Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания

ursus - запрет на сообщения перманентно.



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
[Sanek]

Цитата:
надо ли делать какую нибудь калибровку новой в этом ИБП после замены?


Не нужно. Если новую поставили приличного проиводителя, типа CSB, Yuasa - должна жить долго.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.08.2013
Здравствуйте, на днях я буду покупать две новые батареи: CSB HR1234W для ИБП: Mustek Powermust 1400 USB (1400VA/840W).
Мой вопрос: сколько часов необходимо заряжать эти две новые батареи, что-бы они были заряжены на 100%?

Заранее спасибо за Ваши ответы.

С уважением, doc11111.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
doc11111

Обычно не менее 8 ч. (даже в инструкции указано), в идеале сутки - так тот же APC рекомендует.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
С новым годом, подскажите пожалуйста, обязательна ли калибровка для APC Smart-UPS 750? Взял на тест БУ, заряд батареи был 4 лампочки, нагрузка 3 лампочки, краткострочно выключил питание на секунд 15, упс продержался нормально.

Включил тест по серьёзней, нагрузка 4 лампочки, вырубил питание комп перезагрузился, индикатор батареи упал сразу на первую лампочку. Продавец сказал, что нужно хотя бы пару раз откалибровать PowerChute и тогда всё будет нормально. Правда это или нет? Батареи по словам продавца менял 4 месяца назад, но УПС работал у него с новыми батареями, то есть он сказал, что нужно откалибровать УПС под мою нагрузку.

Сейчас индикатор батареи заряжается и мигает, спустя пол часа зарядившись до 2х делений мигать перестал.

Как нибудь можно определить какого года выпуска бесперебойник?

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
maxXxtro

На аккумуляторах есть дата выпуска. Константу UPS можно поправить с помощью: http://apc-fix.com/
Дата выпуска в серийном номере - после букв первые 2 цифры - год, две вторых - неделя
#77

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: В сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
Igor-Igor
Цитата:
Константу UPS можно поправить с помощью: http://apc-fix.com/
так Apc-FIX как и UpsDiag вроде работают только при подключении ИБП по COM-порту , а для этого нужен COM-порт на компе , или адаптер USB--COM .

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
УПС оказался 2006 года, при попытке калибровки через PowerChute, нажимаю старт, начинается калибровка, при этом индикация зарядки батареи не снижается и через 3.5 минуты примерно, калибровка завершается и зарядка сразу падает на первое деление. Это вообще нормально? Или всё совсем плохо? В UPS Calibration -- Result: Completed на зелёном фоне.

И ещё такой вопрос, до калибровки в строчках Last Calibration и Result было - Unknown, значит ли это, что после замены батарей они ещё не разу не калибровались? Или эти данные не записываются в память устройства, а хранятся только в программе PowerChute и после переустановки программы, снова будет Unknown?

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


Последний раз редактировалось maxXxtro 02.01.2016 10:05, всего редактировалось 1 раз.

 

Member
Статус: В сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
maxXxtro нагрузка на ИБП в Ваттах какая при калибровке ?

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
Яков писал(а):
maxXxtro нагрузка на ИБП в Ваттах какая при калибровке ?

Компьютер был в простое, на индикации нагрузки было всего одно деление.

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
maxXxtro

Необходимо смотреть константу, без этого смысла калибровать нет.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
Igor-Igor писал(а):
Необходимо смотреть константу, без этого смысла калибровать нет.

Обычному юзеру можно её как то посмотреть? COM-порта нет

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
maxXxtro

Я привёл ссылку на программу, для обычного юзера. Ищите порт, или переходник.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: В сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
maxXxtro
Цитата:
Компьютер был в простое, на индикации нагрузки было всего одно деление.
для корректной калибровки через PowerChute необходима нагрузка на ИБП в 30-40% от его мощности , для APC Smart-UPS 750VA не меньше 150Вт , на индикаторе нагрузки должно "гореть" при этом как минимум два светодиода .
подключите к ИБП простую лампочку накаливания на 150Вт , и нагрузку смотрите в PowerChute , т.к. индикаторы на самом ИБП показывают условно , с погрешностью +/- 50-60Вт...
Igor-Igor писал(а):
Ищите порт, или переходник.
не все так просто... помимо наличия порта COM или адаптера USB-COM нужен еще и родной APC-овкий кабель , или паять самому чтобы распиновка совпадала - у них своя распайка контактов , никакой "нуль-модемный" кабель не подойдет... и адаптеры USB-COM не все работают с Windows 7/8/8.1 только с Win XP , про Win10 лучше вообще не вспоминать...

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: В сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
maxXxtro писал(а):
до калибровки в строчках Last Calibration и Result было - Unknown
не это нужно смотреть , а
Battery Status
#77
параметр Runtime Remaining - время работы от батарей .

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
Яков писал(а):
для корректной калибровки через PowerChute необходима нагрузка на ИБП в 30-40% от его мощности , для APC Smart-UPS 750VA не меньше 150Вт , на индикаторе нагрузки должно "гореть" при этом как минимум два светодиода .
подключите к ИБП простую лампочку накаливания на 150Вт , и нагрузку смотрите в PowerChute , т.к. индикаторы на самом ИБП показывают условно , с погрешностью +/- 50-60Вт...

Спасибо за разъяснение, во время калибровки, индикатор загрузки батареи должен постепенно уменьшатся? Или когда он с полной загрузки 5 светодиодов, резко после завершения калибровки падает до 1 светодиода, это тоже нормально?

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
maxXxtro

Цитата:
резко после завершения калибровки падает до 1 светодиода, это тоже нормально?


Безусловно нет. И калибровка на исправных аккумуляторах и со стоковой константой так быстро не завершится.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: В сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай, Бийск
Фото: 15
maxXxtro
Цитата:
Батареи по словам продавца менял 4 месяца назад
похоже что продавец лукавит , и батареи уже изрядно "подуставшие"... на самих аккумах должна быть дата изготовления .

_________________
чем умнее ИИ, тем глупее человек


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
При 55% процентах нагрузки, калибровка даже не начинается, нажимаю старт, в УПС что то щелкает и заряд сразу падает до 1 единицы.

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
maxXxtro

Вы ещё не устали экспериментировать?
Посмотрите дату выпуска аккумуляторов, в идеале - каждый проверить под нагрузкой (лампа 12V 50Wt), найдите способ посмотреть константу.

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2009
Фото: 1
Tакая неудачная калибровка при нагрузке? может быть из-за просадки напряжения в китайских дешевых батареях?

Вам даны все инструкции, до их выполнения нет смысла дискутировать.

_________________
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3099 • Страница 48 из 155<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 155  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan