еще того что и блоки питания ПК и периферии импульсные. Эти же параметры можно при желании изменить и в ПО, вне зависимости от версии прошивки.
Да и по поводу прошивки, на сколько мне известно для SMC-серий каких-то новых выпусков прошивок не было, если это не самые ранние ревизии ИБП данных серий. Во всяком случаи можете сами проверить версию прошивки (самому просто интересно ). С морды в данном ИБП скорей всего версию не посмотришь, но можно глянуть программно: 1. Либо в "Устройствах и Принтерах" глянуть в свойствах значка батареи, должна быть надпись что-то типа: Smart-UPS FW:UPS 09.3 / ID=18 2. Либо в том же PowerChute Business Edition во вкладке About так же надпись, типа: Firmware Revision UPS 09.3 / MCU 19.0 (18 - 19) Где, в данном случаи UPS 09.3 - это и есть версия прошивки, у всех SMC-серий последняя версия - UPS 09.8
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
cl85 писал(а):
UPS 10.0
Ну значит у вас совсем новая версия прошивки (пока не публикуемая в закромах АРС ), скорей всего что даже и ревизия.
Цитата:
А вообще существует способ сброса к заводским настройкам?
Ну к примеру вот Ссылка Цитата: Как сделать сброс электроники ИБП - Braindead
Для ИБП, артикул которых начинается с SU, SUA,SUM или SURT (имеют обычную панель управления с кнопками), процедура следующая: 1) Выключить ИБП и отсоеденить его от сети питания 2) Нажать кнопку выключения и придержать на 10 секунд 3) Может быть слышен щелчок и вспышка светоиндикаторов на передней панели, это нормальные симптомы 4) Запустить ИБП
Для ИБП, артикул которых начинается с SMT, SMX, SMC (имеют ЖК-панель), процедура происходит следующим образом: 1) Выключить ИБП и отсоеденить его от сети питания 2) Отключить внутреннюю батарею на несколько секунд 3) Может быть слышен щелчок внутри ИБП 4) Подключить батарею и запустить ИБП -------------------------------------------------------------- С SMT, SMX-сериями проще - там просто соответствующий пункт в меню LCD-экрана выбираешь и жмахаешь ввод)) С SMC, повторюсь, не сталкивался, но что-то мне подсказывает, что там по аналогии - только комбинация клавиш (некоторые комбинации в том же мануале описаны).
ИБП Ippon Smart Power Pro 2000. Все работало штатно. Но перегорела лампа на кухне и выбило пробку в квартире. ИБП отключился и теперь не включается. Подсоединяю к розетке, жму конпку включения, не включается, по началу не заметил, но разобрав услышал легкое пощелкивание в районе платы в момент нажания кнопки включения (как будто выключатель какой переключается туда несколько раз), так же светодиоды на панели на секунду моргают в этот момент. Внешний осмотр погорельцев на основной плате и дополнительных не выявил. Подскажите что скорее всего могло выйти из строя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8