Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Andreyey писал(а):
Вы по чему судите?
Ну, по ГДС(в вашей таблице) - или оно у вас никак с "давлением поступающей воды" не связано? Я както считал подобный - при расходе 100л/ч у меня вышло тоже 1300Па. при 150л/ч однозначно будет больше. Про 250л/ч вообще молчу. ВОт тут результат: viewtopic.php?p=6154853#p6154853 Картинки к вечеру постараюсь обновить - дома лежат на диске
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Megagad писал(а):
при расходе 100л/ч у меня вышло тоже 1300Па
Что значит тоже? Сопротивление определяется скоростью. При одном и том же расходе может быть разное сечение для прохода воды. На одной и той же конструкции можно прикинуть элементарно. Сопротивление пропорционально квадрату скорости в теории и т.к. можно принять, что плотность воды постоянна (колебания в пределах 20..40 С не превышают 1%), то и расходу. На практике для одной конструкции степень при скорости не 2, а 1.9..2, но для оценки вполне подходит. Например, 5111/1306 = (300/150)^1.968. Соответственно, если для 100 л/ч - 1300 Па, то для 150 ~ 2890+-90, а для 250 ~ 7905+-240 . Также просто можно прикинуть температуру воды на выходе. В общем-то расчет или для точных значений или для температуры металла.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Давление поступающей воды принято за атмосферное+гидродинамическое сопротивление, потому как иных данных не дано. В расчетах фигурирует гидродинамическое сопротивление, равное разнице давлений на входе и выходе в область, соответствующую предоставленной геометрии.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
LAV48 Я говорю о давлении во впускном патрубке. По простому - напор, который может создать помпа при данном расходе воды А, понятно. Я считал немного по другому - на выходе атмосфера а на входе замеряется, какое будет давление в камере перед рёбрами. Между рёбрами конечно давление ниже(из-за скорости, которая там была от 0.9 до 1.3м/с).
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Кстати, следуя вашей формуле при расходе 500л/ч давление должно быть 32кПа, а у меня выходило 18кПа - где ошибка?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Megagad писал(а):
Я считал немного по другому - на выходе атмосфера а на входе замеряется, какое будет давление в камере перед рёбрами.
Так и у меня считается.
Megagad писал(а):
Кстати, следуя вашей формуле при расходе 500л/ч давление должно быть 32кПа, а у меня выходило 18кПа - где ошибка?
Для одной и той же конструкции, да, получится 30-32 кПа. Такое могло бы быть только в случае сжимаемой жидкости. Посчитал ради интереса на 40 и 1000 л/ч. Для 40 - 75 Па, для 1000 - 40790 (42560 по формуле). Может конечно такое быть в случае каких-то эффектов, связанных с особенностями геометрии, но здесь такое вряд ли и, тем более, не такая разница. От теории далеко не уйдешь.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
smail76 Интересный вариант. Только под i7 920 подошва не толстовата? И в крышке распределительные камеры мелкие какие-то, одни наметки... Не боитесь, что вода центром быстрее пойдет, чем по краям? Я в своем посте приводил параметры кристалла:
Цитата:
кристалл с размерами 14,3 х 18,8 мм, вытянут поперек ребер. Толщина теплораспределителя 1,2мм, медь, размеры 36 х 39 мм.
То есть сам кристалл весьма небольшой, и вытянутый, целесообразно воду поперек пускать, и чтоб по всей длине одинаково работала... Штуцеры, как я понял, 1/4"? Можете готовый ВБ проверить, сориентировав потоком воды вдоль кристалла, и поперек, если вдоль будет лучше (особенно по Т на 1 и 4 ядрах заметно), то камеры недостаточные.
smail76 писал(а):
На фото готовый вариант.
Само исполнение на очень высоком уровне , можно узнать подробнее, в каких условиях изготовлено? (про толщину дисковой фрезы я видел).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Фото: 0
Andreyey писал(а):
smail76 Если вы меня просили посчитать, то дайте геометрию входа.
Если я правильно понял, внутренний диаметр шланга 10 мм. Помпа Swiftech MCP655™ Pump with speed controller 1200л. Стоит ли уменьшать подошву?
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
smail76 Интересный вариант. Только под i7 920 подошва не толстовата? И в крышке распределительные камеры мелкие какие-то, одни наметки... Не боитесь, что вода центром быстрее пойдет, чем по краям? Я в своем посте приводил параметры кристалла:
Цитата:
кристалл с размерами 14,3 х 18,8 мм, вытянут поперек ребер. Толщина теплораспределителя 1,2мм, медь, размеры 36 х 39 мм.
То есть сам кристалл весьма небольшой, и вытянутый, целесообразно воду поперек пускать, и чтоб по всей длине одинаково работала... Штуцеры, как я понял, 1/4"? Можете готовый ВБ проверить, сориентировав потоком воды вдоль кристалла, и поперек, если вдоль будет лучше (особенно по Т на 1 и 4 ядрах заметно), то камеры недостаточные.
smail76 писал(а):
На фото готовый вариант.
Само исполнение на очень высоком уровне , можно узнать подробнее, в каких условиях изготовлено? (про толщину дисковой фрезы я видел).
Штуцеры 1/4. Подошву делал на фрезерном станке. Крышку на ЧПУ. Крышку делал под 775 сокет. Теперь переделал под 1366 сокет.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: А здесь всё в куче. На проц. видео, северник. #77 #77 #77 #77
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вот она, моя мечта "идиота" (это я про 0,3 зазоры и 0,5 ребра). Руками мне такое, конечно, не сделать... Только основание 60х60 - много, неудобно крепеж мастырить да и помешать чему-нибудь может, около сокетов тесновато сейчас. И почему некоторые ребра не прорезаны полностью - брак? ИМХО: Рабочую зону делать больше, чем на толщину основания, от прекции теплораспределителя вообще смысла делать нет - градиент там уже никакой, и вы только воду отберете от более нагруженного центрального участка.
Вот она, моя мечта "идиота" (это я про 0,3 зазоры и 0,5 ребра). Руками мне такое, конечно, не сделать... Только основание 60х60 - много, неудобно крепеж мастырить да и помешать чему-нибудь может, около сокетов тесновато сейчас. И почему некоторые ребра не прорезаны полностью - брак? ИМХО: Рабочую зону делать больше, чем на толщину основания, от прекции теплораспределителя вообще смысла делать нет - градиент там уже никакой, и вы только воду отберете от более нагруженного центрального участка.
Да с краю между двумя ребрамми не пропил но это не беда исправим за то скидка от фрезеровщика. Ну основание можно и уменьшить это не проблема на мой сокет AM3 лезит замечательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения