Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   Boud   



Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 24 из 158<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 158  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2003
Откуда: оттуда.
Сегодня заходил в фирму и приценивался (ну так что к чему).

И вот мне там холодильщик объяснял что заливать в 2134GK r-22 нельзя. Точно формулировку не помню но было сказано что масло может вспенеться и убить компрессор. И еще показал таблицы где давление при которых кипит фреон r-404 больше чем у r-22 при одинаковых темпах на %30.
Отсюда вопрос насколько сильно будет греться компрессор в данной ситуации(замена 404 -го на 22-й)?
Big_Sam а еще мне сказали что на развес газ не продают :-(. Придеться r-22 юзать.



Партнер
 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.04.2004
Breese писал(а):
заливать в 2134GK r-22 нельзя.

А в NL11F нельзя заливать R404 и R507... а R1150 или R23 вообще никуда заливать нельзя... компрессоров под эти газы вообще нет... и.т.д...
Breese писал(а):
Big_Sam а еще мне сказали что на развес газ не продают

Мне тоже это говорили... надо просто им сделать предложение от которого они не смогут отказаться (с)...

_________________
Regards
Sam


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.10.2003
Откуда: оттуда.
Big_Sam То есть греться не особо будет так?


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
Хе хе. А то что мы заливаем вообще сертификации не проходило никогда и даже не запатентовано. А теперь на пальцах:
В компрессоре есть механика и электрика. Спалить можно и то и другое.
Механику можно убить перегревом. Электрику - большими нагрузками.
Степень сжатия 20-25 гарантированно приведет к перегреву, как и использование ХА с нерасчетно крутой изобарой ( потом поясню, м.б.). В то время как перегрузка электродвигателя напрямую зависит от свойств хладагента на входе в компрессор.
Для 404-го при -30°С и +45°С однокубовый идеальный компрессор потребует из электросети 137 Вт, прогревая компрессор до +54°С и выдавая 225 Вт ХП.
Тот же компрессор на 22-м потребует 125 Вт, прогреваясь до 86°С и выдавая 280 Вт.
Для 410-го : 196 Вт 83°С 378 Вт

Логично что использование 22-го сильнее отразится на механике, а 410-го на электрике.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.11.2003
Откуда: Россия,Питер*
DarkLordS
Внешний около 18ти а внутренний вроде 12ть.
а картинки таскать без проса не хорошо.... :)

_________________
///M5


 

Немного поясню свой удаленный ранее вопрос. Может тогда это не будет сочтено оффтопом:
Итак. Я хочу провести небольшие исследования связанные с проектированием формы и вида каналов испарителя с учетом неравномерности температурного поля процессора. Хотел узнать, может кто встречал в инете информацию по температурному полю проца. Некоторое время назад в какой-то специализированной литературе видел подобный график. К сожалению забыл где это было.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
Morrow, имеется в виду температурное поле основания испарителя, прижатого к эмулятору процессора, в зависимости от толщины основания? Эти исследования проводил CONTINENTAL, за что ему огромное спасибо.


 

Boud
не совсем. имеется в виду температурное поле именно тепловыделяющей части процессора. и в зависимости от этого проектирование каналов испарителя.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
#77


 

serj
это я нашёл по той ссылке, что ты дал.
думал может кто ещё что встречал.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2003
Откуда: Москва
serj
это ядро, или проц с IHS?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
Ламер со стажем, нажми на картинку....


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 28.01.2003
Откуда: Israel T-A
serj
Осталось понять в каком углу находится key и тоже самое для AMD....

_________________
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.01.2005
Откуда: LN2 Club Member
Boud
ну вы знаете, я всегда поболтать готов ;)
Щас хотел бы осудить это:

#77

А точнее какие компрессора и газ используются на каждой ступени....

_________________
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.04.2003
Откуда: г. Москва
Nord for 3Dnews, зачем тебе такие сложности? Круглосуточно ты это юзать не будешь, а для рекордов не дорого можно приобрести жидкий азот или гелий.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
Mfr, а ему лишь бы внимание привлечь. И уж тем более осудить чужие достижения. Это картинка Chilly1, которую Nordling упер без разрешения. Чилли интересовался, поймет ли кто-нибудь что он хочет получить в итоге. Народ понял. Несмотря на то, что Chilly1 ошибся во втором контуре и нарисовал весьма и весьма криво... Мой вариант его схемы:
#77 - 17 кБ
Единственное что хотелось бы заметить - Чилли пытается интенсивно нарастить систему, но дальше определенного предела двигаться такими методами нельзя. Можно на аэроплан прикрутить двигатель помощнее, крыльев побольше. Можно сменить фанеру на металл, но выйти в космос на аэроплане не удастся.
Выдумки нет у человека, нет изюминки...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.04.2003
Откуда: г. Москва
Затраты на изготовление и эксплуатацию такого агрегата вряд ли будут дешевле и проще стакана с азотом.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.01.2005
Откуда: LN2 Club Member
Boud писал(а):
Это картинка Chilly1, которую Nordling упер без разрешения

Копирайт отмечен на кортинке ;) я не говорил что она моя :)
Mfr писал(а):
Круглосуточно ты это юзать не будешь

Я вообще не сильно желаю юзать фреонку 7\24... шумновато.
Mfr писал(а):
проще стакана с азотом

и цистерну азота ;)

Ну и вопросец: Danfoss SC18 cможет участвовать в системе как компрессор на второй контур? т.е. каскад из двух Danfoss SC18? Собирать я конечно еще и не думаю, просто разведаю обстановку. И какой газ модно использовать во втором контуре из более доступных, нежеле в статье от Boud? Хуллер хочет этилен, а ничего попроще нет? и что за газ r170? и r13?

_________________
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.04.2003
Откуда: г. Москва
Nord for 3Dnews
Цитата:
и что за газ r170? и r13?


У яндекса спрашивал?


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.07.2005
Откуда: Москва
Nord for 3Dnews писал(а):
Danfoss SC18 cможет участвовать в системе как компрессор на второй контур? т.е. каскад из двух Danfoss SC18?

на второй контур лучше взять чего-нибудь помощнее (>=1HP), а на первый в самый раз.
Nord for 3Dnews писал(а):
какой газ модно использовать во втором контуре

можно r23, а модно r1150 :)

Кстати, никто не знает где можно найти межстадийный теплообменник? или только вариант самодельный pipe in pipe?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 24 из 158<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 158  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan