Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Sub_Zero, я у тебя его беру на опыты Стильно получилось - а если еще и результат будет приличный, то просто караул
Добавлено спустя 17 минут, 17 секунд: Кстати, заметил, что ты паял испаритель на металлическом листе... На красном пористом кирпиче оно получается лучше - тепла в кирпит убегает существенно меньше.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: C17
Boud
Цитата:
Кстати, заметил, что ты паял испаритель на металлическом листе... На красном пористом кирпиче оно получается лучше - тепла в кирпит убегает существенно меньше.
про кирпич я знаю, но не нашел с первого раза, посему паял не на самом листе, а поставил испаритель на тонкую металлическую пластину, а между пластиной и листом подложил керамические стержни - их нашел быстрее, чем кирпич ...так что в худшем случае пришлось греть только тонкую пластинку...
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
xooler Фреонки - это не то. Там тот же СО2 может не превышать 10 атмосфер. Он же либо холодный очень, либо разряженный. Меня интересует жидкость при температуре 40-50 градусов. Давление там под 100атм будет.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Sladky - стальная выдержит. Медная вряд ли. Нужно 2 мм хотя бы. Иначе в местах отжига трубу "поведет" см. ресивер Big_Sam'а.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд: У меня как-то была лабораторная работа с жидким CO2. Так я его спокойно наблюдал через сантиметровой толщины оргстекло. Правда там канал был маленький... 20мм труба - это очень круто.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Boud Боюсь, если я припаяю стальную трубку к стали, место пайки может разрушиться.
И еще, выдержит ли крепление (штуцер) заправочного шланга такое давление? Сам шланг вроде до 270атм рассчитан. Не нравятся мне резиновые уплотнения в штуцерах шланга. При таком давлении эти резинки на куски порвет...
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: Лангепас/Тюмень
Sladky Всё зависит от толщины стенки и сигмы текучести материала. Но навскидку могу сказать: основной закон для проектирования систем: чем меньше диаметр трубок - тем меньшая толщина стенок требуется для удержания того же давления, и это наверно все знают. Т.к. у нас газ - то запаса по прочности требуется больше, т.к. сжатый газ - вещь опасная. Поэтому всё считается с запасом. Но это вкратце. Если уж точно будете собирать - то во имя своей же безопасности - посчитайте всё правильно. 6 мм - стенка 1 мм - скорее выдержит, чем нет, но лучше посчитать. 20 мм выдержит, но стенка не меньше 2.5 мм(навскидку).
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд: Sladky
Sladky писал(а):
И еще, выдержит ли крепление (штуцер) заправочного шланга такое давление? Сам шланг вроде до 270атм рассчитан. Не нравятся мне резиновые уплотнения в штуцерах шланга. При таком давлении эти резинки на куски порвет...
Если дуть через эти уплотнения не будет, то ничего не порвёт. В резервуарах PCP винтовок рабочее давление - 200 - 300 атм, при этом резервуар делается из трубы, концевые заглушки сидят на 3-х шпильках и уплотняются кольцевой резинкой. И ничего... при зазоре 0.4 мм - ничего не рвёт. Просто для таких маленьких площадей давление - не главное......
_________________ but I still haven`t found, what I`m looking for.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Big_Sam
Big_Sam писал(а):
R14 на экстримсистемс пытаются заправлять в третий контур каскада...
R22 > R23 > R14?
Просто относительно дешевый и доступный...вот и заинтересовало. А почему 3 ступени? ...там же люди уходят за -60 на смесях с обычной фреонкой!
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Цитата:
А почему 3 ступени? ...там же люди уходят за -60 на смесях с обычной фреонкой!
Там мощности не как у процессора... и я толком не разбирался... у Чилли подобные девайсы есть... только делают например R402 > R1150 > R14... R22 и R23 - далеко не выбор джедая...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Ukraine
В этой ветке я впервые.(сильно не пинайте) В системах Phase-change я полный нуль.
Ну теории немного знаю, а с практикой вообще глухо.
Я хочу в следующем году собрать фреонку (ну начинать уже готов сейчас, а закончить как раз в следующем году)
Ну так вот, в финансах я ограничен, но не настоль уж чтоб сильно.
По мере появления денег смогу прикупать новые детали. Т.е. сборка у меня будет постепенная.
Сразу все купить не смогу.
Я намерен охлаждать только процесор (ну пока, а там видно будет), т.е. фреонка по-идее
не настолько дорогой получится, да и собрать оную наиболее легко.
Хотелось бы определиться с комплектующими.
Проц у меня Athlon64 3000, ну гнать его естественно буду до 2.6-2.7.
Пускай 170-180 Ватт.
Кое-какой теорией владею, но вот хочу еще почитать про пайку (подкиньте ссылок, пожалуйста),
ибо для меня это самое тяжелое будет.
С чего мне начать? Что купить в самом начале?
Сразу скажу, что за очень низкими темпами не гонюсь.
Система должна быть тихой и практичной. Не очень дорогой.
ЗЫ У меня в гараже есть два старых холодильника. Что из них можно
реально выкрутить для моей будущей фреонки? Оба холодильника
достаточно старые и в нерабочем состоянии. Один из низ аммиачный.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Иногда они возвращаются... Итак, я почти вернулся, сейчас кумулятивно отвечу на вопросы и спать, спать, спать... TiN, мой ректификатор пока есть лишь на бумаге, но он несложный и объяснить как его сделать смогу Из деталей необходимо 30-35 см дюймовой трубы, насадка ( стальная мочалка или любая металлическая стружка подойдёт) и пяток метров капиллярной трубы.
пофигист, три ступени позволяют оптимально распределить мощности компрессоров. Не у всех есть четырёх-пяти кубовые монстры, и, честно говоря, в каскаде они могут и не использоваться. Если распределить температуры таким образом чтобы холодильный коэффициент ( COP ) был больше единицы для всех ступеней, кроме самой нижней, то, можно обойтись одинаковыми компрессорами. К примеру, каскад "пентан-бутан-пропан-этан-метан" был бы очень эффективен, но невероятно сложен, поэтому ты знаешь моё мнение... Один здоровый компрессор + один теплообменник + смесевой хладагент == гуд! А теперь пора спать...
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд: P.S. yuris, аммиачный холодильник, скорее всего, абсорбционный. От него толку, как от козла молока...