Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Nord for 3Dnews
Nord for 3Dnews писал(а):
Можноли вместо длинного капиляра впаять короткий + кран с манометром? как на болонах?
Параметры будут плавать, наверняка будет нужна постоянная подстройка. Имхо проще вывести фреонку на X ватт при Y 'C и забить на регулировку. Скажем я хочу для следующего девайса получить 180Ватт при -30'C. Этого мне хватит практически на всё и навсегда.
Вопрос: Имею аналог Aspera 2124, можно на нём получить 180Вт при -30 на испарителе и не влезть в критический режим работы компрессора?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Sir_BB, если бы система работала с открытым циклом ( как автомобиль), то менять пришлось бы часто. А, поскольку, цикл замкнут, достаточно один раз тщательно очистить систему от воды.
Менять фильтр в идеале следует после каждой разборки системы. И паять под азотом на выдув... Но ктож так делает-то? Вообще же - два-три раза перебрать систему на одном фильтре - вполне реально. После чего его вполне можно регенерировать - цеалит, как-никак.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
пофигист я впринципе так и сделаю... т.к проц и мать мне менять еще не скоро придется...
К тебе как раз вопросец... что можно купить САМОГО дешового из компрессоров в марене?
Мне для вакуумирования и просто для начала, собрать, оттестить, потом и нормальный компрессор подоспеет... т.к будут бабки будет и денфос 11....
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
пофигист Это слишком дешево... какие у него характеристики.... (на шум пока пофиг!)
Я думал ченить за 2000-2200 взять....
Завтропослезавтро куплю горелку и всю "фетишь" а в ближайшие 5-6 дней сгоняю за конденсером и компрессором...
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд: Вопрос: У покупного компрессора будет уже готовая разводка системы пуска... т.е вилку в разетку и все?
Или придется все самому подключать?
Nord for 3Dnews Если покупаеш новый компрессор он обычно идёт с инструкцией как подключать....У меня на компрессорах Copeland схемка наклеена на самом компрессоре:
Copeland wiring diagram
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Nord for 3Dnews
Nord for 3Dnews писал(а):
я кроме наличия 2-х обмоток и порядка запуска не знаю!
Зато это знает продавец.
Добавлено спустя 4 часа, 13 минут, 7 секунд: Развлекаюсь с очередным девайсом, вроде конденсор, а вроде и нет.. #77 Фишка в том что входной патрубок расмоложен рядом с выходным. Можно использовать этот девайс для фреонки, или он накладывает на систему какие-то дополнительные требования? Просто в моём конденсоре всё не так, фреон конденсируется и стекает вниз, а здесь...
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд: Это я его от масла горячей водой промываю, скоро в духовке буду сушить
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
xoolerТо что он работал с твоим мегамонстром не значит что его потянет Necchi. Так что вот. Я вообще слабо себе представляю зачем он сделан по такой схеме. Вот, интересуюсь, а ты накинулся =). Кстати, патрубки запаялись замечательно. Как будто и не сталь там а медь! Масла там было >50Мл точно, бурое дерьмо так и попёрло!
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд: Boud Спасибо, уже моется с Фэйри. Так что там с его хитрой схемой? Нормально для фреонки? =)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
пофигист - тут и думать не надо. Брать в обязательном порядке. Намедни паял 54мм трубу. Мощной, слегка модернизированной, горелкой "Малютка" и 15% припоем. Это просто прелесть. Разогревается за 2 минуты ( на дюймовую трубу уходит 15 секунд) и паяется прелестно. Решил проверить мощь горелки - прорезал 6мм стальной брус... Так что будь осторожнее.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд: Одна беда - при пайке шум стоит такой, словно самолёт на взлёт идёт. Струячит смесь чуть не на сверхзвуке...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Boud писал(а):
Струячит смесь чуть не на сверхзвуке
ИМНО почти... но до сверхзвука не реально т.к даже давления взрыва (пропан+кислород) маловато будет, есчо раз ИМНО!
Вопрос: Если компрессор не низкотемпературный (1650Вт при +5) если его заправить R22 и использовать в фреонки, он не перегреется? и вообше возможно ли его для этого использовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения