Привет всем, в нашей сети вечная проблема, горят свитчи... сеть у нас дворовая, между домами, расстояние между свитчами 100 - 150 метров, в сети 26 машин...компьютеры почти у всех заземлены, но это как то не спасает. Вот я хочу посоветываться что можно предпринять чтобы уменьшить сгораемость аппаратуры, может чё поскажите...
И второй вопрос нафига я купил маму с IEEE 1394, как это может мне пригодиться...
...ну дома у нас не горят...тьфу тьфу, состояние электросети стабильное, напруга прыгает крайне редко, недавно когда повалил снег одним разом заглючили 4 свитча... 1 - Surecom (8 портов), 2 - Edimax (8 портов), и один HardLink (19 портов), горят обычно по одному порту, ну может пара портов, громозащиты нету, хотелось бы узнать хорошо ли она помогает и сколько она стоит....
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: Луга Лен. обл.
M@K$IM
Цитата:
недавно когда повалил снег
Ты, я смотрю рядом живешь. У меня тоже 21.04.05 повалил снег и вышло из строя 4 свича и один медиаконвертор для оптики. Снежок с зарядом был наверное, но далеко не на всех воздушках это отразилось. Все хочу грозозащиту заказать, да руки не доходят. Наверное на этой неделе закажу.
_________________ Если что-то не получается, прочти, наконец, инструкцию.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
Был свич Суриком постепенно все гнезда вынорели, поставил Уроп более пол года и все ОК.В старом выгорали во время грозы,раз гроза три гнезда выгорели,вторая гроза ещё 3 гнезда выгорели.Не горели те гнезда к которому мой ком был подключен,свич стоял у меня.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
По моим разработкам (стоит в Italy, часты молнии) - иногда заземление только вредит. Смешно, но так.
Вот что помогает, так это разрядники с _хорошим_ заземлением (малое сопротивление обязательно). Причем, ни в коем случае НЕ соединяйте землю разрядников и заземление компьютера! ... уж лучше комп не заземлять.
Roland хотелось бы узнать хорошо ли она помогает и сколько она стоит.... написано 2 недели назад, за это время можно было залезть в интернет и посмотреть схему разрядников, а так как она простая, нам не составило ни какого труда спаять парочку штук, тем более я работаю в цехе электроники и проблемы с зап. частями у нас не возникло + со старых и горелых сетевушек мы выпаивали гнёзда.....так что я сам себе не противоречу !!! Просто надо было раньше в нет залезть
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Питер
Покупаем УПС с входом для RJ 45 - питание через него на СВич подаем, и кабель что на улицу выходит подключаем через УПС.
1. Защита от скачков напруги в сети.
2. Порты не будут выгорать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения