Я подключил BBU LSICVM02 к рейд-контроллеру 9361-8i и долго ждал (более недели), а статус батареи все еще отсутствует. Я много раз перезагружал и выключал сервер. Если у кого-то есть идеи, как решить эту проблему, пожалуйста, помогите.
Модель: SAS 9361-8i Версия ПО: 4.680.00-8505 Версия биоса: 6.36.00.3_4.19.08.00 P.S. Процесс физического подключения батареи к рейд-контроллеру прост (как мне кажется), поэтому подробно его описывать не буду.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Похожая проблема была с контроллером Adaptec, перестал видеть плату BBU. Поменял плату - толку нет. Так он дальше и работает без BBU в режиме HBA. Т.е. поломался сам контроллер.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения