Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
TyPuCToZ писал(а):
Лично видел убитый таким образом модуль DC-DC на киловаттном блоке, к которому был подключен "к +7В" модуль Пельтье.Сможет ли вентилятор убить DC-DC модуль... При наличии достаточной нагрузки на +5В не должен, при её отсутствии наверно может.
Для справки - как раз DC/DC модуль очень спокойно относится к нагрузке 7=12-5. Для синхронного преобразователя место подключения нагрузки (земля или Vdd) не важнО в принципе. Ему совершенно пофиг, он преобразует энергию между входом и выходом ... и обратно. А именно, в подключении "7=12-5" преобразователь выполняет не выдачу 5В, а обратное преобразование "получившихся" 5В в 12В источника питания. Синхронные преобразователи это могут. Ну а то, что инвертер сгорел, так это может быть по двум причинам: 1. перегрузка по току (обратное преобразование не является типичным путем, поэтому _полный_ ток он не выдержит) 2. нагрузка была постоянной и безинерционной (резистор), что вызвало выставление 12В на выходе еще =до= запуска преобразователя. Этот случай является опасным и подлежит детальному разбору. Для исключения данного дефекта надо было поставить реле, которое подключало бы Пельтье уже после включения инвертера, когда ему это подключение уже "пофиг". Можно не реле, а транзистор, если нет желания слушать щелчки.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
serj, я всегда говорил, что я схемотехнический лошара
serj писал(а):
нагрузка была постоянной и безинерционной (резистор), что вызвало выставление 12В на выходе еще =до= запуска преобразователя.
А вентилятор не тот случай?
serj писал(а):
перегрузка по току (обратное преобразование не является типичным путем, поэтому _полный_ ток он не выдержит)
Сгорело не сразу, явной перегрузки не было, пелетье был с потреблением ватт 50 вроде, не больше 100Вт 100%. Правда всё со слов владельца БП, я видел только последствия.
В описанном мной случае DC-DC модулю пришёл полный капут, и ШИМ сдохла (вроде apw7073) и все или почти все транзисторы, менял всё. Все корпуса были с трещинами/воронками. А ведь в ШИМ есть защиты и по току и по напряжению. Или при обратном преобразовании защиты могут не срабатывать? Какую нагрузку можно подключать таким образом в % от заявленного максимума для прямого преобразования?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Здесь адын неприятный камень - токовая защита. По вполне очевидным причинам датчиком тока является падение на транзисторах. Так вот, при обратном преобразовании ток имеет другой знак. Если apw7073 сдыхает, то она "не может". И не надо пытаться. Ну, или был другой вариант - случайно КЗ-нул в нагрузке. При этом токовой защиты уже нет, а потому идет сгорание ключей по принципу домино. Ааааа, блин, точно!
upper MOSFET, а при "обратном" преобразовании через него =и= идет обратный ток. Вот для нижнего MOSFET всё будет нормально. Нужен DC/DC на другом контроллере. ((
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Комп в мощных играх или в фурмарке просаживает 12ти вольтовую линию до 11.800.(в простое 12.200) Как думаете менять БП ? Глюков и отключения компа не наблюдал никогда. Из БП воздух при долгой нагрузке идет слабо теплый(40 градусов максимум).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Cyborg39rus На блоках с групповой стабилизацией просадки бывают и больше, при этом народ их использует (в основном те, у кого нет денег на блок с DC-DC преобразователями) и не имеет каких-либо проблем.
Многие современные блоки с групповой стабилизацией требуют хоть какую-нибудь нагрузку на 5v и 3.3v, дабы она не вышла за пределы дозволенного отклонения. Чем нагрузить их из подручных средств?
Например, распределить подключение винчестеров между 2-мя БП. (Думаю, что вопрос также обсуждался и в теме по 2-м БП, проверяйте поиском.) 3.3В во всех таких БП стабилизируется отдельным дросселем, так что вопрос для него не актуален.
Нужен ли для БП с APFC стабилизатор напряжения? Перепады напряжения иногда случаются, лампочки часто перегарают, бывает пониженное напряжение (заметно по тусклому свечению лампочек).
Если это БП с full-range (100-240V, 90-264V), то не нужен совсем (если говорить именно о стабилизаторе, а не UPS). Если спецификация входа "220V only", то транзисторы, отвечающие за работу на напряжениях вокруг 110V, там отсутствуют. APFC вытянет падение, скорее всего, вольт до 180 без проблем, ниже - уже лучше ставить стабилизатор/UPS. Лучше все-таки не стабилизатор, а линейно-интерактивный UPS - это и стабилизатор (AVR), и резервное питание, два в одном.
[color=#00BF00] Если это БП с full-range (100-240V, 90-264V), то не нужен совсем (если говорить именно о стабилизаторе, а не UPS). Если спецификация входа "220V only", то транзисторы, отвечающие за работу на напряжениях вокруг 110V, там отсутствуют. APFC вытянет падение, скорее всего, вольт до 180 без проблем, ниже - уже лучше ставить стабилизатор/UPS. Лучше все-таки не стабилизатор, а линейно-интерактивный UPS - это и стабилизатор (AVR), и резервное питание, два в одном.
Спасибо, надо значит замерять значения напряжения в сети.
Я так понимаю единсвенное преимущество UPS перед стабилизатором это защита информации при отключении электричиства (или уровне напряжения, на котором нельзя обеспечить работу ПК)?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Just a Human У Вас браузер не подчеркивает красным орфографические ошибки? Я уже 3 штуки в 2 Ваших сообщениях насчитал. Линейно-интерактивный UPS в определенных пределах входного напряжения регулирует напряжение через AVR (тот же стабилизатор), плюс переходит на резервное питание при выходе напряжения за диапазон регулировки через AVR (как вниз, так и вверх), ну и anti-surge фильтр в UPS соответственно тоже есть. Соответственно такой UPS решает более полный круг задач по защите систем по питанию.
Corsair CX600M Отстегивающиеся кабели можно подключать в любой из этих трех разъемов? или нужно каждый в отведенное место? там еще указано что разъем есть для CPU, но этот кабель вообще не отстегивается как и кабель мат.платы http://f-picture.net/fp/cadfc1e916af41a2b9e0626e56c784ba Подскажете куда какой кабель нужно подключать?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Bernard1122 Вы обвели 3 абсолютно равноправных разъема для кабелей под дисковые устройства. Оставшийся - под второй кабель для PCI-E , если он есть в комплекте.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2015 Откуда: москва
Подскажите, где можно купить кабели для модульных бп? Мне нужен кабель 8 pin -> 2 x 6+2 pin (pci-e). В гугле и популярных магазинах ничего не видно. Нашел только на авито в другом городе и на ебее, но лучше конечно в Москве купить, потому что нужен прямо сейчас
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
easy1 Я вряд ли подскажу, где в Москве есть кабели для БП (для начала смотрите наш раздел Барахолка), но вот модель Вашего БП нужно было назвать сразу.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2015 Откуда: москва
Master2007 писал(а):
easy1 Я вряд ли подскажу, где в Москве есть кабели для БП (для начала смотрите наш раздел Барахолка), но вот модель Вашего БП нужно было назвать сразу.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2014 Откуда: Владивосток
Доброго дня. У RM650 два кабеля для подключения видеокарты,есть ли необходимость подключать мою R9 270X двумя разными кабелями 6pin с одного и 6pin с другого, или же можно оставить как было на старом блоке (Enhance ATX-0260GA) одним кабелем(6pin+6pin) и не маяться дурью? Да и хвостов в системнике будет меньше.