Собственно вопрос - какое сопротивление у контура должно быть?(Понимаю что меньше 30 Ом). Хватит ли линейного контура заземления из 3 50-х уголков по 2м? Понимаю что немного не в тему, но банкомат такой же ПК с БП. Соединять ли ноль с землёй? Повторюсь заземление только для банкомата. Заранее спасибо.
Member
Статус: В сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ark-bak писал(а):
Хватит ли линейного контура заземления из 3 50-х уголков по 2м?
Это что за банкомат такой? Полосу заземления обычную прокатную 25х4 пару-тройку штук взять, культурно приварить, и всё. И то, это если выёживаться и делать красиво и навека. Так-то провода 2,5мм² для банкомата хватит вполне.
ark-bak писал(а):
Соединять ли ноль с землёй?
Имеется в виду, что из банкомата торчит шнурок на 3 провода, и как их соединить? Даже если из вводного устройства приходит 2 провода, то на них цепляем фазу и ноль, а земляной кидаем на полосу, от которой и корпус заземлен. Навари на полосу болт, провод в гильзу, и под гайку.
ark-bak писал(а):
Собственно вопрос - какое сопротивление у контура должно быть?
У контура такой длины оно будет ~0. Что там вне контура - это уже другой вопрос, от грунта зависит. Или куда оно там будет вариться, я хз
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Мариуполь
Victor91rus, там где будет банкомат нет вообще заземления мне нужно его сделать. Очень ограничен в территории поэтому на основе прочитанного решил забить в землю в ряд з уголка и сварить их, от них приварить полосу и вывести на край гайку с болтом от нее провод к устройству. Все. Грунт полметра чернозем, дальше суглинок
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: По расчету выходит около 8 Ом. Этого достаточно?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Расстояние не получается сделать между кольями равное их длине. Или только равнобедренный треугольник. Сильно ли от этого ухудшатся показатели?
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: Просто не хочется делать работу в пустую, вдруг не прокатит.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
ark-bak писал(а):
Просто не хочется делать работу в пустую, вдруг не прокатит.
Делайте как делаете, нормально всё будет. Единственное что добавлю, лучше чернозём выкопать и землиться в суглинок, или как минимум чтобы штыри до суглинка доставали. 2 метра уголка если вобьёте - будет очень и очень хорошо, три штуки даже слишком хорошо. Колотите и потом просто замерьте напряжение на фазе и заземлении, если всё нормально, то оно будет таким-же как и на фаза-ноль. Я на даче трубу вколотил в песчаную почву метра полтора и нормально получилось. У Вас как Вы описали получится очень даже не плохо и явно будет не в пустую. На счёт треугольника не стоит заморачиваться, это делают для большей площади растекания и это прям вообще идеализировано. Ноль с землей не соединять.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ark-bak писал(а):
Хватит ли линейного контура заземления из 3 50-х уголков по 2м?
"классика" - три по 2-3м 45-го уголка "треугольником". #77 но зависит от почвы:
Цитата:
Глубина зависит от типа заземляющего электрода, вида контура, особенностей грунта. Обычно она выбирается в диапазоне от 1,8 до 3 м.
Как ее рассчитать: добавить к глубине промерзания грунта 0,6-1 м. Например, для Московского региона глубина промерзания почвы составляет около 1,3 м. Соответственно, стержень заземления нужно углубить минимум на 1,9 м (1,3 + 0,6). Расстояние между углубляемыми опорами рассчитывают, деля их длину на 2,2. Это рекомендованное значение, которое на практике не всегда достигается из-за существенного снижения сопротивления растеканию и эффективности контура.
Ну и по сопротивлению - не 30, а ТРИ ома.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
koshabalaka писал(а):
На счёт треугольника не стоит заморачиваться, это делают для большей площади растекания и это прям вообще идеализировано.
Треугольник не для площади, а для надежности. Можно и в линию поставить, но тогда при повреждении первой перемычки вся конструкция станет неработоспособна. В случае с треугольником ток просто пойдет в другую сторону и работоспособность сохранится. Вообще требования для целого дома устанавливать на жалкий банкомат это излишне. Надо ПУЭ смотреть есть там что на этот случай или нет. Должны же быть нормативы по подключению банкоматов с учетом миллионов штук что стоят по стране. А с учетом металлического корпуса неправильное заземление несет опасность поражения током пользователей. УЗО на них в поле не поставят скорее всего ибо нужно будет ехать включать его в случае срабатывания.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Мариуполь
В общем как получилось - снял чернозем в форме треугольника где-то 50 см, только треугольник получился не Равносторонний а равнобедренный был ограничен в зем участке 3-1,5-1,5 дошел до глины выкопал ямки и забурился на 70 см остальные 130см уголка 50-го забил кувалдой сверху объединил эти электроды профтрубой 20*40. Горизонтальные электроды оказались на 50см глубине, а вертикальные на 250см от поверхности 2 метра в глине мокрой. Пока забивал думал о хорошем. К треугольнику из профтрубы приварил гнутую полосу 80*3 и прикрепил к ней через отверстие болтом гайкой шайбой и шайбой гровера медный моножильный кабель 2*1,5. Все. Замерять буду завтра
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Всё-же скручивать в электрике не рекомендуется проводники. Одним куском даже 1x2,5 будет лучше. А то получается контур забабахали не кислый, а подключаетесь к нему "чем было"
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.