Ясно. Планирую 12+22+23 юзать. В каком отношении их заливать?
Хватит ли компрессора и конденсора?
Нужна ли расширительная емкость для снижения стояночного давления?

Boud писал(а):
в общем-то, сепарировать жидкую фазу я смысла не вижу - через испаритель она пролетит без проблем.

12)ОЖ перед компрессором нет смысла ставить?
Или 4)Разделитель гозов не ставить?
Не ясно чуть.



Партнер
 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_, разделитель фаз не нужен. Сперва делить, потом смешивать... Это имеет смысл делать, если компонентов больше трёх.
Состав смеси - крайне нетривиальная задача, здесь без подбора не обойтись. Собственно, собрать смесь 12+ 23, добившись более-менее приемлимого давления конденсации и, после этого, добавлять 22-й, стараясь получить максимально эффективную работу теплообменника. Это экспериментальная задача.
Конденсор, это у буржуев. У нас - конденсатор, пусть и с частичной конденсацией. Я не всматривался в те мощности, которые ты заявлял, надо считать подробно. Отделитель жидкости же, перед компрессором, ставить имеет смысл только если ты сильно ошибёшься в смеси и будет много высококипящего компонента, не реализуемого в теплообменнике.
P.S. У меня со дня на день появится небольшая кучка железяк, на базе которых я хочу собрать климатическую камеру с примерно похожей смесью. Постараюсь дать больше информации по мере продвижения проекта.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Boud Есть ньюс???


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_ , железо лежит. Ищё мотив его собрать :) Есть мысли, что можно испытать в климатической камере на -100, например?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Boud, ну ты дал конечно))) -100 для автокаскада оч круто. А что вообще за система??? На счет что испытать... фен строительный туда :lol: Или тен на 1кВт.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_, фены, тэны... Нужно общественно-полезное применение. Есть один вариант, конечно, но там мощность нужна совсем небольшая... Ладно, сейчас чуть поспокойнее станет ( третью неделю из коммандировок не вылезаю) и выложу расчёт.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Ок, ждемс. Можешь с 23 газом помочь???


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_, могу.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Boud, есть кислородный баллон 1л. Можно его использовать для хранения 1кг R23 газа??? И вообще реально ли перелить туда газ....

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И самое главное сколько стоить будет??? Я в начале след месяца в мск буду хотелось бы лично пообщаться по поводу этого вопроса)


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_, лучше в фреоновом баллоне везти. Больше влезет.
По деньгам не скажу сейчас, равно как и по поводу "пообщаться". Не факт что буду где-то поблизости просто-напросто.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Boud это печально((( РЕ в каскаде на 23 газе нужно использовать??? Какое примерно стояночное давление будет при комнатной темпе?


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
РЕ, это что?

Давление, что естественно, зависит от массы заправки и объёма контура. Больше будет линия всасывания, меньше будет давление.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Boud писал(а):
РЕ, это что?

РЕ - расширительная емкость)))

Boud писал(а):
Давление, что естественно, зависит от массы заправки и объёма контура. Больше будет линия всасывания, меньше будет давление.

Да это все понятно))) Я имею ввиду если не использовать расширительную емкость то какое примерно стояночное давление??? Например в каскаде рассчитываю получить -80С при 200 ват тепла R22/R23. Помнится мне 10-12 атм стоянки на R23, но не помнится у кого... Так ли это? И вообще обязательно ли использовать расширительную емкость в каскаде на 23 газе?

Добавлено спустя 1 час 18 минут 21 секунду:
Расчет каскада R22/R23

#77

#77

С компрессорами еще не определился, скорее всего верх поршень 32см^3 (Aspera NJ 9238GK), низ ротор 16см^3 (Lanhai QXR-16E)- судя по расчету в CoolPack.
Что скажешь?


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
Я бы подогнал температуры так, чтобы компрессоры стали одинаковыми. -40, например, это уже плохо для компрессора. -30 -35 гораздо приятнее, соответственно и объём верхней ступени уменьшится, а нижней увеличится.
Работать на вакуум на 23-м, решение не самое мудрое. Ограничься атмосферным давлением для начала.
Объём системы посчитать сложно. 10 атм давление вполне допускаю, но с ёмкостью всегда легче запускаться компрессору. Чем давление ниже, тем меньше греется двигатель.

Попутно, обрати внимание в пересчёт объёмов. Кубические метры в час переводи в сантиметры/оборот ( при 3000 об/мин) с соблюдением размерностей.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Спасибо. Нашел я себе два компрессора - Danfoss SC26CLX (поршень 26см^3) Samsung 48B200JT1EH (ротор 32см^3 18500 btu).
Купил: МО (поплавок) 1.2л, ресивер 1.2л, конденсатор FavorCool CD-5.4 (3х проходный около 2 кВт вроде), ТРВ Danfoss TEX-2 (-60C - -25C, внешнее уравн.), ПО Lu-Ve 0.47кВт, ТО 10 пластин, ну и остальные мелочи.

Теперь вопросы:
Что можно выжать из компрессоров в разумных пределах (газы 22/23)?
Хватит ли ТО на 10 пластин?
Какую вставку для ТРВ посоветуешь или все таки методом подбора?

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Какие бы ты выбрал температуры конденсации/испарения 22 и 23 газов? (конкретнее)

Добавлено спустя 37 секунд:
Учитывая мощности компрессоров.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_, на поршневом компрессоре дальше -30 идти не надо, соответственно испариение в -30 упрётся. Конденсация 23-го, в зависимости от производительности ТО. 10 пластин 14-й серии сильно отличаются от 10 пластин 52-й серии и сказать что и как не могу - надо считать, опираясь на конкретные цифры, но, в целом, ничего криминального не вижу. Выберется если из -15, тогда плохо, но, думаю, удержится в районе -20 -22. Если места хватит, поставишь расширительную ёмкость на контур с 23-м и всё должно нормально запуститься. Что такое ПО Lu-Ve я не понял, правда. Равно как и зачем оно надо. Чем решил расширять 23-й? Капилляр, вентиль?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Ясно, расширительную емкость брать не хочу, сначала так все попробую сделать. ЛюВэ это предохладитель)))
Поможешь с газом? Я в МСК буду послезавтра...


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.09.2004
Откуда: Москва
EXtReMe_, послезавтра с газом не помогу, не успею уже, а так - заезжай, посмотришь, поговорим...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Кинь в личку свои контакты.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.09.2010
Откуда: г. Брянск
Верхний контур (демо-сборка)

#77

#77

#77

#77

#77

#77

Примерное расположение эл-ов. Жду критики.
Какую вставку брать для ТРВ Danfoss TEX-2 (-60C - -25C, внешнее уравн.)? Предохладитель на 0.5кВт.
Компрессора б/у, имеет ли смысл менять масло? (Bitzer B5.2/Bitzer BSE 32 - верх/низ)


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 639 • Страница 27 из 32<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 32  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan