Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
#77
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
seebox ничосе ты заморочился, что аж до уличного фонаря докопал). Так пажди, в таком случае наводки должны были носить непостоянный характер (в светлое время суток он же не должен светить), ты на это изначально не обращал внимания?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
inane писал(а):
Так пажди, в таком случае наводки должны были носить непостоянный характер (в светлое время суток он же не должен светить), ты на это изначально не обращал внимания?
Да Карл, пожил дней пять без наводок - сегодня дождь пошёл и наводки возобновились - ц.ко - поиск проблемы продолжается, ещё сегодня электрики трансформаторную будку красили - может в этом дело
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
seebox не, это нормально что наводки аж с "подстанции" ловит? то что в дождь возобновилось, очень тревожный признак, может где то "прошивает", изоляция нарушена? проверить - "0"-вой провод не щиплет? индикаторная отвертка не чует потенциал? а то у меня было, антенный разъем в TV приставки задел, как щелкнуло, аж подпрыгнул.. начал искать причину, индикаторную отвертку тык на "0" - светил в полнакала.. дальше по цепи, всё из розеток по очереди выключаю и проверяю, оказалось холодильник, вытаскиваешь вилку из розетки - потенциал пропадает, с "0"-ля не щиплет. то может закончиться вот так
Вложение:
DSCN5450.JPG
дом напротив, 11-го был ливень какие у нас редко, крыша на доме соседа "с дырками", подтекло под кровлю, потолок промок, далее по стене в развод коробку , КЗ, и пожар. почему автомат на щите прибора учета не сработал не известно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Яков писал(а):
- "0"-вой провод не щиплет?
Отвертки такой нет, но на улице когда я выхожу частенько с компьютерным б.п запускаю всякие побрякушки - то меня посшипывает не слабо и вот ещё что, на улице, землю я не подключил от счётчика т.к изначально на улице была только розетка, потом от неё коробка и в последствии оно мутировало в нормальную разводку по двору. Но замечу что щипает меня только от б.п, например от бытовых электроприборов такого нет.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
seebox это не проверка.. может сам БП где то шьет на корпус.? индикаторная отвертка стоит копейки, любую простенькую, лучше без детектора поиска скрытой проводки, и от приборов может не щипать если корпус не "занулен". мутировало, мимикрировало и т.д. недопустимо.
Цитата:
землю я не подключил от счётчика
в смысле землю от счетчика? контур заземления есть или нет? или поду зануление провода заземления сделано.. вызывай ка друг "трезвого" электрика, пусть всё проверит. то там поди надо полностью и щит, и разводку переделывать..
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Яков писал(а):
в смысле землю от счетчика? контур заземления есть или нет?
В прямом смысле поленился тройной провод от счётчика вывести во двор, вывел что было под рукой двужильное, вся проводка сделана под 3 провода, просто лень пере подключить от счётчика в распредкоробку пол метра завести.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
seebox писал(а):
В прямом смысле поленился тройной провод от счётчика вывести во двор, вывел что было под рукой двужильное
ну конкретно у самого счетчика и нет заземляющего контакта, там только фазы и рабочий ноль. Во вводном щите, где счетчик, может быть сделана система с разделением нуля на рабочий и защитный, а может и не быть сделана
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2025 Откуда: Phoenix City Фото: 0
Если УНЧ нормально работает то по. на ASIO Wasapi, direct и проч дерьмо. Конечное звучание задает ОУНЧ. If a strengthener is normal that it is unimportant from what source is given signal, all must be at high level. Amplifier Lamma использую. Так же имеется MacIntosh. Звучание на высоком уровне.
потому что asio у меня не блокирует direct, а wasapi блокирует,
Если речь о WASAPI Exclusive, то да, это нормальная практика для мультиклиентных карт, когда он перекрывает кислород всем остальным приложениям винды, а ASIO не перекрывает. Если же карта одноклиентная (частая тема для аудиофильных ЦАПов и встроек Realtek), то ASIO точно так же занимает единственный поток карты, как и WASAPI Exclusive.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Qflash писал(а):
Звучание на высоком уровне
Страшное дело
Добавлено спустя 1 час 16 минут 37 секунд:
seebox писал(а):
сегодня дождь пошёл и наводки возобновились
Дождь влияет на качество "земли", это слышно, на погодном контрасте буквально - система ведёт себя более внятно, как будто что то настойчивее тебе пытается донести. По поводу наводок от дождя это что то новенькое
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20