Здравствуйте, на днях я буду покупать две новые батареи: CSB HR1234W для ИБП: Mustek Powermust 1400 USB (1400VA/840W). Мой вопрос: сколько часов необходимо заряжать эти две новые батареи, что-бы они были заряжены на 100%?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
С новым годом, подскажите пожалуйста, обязательна ли калибровка для APC Smart-UPS 750? Взял на тест БУ, заряд батареи был 4 лампочки, нагрузка 3 лампочки, краткострочно выключил питание на секунд 15, упс продержался нормально.
Включил тест по серьёзней, нагрузка 4 лампочки, вырубил питание комп перезагрузился, индикатор батареи упал сразу на первую лампочку. Продавец сказал, что нужно хотя бы пару раз откалибровать PowerChute и тогда всё будет нормально. Правда это или нет? Батареи по словам продавца менял 4 месяца назад, но УПС работал у него с новыми батареями, то есть он сказал, что нужно откалибровать УПС под мою нагрузку.
Сейчас индикатор батареи заряжается и мигает, спустя пол часа зарядившись до 2х делений мигать перестал.
Как нибудь можно определить какого года выпуска бесперебойник?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
УПС оказался 2006 года, при попытке калибровки через PowerChute, нажимаю старт, начинается калибровка, при этом индикация зарядки батареи не снижается и через 3.5 минуты примерно, калибровка завершается и зарядка сразу падает на первое деление. Это вообще нормально? Или всё совсем плохо? В UPS Calibration -- Result: Completed на зелёном фоне.
И ещё такой вопрос, до калибровки в строчках Last Calibration и Result было - Unknown, значит ли это, что после замены батарей они ещё не разу не калибровались? Или эти данные не записываются в память устройства, а хранятся только в программе PowerChute и после переустановки программы, снова будет Unknown?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
maxXxtro
Цитата:
Компьютер был в простое, на индикации нагрузки было всего одно деление.
для корректной калибровки через PowerChute необходима нагрузка на ИБП в 30-40% от его мощности , для APC Smart-UPS 750VA не меньше 150Вт , на индикаторе нагрузки должно "гореть" при этом как минимум два светодиода . подключите к ИБП простую лампочку накаливания на 150Вт , и нагрузку смотрите в PowerChute , т.к. индикаторы на самом ИБП показывают условно , с погрешностью +/- 50-60Вт...
Igor-Igor писал(а):
Ищите порт, или переходник.
не все так просто... помимо наличия порта COM или адаптера USB-COM нужен еще и родной APC-овкий кабель , или паять самому чтобы распиновка совпадала - у них своя распайка контактов , никакой "нуль-модемный" кабель не подойдет... и адаптеры USB-COM не все работают с Windows 7/8/8.1 только с Win XP , про Win10 лучше вообще не вспоминать...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Яков писал(а):
для корректной калибровки через PowerChute необходима нагрузка на ИБП в 30-40% от его мощности , для APC Smart-UPS 750VA не меньше 150Вт , на индикаторе нагрузки должно "гореть" при этом как минимум два светодиода . подключите к ИБП простую лампочку накаливания на 150Вт , и нагрузку смотрите в PowerChute , т.к. индикаторы на самом ИБП показывают условно , с погрешностью +/- 50-60Вт...
Спасибо за разъяснение, во время калибровки, индикатор загрузки батареи должен постепенно уменьшатся? Или когда он с полной загрузки 5 светодиодов, резко после завершения калибровки падает до 1 светодиода, это тоже нормально?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
maxXxtro
Вы ещё не устали экспериментировать? Посмотрите дату выпуска аккумуляторов, в идеале - каждый проверить под нагрузкой (лампа 12V 50Wt), найдите способ посмотреть константу.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.