Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] По периметру, где нет ребер тоже водой омывается? Т.е. Вода попадая в распределительную камеру идет в одну строну на ребра и в другую в камеру по периметру?
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] Ну если тепловыделение на площади 50x50, то края же перегреваться будут. Я так понял, что тепло выделяется под ребрами т.е. на 40x40.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Последний раз редактировалось Andreyey 29.11.2010 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Свердловск
это я основываясь на опыте расчетов в Soliworks. создается некий источник тепловыделения(медная пластинка хотя бы), на источник ставится ВБ, указывается поток и давление на входе и выходе, далее расчет. потом картинки выводятся))
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
arzrum Я поэтому и беру 40х40 - дальше градиент маленький будет - добавка "лишних" ребер только понизит скорость потока. А уменьшить активную зону до размеров крышки - увеличить ГДС, тоже другая сторона медали. Я считаю, что при сечении штуцеров и шлангов порядка 1,5см2 нельзя занижать сечение ВБ ниже определенного придела: к примеру, 15 пропилов по 1мм с высотой ребра 3мм дают всего 0,45см2. А больше сделать пропилов, значит, уменьшить толщину ребра - а это уже считать надо. Вот поэтому я и попросил рассчитать разницу при 0.5, 0.75 и 1.0 мм пропилах соотношение ширины пропила к толщине ребра - чтоб потом оптимальное значение выбрать. 3 размера - потому что пока не знаю, какую ширину минимум смогу выдержать, пробные запилы еще не делал. Мощность - разницы нет, если будет хорош на 200Вт, то и на 100 неплохо покажет, а вот наоборот - может и не вытянуть - перегрев будет (тепловое насыщение) - картинка изменится сильно. С МК я больше не связываюсь (размеры - 28х38мм): #77 Побаловался - хватило. Пропилов от 0,5 до 1 мм вполне достаточно для моих задач. осталось оптимум найти.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Andreyey Вы пока больше вопросов задали, чем дали ответов. =) Почти так. Основание плоское (50х50мм), толщиной 2 мм, в центре (40х40мм) оставлены ребра, возвышающиеся над основанием на 3 мм (вроде, по этому пункту вариантов не было других). По периметру ребер идет рамка из плекса 5 мм шириной и 3 мм высотой, вровень с ребрами по высоте. А вот уже поверх этой рамки - пластина с вырезами, как на вашем эскизе. Вот если можно, для такого варианта прикинуть нужно оптимальное соотношение: поиграть с шириной ребер и шириной пропилов.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] На фото-то рамка явно из меди. Просто я все пытался у вас подробности модели выяснить, дальше-то дело техники, только параметры ребер менять. Вы мне так и не сказали размер теплораспределяющей площадки, она же не все основание 50 на 50 занимает?
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Andreyey ВБ на моем фото - микроканальник, никакого отношения не имеющий к желанию изготовить обычный реберник. Если вас интересует размер источника нагрева - это кристалл с размерами 14,3 х 18,8 мм, вытянут поперек ребер. Толщина теплораспределителя 1,2мм, медь, размеры 36 х 39 мм. То есть ребра по длине как бы имеют вылет за пределы крышки на 2 мм с каждой стороны (т. к. вдоль ребер тепло должно тоже неплохо распространяться, следовательно, в этом есть смысл), а по ширине пакет ребер укладывается в размеры крышки (ибо поперек ребер тепло будет передаваться только через подошву 2 мм - будет резкий градиент, следовательно, дополнительные ребра не будут достаточно прогреваться, лишь отбирая поток от центральных). Если я сложно описываю - мои извинения, завтра постараюсь принести эскизы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Хитрый John™ [USSR] Еще осталось посчитать пару вариантов и выложу результаты, но по посчитанным можно сделать вывод, что расход воды избыточен для данных условий, велико сопротивление и рост поверхности (количества ребер) почти никак не сказывается на эффективности теплоотдачи. Так что просто нужно брать вариант с наибольшим сечением для прохода воды по каналам для уменьшения сопротивления. Во всех вариантах температура воды на выходе примерно 31-32 С, металла 37-38 С, а сопротивление отличается в разы.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Последний раз редактировалось Andreyey 02.12.2010 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Andreyey, один момент, если можно. Увеличение пропилов приведет к утоньшению ребер со всеми вытекающими. Т.е., скорее речь должна идти о уменьшении кол-ва ребер при сохранении (увеличении?) их толщины. Всё - скромное IMHO.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
serj Так это для данной постановки задачи. Естественно можно подобрать хороший вариант по соотношению сопротивления и температуры металла для заданного размера площадки. А если еще смоделировать всю систему целиком, включая и воздушное охлаждение.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Andreyey Ага, спасибо, сохранил. serj прав, я не уточнил диапазоны, так что толщина ребра нужна не меньше толщины пропила, дело даже не в термодинамике, а в остутствии спец. оборудования: тонкие ребра легче загубить при пропиле соседнего канала. Так что суммарное сечение каналов будет варироваться в весьма узких пределах - от 45 до 60 кв. мм. Склоняюсь к 45 - вроде соотношение ширины канала к толщине ребра 2:3 оптимально. Обратил внимание на варианты с 20 и 30 ребрами (соотношение ширины пропила к толщине ребра ближе к оптимальному) - можно их обсчитать для расхода в 2, 20, 40 и 80 л/ч? Чтобы оценить влияние скорости потока. ГДС ВБ, опять же, тоже от скорости зависит. Мощность та же - 200Вт. Интересует температура металла. Температура воды на выходе - вещь весьма абстрактная, без детализации охлаждающей части пока не нужна, в общем.
Всем привет, не могли бы вы оценить такую конструкцию водоблока #77 крышка: оргстекло 10мм, 3 штуцера #77 основание: 5 мм, штырки 5мм 1*1мм, кол-во 240шт, площадь 80 кв.см.