Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Эээ.... Прочитал темы, и возник вопрос - можно ли для поддержания постоянной темпы на испарителе вместо ТРВ применить электроклапан? На испаритель - термодатчик, и схемку с компаратором и регулировкой порога срабатывания. Т.е. при повышении темпы клапан открывается, и жидкий фреон поступает в испаритель; при понижении темпы - клапан закрывается, соответственно, подача прекращается. Можно ли сделать так? И если можно, то какой конструкции клапан применить? Может так уже кто-нибудь извращался и есть уже результаты испытаний такого устройства? Причём, в одном корпусе может быть несколько клапанов, хоть 10, и каждый может регулироваться отдельно + ко всему этот корпус, если его сделать достаточного объёма, будет служить ресивером... Как идея? Только сильно не бейте....
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
maxmm Поддерживать определённую температуру на каждом испарителе независимо от нагрузки, ведь без ТРВ такую систему, судя по постам, нельзя настроить более-менее прилично. А так, в каждый испаритель будет подаваться строго необходимое кол-во фреона...
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
[Lexa] - оцени сперва стоимость и надежность подобной схемы в 1 клапан, учитывая перепады давления в 10-12 атм., гидроудары и т.п. для своей системы. После чего сравни со стоимостью 1 ТРВ.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
А если клапаны будут открываться и закрываться медленно? А стоимость невысокая вроде, себестоимость электроники - копейки, а вот про гидроудары чегой-то я не подумал.... Хотя, с изготовлением клапанов, наверное, придётся погеморроиться.... А гидроудары мож можно как-нить смягчить/скомпенсировать? Думаю, это главная проблема конструкции, да и клапана непростые, наверное, понадобятся.... блин, а сама идея-то вродь неплохая, особенно для тех, у кого квад-сли С одной стороны - некоторые технологические трудности при изготовлении, с другой - весьма высокие эксплуатационные качества, для регулировки температуры на любом испарителе достаточно повернуть ручку на передней панели корпуса... Boud , как думаешь, возможно ли и оправдано ли экономически (и технологически) создание такого девайса на 2-4 клапана? Сразу скажу, что электроника будет довольно простая... Фреонки пока у мя нет живьём, но есть в планах... Начитался, блин, этих фреонских веток, и тож захотел . компьютер вообще - заразная штука И даже если никто не одобрит такой девайс, всё равно когда-нибудь сделаю, пусть даже только для того, чтобы убедиться, что ЭТО нормально работать не будет.... Такой вот я...
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Поверь, ЭТО нормально работать не будет.
Температуру ты отрегулировать не сможешь - не для этого предназначены ТРВ или то, что пытаешься предложить ты.
[Lexa] Когда клапан закрыт, на его выходе будет низкое давление. когда откроется - фреон будет испаряться прямо в нём. Как низкая температура повлеяет на клапан?
Не замёрзнет ли он?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
CL-F тогда мож его сконструировать так, чтобы в закрытом состоянии он немного пропускал фреон? Да и вообще, если воды не будет, то не замерзнет,ИМХО; не замерзает он ведь в испарителях. Покипит пару секунд, клапан охладится, фреон перестанет кипеть, потечёт дальше.....
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
[Lexa] сделать можно только если поставить соленоиды перед ТРВ/дросселем... плюс придется ставить прессостат низкого давления... но скачки температуры в данном случае будут очень большие... вобщем гемморой, а толку чуть...
еще, скажи пожалуйста - нафига?
регулировать температуру? зачем? ведь чем ниже - тем лучше...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
maxmm в системех с несколькими испарителями и одним компрессором при изменении нагрузки подача фреона увеличивается в менее нагруженный испаритель, а в более нагруженный идет меньше.....
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Москва ВАО
Boud, подскажи, что если использовать пару тройку таких виброгасителей с медной трубой в место сильфона.
#77
http://81.211.103.122:8080/Docs/7485_1.pdf и вообще как они на изгиб ? А то я запарился искать нормальный сильфон.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
aman - смещение до 3-4 см - максимум. Это именно виброизоляторы, они не предназначены для изгибов больше чем на несколько градусов, иначе с ними происходит нечто подобное:
#77
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Москва ВАО
Boud Спасибо за наглядный пример Да и вот ещё, что если отсасывающую трубку сделать 8мм или 6мм ( вход на компрессоре 10мм ) как это повлияет на производительность?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения