Cocoa писал(а):
бирку где может указан год производства
у APC обычно в серийном номере 1-е две цифры год, 2-е две цифры неделя в году. пример - AS 1246 130ххх ) - 2012 год, 46 я неделя (ноябрь).
Cocoa писал(а):
что-то нечисто там
да ладно вам, уже "заговоры мерещатся". может хранение в неподходящих условиях, или сильно жарко, или холодно и батареи раньше срока вышли из строя. или сами батареи такие "качественные" что на 1 год не хватило, еще может быть зарядное в ИБП убивает батареи, напряжение в режиме Standby выше чем рассчитан аккум. батареи извлекали из ИБП? дата пр-ва какая? может батареям уже лет 5-ть . в любом случае решиться/выяснится только диагностикой ИБП с заведомо исправными батареями. по поиску нужного фрагмента в видеозаписях история конечно интересная, только "фельетон" в таких подробностях уже лишнее. у меня мозг сломался всё читать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Яков писал(а):
у меня мозг сломался всё читать.
Извините за то что утомляю. ((
Яков писал(а):
дата пр-ва какая? может батареям уже лет 5-ть . в любом случае решиться/выяснится только диагностикой ИБП с заведомо исправными батареями.
Раньше старый ИБП той же модели был подключён к той же аппаратуре, и всё вместе годами работало надёжно без вмешательста. Батареи вытаскивать пока не считаю уместным, тем более что новых /заведомо исправных батарей пока под рукой нет. Ещё раз проверю установленные, - сколько точно минут держат. Ближе к завершению строительства подземки поблизости, - теперь стали у нас редки перебои с электричеством. Однако к домам у нас традиционно электричество подводится воздушными линиями. (При наших-то ветрах.) Так что будем наблюдать за дальнейшими событиями. Очень признателен за советы, и спасибо за консультацию!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Cocoa писал(а):
Извините за то
никогда не извиняйтесь если не обидели. просто много лишнего по тексту, никак не относящегося к самому ИБП..
Цитата:
Батареи вытаскивать пока не считаю уместным
то что других батарей нет это понятно, еще одного ИБП нет в офисе? позаимствовать аккумы на время.
Cocoa писал(а):
у нас традиционно электричество подводится воздушными
если ИБП исправен, и не бывает "перекоса фаз" на линии, то и никих недоразумений быть не должно. у нас так же - частный сектор, напряжение в сети в среднем 244-256V, часто перебои на 20-30сек, или отключения на 20-30мин 1-2 раза за день. и ничего, SUA1000I (2004г.в.) работает без нареканий! ПК не отключаю, 20-30 минут с режиме простоя (браузер, фоновая музыка и т.п.) держит, в таком режиме с октября-ноября 2015г. (батареи куплены апрель 2015 ).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Яков писал(а):
много лишнего по тексту, никак не относящегося к самому ИБП..
Глаянул, - ужас! вот что значит ночью. - Сократил, пока поддалось редактированию. ))
Яков писал(а):
еще одного ИБП нет в офисе? позаимствовать аккумы на время.
Идея понятна, на работе все ИБП на критически важной работе. Проще мне из дома принести.)
Яков писал(а):
держит, в таком режиме с октября-ноября 2015г. (батареи куплены апрель 2015 ).
Достойные батареи. Я тут тоже о своей поведал, - была с июня 2013 в эксплуатации, заменил в сент. 2022 г. Но у неё в последние годы была щадящая нагрузка
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Cocoa писал(а):
должно быть лучше чем
в смысле лучше? это разные не только по емкости батареи, но и по габаритам, GP12120 (98 мм) по ширине НЕ поместится в батарейный отсек ИБП рассчитанного на батареи 7 или 9А*ч.. GP1272(65 мм).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Cocoa писал(а):
. . . произошло . . несколько коротких прерываний питания городской сети. . . После чего один (из нескольких) UPS стал подавать периодически сигнал. Этот UPS обеспечивает работу видеонаблюдения-записи. . . APC XS1300 (Hot-swappable batteries)
Сегодня увидел что на работе указанную мной проблему признали, и тот APC заменили на новый CyberPower CP1350. Техник оставил на столе кабель USB типа принтерного, запечатанный в пакет c надписью "CyberPower", - нет возможности и смысла подлкючать его к аппарату видонаблюдения.
Яков писал(а):
это разные не только по емкости батареи, но и по габаритам, GP12120 (98 мм) по ширине НЕ поместится в батарейный отсек ИБП рассчитанного на батареи 7 или 9А*ч.. GP1272(65 мм).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Яков писал(а):
выявили неисправность ИБП? или не хотели "возиться"
Ещё не уточнял, но похоже что да, просто заменили на новый. (Так наверное проще?)) Тем более что старый, точнее не очень новый APC можно переставить на менее ответственную работу, спокойно перепроверить.). Последний раз во время >15-минутного блэкаута тот APC вырубился, и персонал убедился что запись видеонаблюдения внутри и вокруг здания прервалась. - Эта проблема при мне обсуждалась.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Яков писал(а):
может в нем просто нужно заменить батареи?
Тот APC снят с ответственной работы техником из централизованной мастерской, у них будет возможность всё проверить. Тем более рано APC списывать, - начальница говорила что он был не старый, и батарея довольно новая. А новый CyberPower CP1350 размерами меньше. Почитаю в инструкции что за начинка в нём.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Cocoa писал(а):
Почитаю в инструкции что за начинка в нём.
а в инструкциях разве пишут о "начинке"? обычно только функционал и параметры. это же не Service Manual со схемотехникой, кодами ошибок и т.д.
Cocoa писал(а):
CP1350 размерами меньше.
поверьте, для ИБП хорошего с тесного корпуса мало.. будет работать. только этот ИБП НЕ для систем видеонаблюдения, это для домашних ПК, для корректного завершения работы в течении 3-5 мин. при отключении электричества. не рассчитан на длительную работу в автономном режиме, он еще и с GreenPower, может отключатся при малых нагрузках.
Добавлено спустя 7 минут: может у вас и XS 1300VA вырубал питание из-за GreenPower? нагрузка в автономном режиме менее 40-50Вт, "умный" ИБП думает что нет нагрузки и отключает питание для экономии... проверьте XS 1300VA с нагрузкой 100-150Вт. будет или нет отключаться в автономном?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Яков писал(а):
. . . может у вас и XS 1300VA вырубал питание из-за GreenPower? нагрузка в автономном режиме менее 40-50Вт, "умный" ИБП думает что нет нагрузки и отключает питание для экономии...
Это ж надо до чего додумались!!? - Видать разработчики перезаучились в школе. ) Кандидат наук и тот Над задачей плачет. То ли ещё будет, то ли ещё будет . . .
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Cocoa писал(а):
до чего додумались
так это давно известно, "европы" помешались на "зеленой" экономии, только "возымело обратный эффект", из-за GreenPower нельзя отправить ПК в режим "СОН", потребление ниже 50Вт, и ИБП через некоторое время отключает питание, пользователь "в ужасе" обнаруживает что ПК выключен. в итоге или не пользуются режимом "СОН", или чтобы не было отключения питания в дополнение к нагрузке подключают лампу накаливания на 50-60Вт. просто надо понимать что для ПК один тип ИБП, а для систем безопасности и видеонаблюдения другой, рассчитанный на длительную работу в автономном режиме с низкой нагрузкой. может с GreenPower как то настраивается в ПО для ИБП, или при подключении к ПК "шнурком" ИБП понимает что отключать нельзя? у мне нет и не было ИБП с GreenPower. в автономном режиме с любой нагрузкой, хоть 5Вт, хоть вообще без нагрузки работают пока не разрядит батарею до предела в 10.5V.
Всем привет! Возникла проблема с ИБП APC BACK-UPS 700G-RS. При включении ИБП издаёт длинный звуковой сигнал при этом мигает красный индикатор. Если его обесточить примерно минут на пять то он стартует, но опять же примерно через пару минут после включения снова длинный звуковой сигнал и мигает красный индикатор. Напряжение на акб в норме 12.3 В. ИБП уже 11 лет! Есть ли смысл нести его в сц?
P.S В качестве сетевого фильтра он работает, и приложение APC PowerChut акб не видит. По похожей ситуации он уже был в ремонте в 2017 году. Но там просто акб отключался примерно секунд на пять, но при этом ИБП включался без проблем.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Di0xyd писал(а):
Напряжение на акб в норме 12.3 В. ИБП уже 11 лет!
Для заряженного упсового аккума в буферном режиме норма - это 13.6-13.8 В. 12.3В - это труп, у которого ток саморязряда больше, чем мощность зарядного. Скорей всего, аккум еще и греется. Ибо, весь заряд в тепло уходит. Ну и если аккуму 11 лет, как и упсу, то он точно труп.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Di0xyd писал(а):
Акб меняли в 2017 году
аккуму уже больше 6ти лет. замените. и в 2017 не было скорее всего никаких ремонтов, в сервисе просто батарею заменили, цикл "заряд-разряд-заряд" сделали и ИБП чудесным образом починился. в мастерских любят такие "поломки", даже паяльник включать не нужно. хватает мультиметра.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
Kozma писал(а):
Для заряженного упсового аккума в буферном режиме норма - это 13.6-13.8 В.
зависит от упса .. если в нем система управления зарядом которая полностью останавливает зарядку батареи то для них и 13-13.3 вольт для них будет нормой . но такие агрегаты условно дорогие