Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
БАС. писал(а):
Да нифига, у меня на первом 20см капилляры
Может 200см? Потом у тебя же вроде ТРВ был на первом контуре?
БАС. писал(а):
Я бы помощнее на первый взял. BTU так 17000...
Всё, что я нашёл мощнее 13000 ВTU было под r22. А мне бы не хотелось масло менять...
Boud писал(а):
serj666(reborn) - сперва результаты двухступенчатого каскада в студию! Понимаю - неинтересно, понимаю - муторно, но: 1. Нагрузку нужно чинить в любом случае. 2. Работу над ошибками тоже проводить нужно. 3. Без результатов вся эта деятельность смысла не имеет.
Какие конкретно результаты интересны? По пунктам. Нагрузку действительно надо чинить. Я готов купить все комплектующие. Но кто будет делать?
Работу над ошибками будем в аду проводить...
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
БАС. писал(а):
402 - очень хороший газ и совместим с 22.
Поглядел...r402a совместим с минеральным маслом! Спасибо за информацию Тогда на первый контур можно что-нибудь вроде 18000 BTU поставить.
БАС. писал(а):
Я дам нагрузку 190Вт при 12В питании - пойдёт?
Было бы здорово. Опиши подробней, а лучше сфоткай
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
http://images.people.overclockers.ru/92404.jpg Медная пластина 4мм, на ней 8 резисторов в металл. корпусе на термопасте, сзади прижимная пластина из текстолита. Хотел залить в эпоксидку, но всё никак её не куплю в достаточном количестве...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
почти полностью закрытый cpev и час работы в простое: #77 на ТО -43/-44 а вот и виновник торжества: #77
извиняюсь за качество фотографий - был очень взволнован
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
serj666(reborn) Рубеж взят! Респектище!
Надеюсь вы на железе его протестите?
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
SteelRat Спасибо
SteelRat писал(а):
Надеюсь вы на железе его протестите?
Без сомнений.
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: -100 CLUB*
Boud Спасибо. Но это нас не остановит. С этим агрегатом в БТ4 одному человеку поможем, а потом на роторниках будем делать, видимо. П.С. транзистор есть, но никак руки не дойдут одному мужичку отдать, чтобы он всё по уму сделал
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
Boud Cпасибо! Добавлено спустя 8 часов, 45 минут, 11 секунд Вот такой вот вопрос возник: Какой лучше газ использовать на первой ступени: r404a, r507, r402b или r22? На второй ступени этилен. Компрессора ротационные.
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: -100 CLUB*
Boud Извини за любопытство, но есть два вопроса
1)Можно ли с минеральным маслом использовать r402a,r402b.
2)Что можно сказать об использовании r410 в совок. с роторниками?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Незаметный_Агент 1 - использовать можно, но не нужно. 402 плохие смеси.
2 - То же что и с поршневыми, только степень сжатия и температура выхлопа меньшую роль играют, как, впрочем, и для любых других газов.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
Насчёт газа - будем использовать r22. Если будет не очень весело, то будем думать В общих чертах обрисовался первый контур:
Компрессор FCQX-29g 16500 BTU 2HP Конденсатор Lu-Ve STVF-273
Ресивер 1.2L
ТРВ DANFOSS TX-2 вставка 00 (или аналог от Alco)
пластинчатый ТО (12 пластин)
Кто что думает?
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Последний раз редактировалось serj666(reborn) 16.03.2007 0:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: -100 CLUB*
Доброго всем вечера, господа.
Разрешите в очередной раз похвастаться.
Съездили на строительный рынок, купили заготовок М6 и сделали хорошее крепление для нагрузки БАС.'а. Долго настраивали CPEV, SLHX в это время зверски проморозился. Раньше такого никогда не было, потому что меньше тестировали и с перерывами. Довольно слов... результат под нагрузкой #77#77#77 Под конец термометр решил нас порадовать и сглюканул (темп. под нагрузкой) #77 П.С. Помогал кот в мешке.
#77
П.П.С. температуру в простое уже публиковал serj666 -105
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: -100C CLUB*
Автокаскад r22 + r1150 с такой схемой будет работать? Если будет, то как? #77
Компрессор вплоть до 25000 btu под r22.
_________________ изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения