Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Bar500k писал(а):
Так чем PPFC лучше чем APFC?
Работая в тандеме с банкой фильтра основной шины питания БП, сглаживает импульс тока заряда этой банкой из источника. Ну и из сети меньше прилетает в БП. Именно как корректор PPFC работает не очень. Поднимает коэффициент, но не сильно. Не так, как это делает APFC. Но зато форма тока PPFC не интересует и импульсы от бросков тока сглаживает, а не добавляет. Тот дроссель, что ставится в компьютерные БП с PPFC, тупа недостаточен по уровню индуктивности в тандеме с уровнем ёмкости входной банки чтобы приводить PF к 1. Можно считать PPFC, как профанация как PFC.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2018 Фото: 17
Приветствую. Имеется блок Deepcool DQ850M, едет 4080 MSI Suprim. Задался вопросом как подключить доп питание ВК - комплектным переходником 3Х8 пин на 12vhpwr или приобрести кабель для БП 2Х8 пин на 12vhpwr. Смущает разное кол-во 8 пин разъёмов.
это же идиотизм какой-то, если его нельзя перевернуть
в итоге снял планку закрывающую, а под ней увидел замятие оплетки, без нее хоть перегиба кабеля не будет и как минимум под разъем можно будет еще один штекер добавить
угловые разъёмы бывают двух видов. очевидно ты купил не тот
какой уж дали ладно, это не беда - просто особенность я не пострадал из-за этого, поменял местами штекеры, скинул планку мешающую и теперь там ничего не мешает
PS а как выбрать "тот" ? у них вроде одна маркировка БП - других нет
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 15
без разницы. если дверца корпуса закрывается с прямым разъёмом, то всё норм. у меня закрывалась, но только если кабель подогнуть. поэтому приобретал отдельно угловой с Али. а сейчас би кваит и фирменный угловой выпустил. когда надумаю менять видеокарту, приобрету и его.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Да, но это всё касается нормальной работы, а не форс-мажорных ситуаций. Вот тот момент, когда пропадает сетевое напряжение, проходит несколько мс и появляется напряжение с преобразователя ИБП, причём не всегда это синусоида или сигнал пытающийся быть синусоидой, ибо APFC умеет работать правильно только с формой сигнала практически идеальной синусоиды, а с любой другой формой уровень коэффициента мощности стремится к 0.5, однофазный APFC, ещё если без псевдоZVS, перестаёт быть гладким и пушистым,… как минимум, перестаёт быть экономичным. На момент появления напряжения с преобразователя ИБП, хоть и коротко, но APFC запросит 4-ёх кратный ток от номинальной мощности БП, даже если и нагрузки на выходе БП никакой не будет. APFC будет пытаться зарядить входную, успевшую подразрядиться, банку любой ценой, и уровень этой цены будет ограничен только настройками шунта и временем отработки токовой ООС в контроллере с шунта. Далее уже вопрос к ИБП, успеет с агриться или нет.
Тоесть Минус APFC в том что он жрет очень большой ток в течении нескольких милисекунд или секунд при вырубании электричества.. Тем самым слабый ИБП может просто не выдержать, я правильно понял?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
greykarel писал(а):
Приветствую. Имеется блок Deepcool DQ850M, едет 4080 MSI Suprim. Задался вопросом как подключить доп питание ВК - комплектным переходником 3Х8 пин на 12vhpwr или приобрести кабель для БП 2Х8 пин на 12vhpwr. Смущает разное кол-во 8 пин разъёмов.
Хз че смущает.. Если по феншую то лучше использовать гнездо 12vhpvr, но и с комплектным переходником будет работать все нормально.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Bar500k писал(а):
Тем самым слабый ИБП может просто не выдержать, я правильно понял?
Угу. При пропадании сети и мгновенном появлении напряжения с инвертора, ну там, так скажем, с паузой до 10мс. То есть, когда БП ещё не ушёл в защиту по UVP по входу и релюха софт-старта не отработала на изготовку, ну если такая имеется, и/или NTC не успел остыть. У БП на 200-240В этот ток в два раза меньше, относительно БП на 100-240В (full range).
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения