Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 31  2  3  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
Смотрите сами:
http://ungood.narod.ru/images/P1000240.jpg

Демонстрация работы с youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=yfb1vDy5lGM

Краткие характеристики:
1. 4 канала
2. 4 термодатчика
3. 3 режима работы каждого канала
4. MANUAL режим - руление напряжением вручную
5. AUTO режим - пока температура не достигнет выставленного критического порога, кулер вращается на минимальных оборотах (выставляется). Когда температура превышает крит.значение, то напряжение питания кулера достигает 12В
6. PRO режим - напряжение питания регулируется пропорционально температуре, для этого задается рабочий диапазон температур.
7. Возможность работы с кулерами без таходатчика(не будут отображаться обороты)
8. Много полезных и приятных моментов)



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 31.03.2006
Откуда: от верблюда
Классно!

Только непонятно зачем нужны значения минимального вольтажа ниже 5V, или это не значения а "ступеньки" от 1 до 10?
(видео на Youtube в районе 10:08)

_________________
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
это ступени.
ШИМ 8ми битный.
значения от 25 до 250, десять ступеней(+25).
и нулевое значение=OFF

http://www.youtube.com/watch?v=xVoI8iD_A6E

(не смотрите что темпа 85 и обороты не меняются - отладка)

на 1ой и 2ой ступени на кулер подается короткий импульс в 12В, для стабильной раскрутки.
Добавлено спустя 11 часов, 16 минут, 57 секунд
вот так внутри:

http://ungood.narod.ru/images/P1000220-01.jpg

_________________
The purest forms of life.
Our days are never coming back. The cannons of our time. Our days are never coming back.


 

Hardware Nightmare
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.09.2003
Откуда: Taipei, Taiwan
Гетто :)

какие термодатчики?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
... и какой регулятор напряжения?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
вот схемка:

http://ungood.narod.ru/files/lcd_at88_4.pdf
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
регулятор напряжения - ШИМ

_________________
The purest forms of life.
Our days are never coming back. The cannons of our time. Our days are never coming back.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
Простите что вмешиваюсь ... а step-down без диода внизу - это фича такая? :)
Судя по весьма тормозному ключу на КТ3102(я их знаю) в схеме ШИМ в звуковом диапозоне?
Плохо помню, давно занимался ... разве при 4х-битном режиме доступа к ЖКИ надо использовать старшие 4 бита?
Reset от чего берется? Впрочем, если не используется внутренний EEPROM, то это не существенно.

Вот что плохо - нет защиты от КЗ в нагрузке. Чтоб не ломать построенное, можно обойтись малой кровью - ressettable fuse.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
serj писал(а):
Простите что вмешиваюсь ... а step-down без диода внизу - это фича такая? :)
Судя по весьма тормозному ключу на КТ3102(я их знаю) в схеме ШИМ в звуковом диапозоне?
Плохо помню, давно занимался ... разве при 4х-битном режиме доступа к ЖКИ надо использовать старшие 4 бита?
Reset от чего берется? Впрочем, если не используется внутренний EEPROM, то это не существенно.

Вот что плохо - нет защиты от КЗ в нагрузке. Чтоб не ломать построенное, можно обойтись малой кровью - ressettable fuse.


1. не понял про step-down
2. частота ШИМ 31250 Гц - ультразвуковой диапазон
3. при 4х-битном режиме доступа к ЖКИ в моём компиляторе надо использовать старшие 4 бита
4. мк при подаче питания сам ресетится
5. внутренний еепром используется
6. да, защиты от кз нет


 

Hardware Nightmare
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.09.2003
Откуда: Taipei, Taiwan
serj
Цитата:
надо использовать старшие 4 бита?

ага.

Регулировки контраста нет для ЖКИ.
С3 явно маловат, а С1 и С2 многоваты :)
И еще, а зачем ключ на KT3102? IRF7306 вполне нормально управляются логическим уровнем, или я что-то непонимаю?
Радует что управляется +12В канал у кулера, а не земля , как у 90% всех остальных решений. Можно тахометрить нормально :)
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
И еще - нет даже намека на СН для МК :) Как-то некрасиво. Бросок напряжения в БП , схема ту-ту.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
мне не нужно регулировать контраст LCD.
начет С3 - пока работает на всём что я делал.
про С1 и С2 согласен, по даташиту рекомендуемые значения максимум 25.
про мосфет:

МК питается от +5В и уровень логической единицы естесно меньше чем +12 В которые присутствуют на истоке полевика - поэтому полевик не запирается без биполярника.

_________________
The purest forms of life.
Our days are never coming back. The cannons of our time. Our days are never coming back.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
Вопрос снимается. При частоте ШИМ 32К и таком тормознутом ключе получится линейный стабилизатор. ;)


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
serj писал(а):
Вопрос снимается. При частоте ШИМ 32К и таком тормознутом ключе получится линейный стабилизатор. ;)

хе хе, точно


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.11.2005
Откуда: Kirovograd UA
serj писал(а):
При частоте ШИМ 32К и таком тормознутом ключе получится линейный стабилизатор.
Судя по всему да, включая тот факт что работает без диода с выхода ключа на землю... это жесть.

Но КТ3102 не такой уж и тормознутый гланое с токами нормально розрулить.

_________________
Электронный R&D шаман.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
deep_zz, ты на базу посмотри. Форсирующий конденсатор видишь? Всё.
Да и MOSFET с пассивным закрыванием ...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.11.2005
Откуда: Kirovograd UA
Я схему посмотреть немогу ... чето у мене не может туда законектица, но если нет достаточного запирающего резистора с базы на емитер ... то я представляю себе как он будет закрыватся :lol:

Люди, ктонибудь переложите плиз схемку на ПС, мне хочется на это посмотреть.
Добавлено спустя 14 минут, 5 секунд
О дошол наконец :) .

Все нетак уж и запущенно... уменьшить номиналы всех резисторов на ключах: R3-> ~1K, R6 ->330-470, R4 ->220-330, R5-> 10-100 емкость Затвор-Исток у этих зборок небольшая, добавить диоды шотке с Стока ключа на землю в обратном включении и будет все вполне хорошо.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
deep_zz писал(а):
добавить диоды шотке с Стока ключа на землю в обратном включении

неужто для исключения кз?

_________________
The purest forms of life.
Our days are never coming back. The cannons of our time. Our days are never coming back.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.11.2005
Откуда: Kirovograd UA
BATCOH А как ты сщитаеш обороты? Меряеш период или как, если меряеш период то каким образом?
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
BATCOH Нет диод нужен для того чтобы снять енергию запасенную в индуктивности.
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
deep_zz писал(а):
А как ты сщитаеш обороты? Меряеш период или как, если меряеш период то каким образом?


у нас обороты в минуту.
в идеале надо подсчитать сколько импульсов придет с таходатчика кулера за 60 сек.
это и будут обороты в минуту.
во всех кулерах что были у меня за один оборот вала крыльчатки с таходатчика приходило 2 импульса.
в кулерах стоял 1 датчик холла. скорее всего два импульса приходят из-за того что за один оборот проходят два полюса(N или S - незнаю), поэтому сначала я снимал за 60 сек в 2 раза больше оборотов. потом просто их делил на 2.
потом мерил 30 сек и уже ни на что не делил.
но ждать 30 сек нихочется поэтому, измеряю за 5 сек и множу на 6.
да, есть небольшая погрешность, но мы с вами не спутник запускаем))

_________________
The purest forms of life.
Our days are never coming back. The cannons of our time. Our days are never coming back.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
В курсе, что кулер при снижении напряжения может удваивать/искажать форму сигнала тахомерта?
По R5 ... только сейчас обратил внимание на номинал. Не понял его смысл, держать MOSFET в полуоткрытом состоянии?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 25.11.2006
Откуда: msk
deep_zz писал(а):
Нет диод нужен для того чтобы снять енергию запасенную в индуктивности.

а какже встроенный диод шоттки в IRF7306? разве он не избавляет нас от самоиндукции, разряжая дроссель на источник питания?
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
serj писал(а):
В курсе, что кулер при снижении напряжения может удваивать/искажать форму сигнала тахомерта?

в курсе, на первой ступени некоторые кулеры накидывают себе несколько сотен оборотов.

про R5:

когда на выходе МК ноль, биполярный заперт и на затвор мосфита через верхний резистор поступает "+12" и запирает его. Когда на выходе МК "+", то биполярный отперт, на его коллекторе "0", а в точке соединения резисторов R4-R5, а значит и на затворе будет приблизительно пол-питания, то есть 6 Вольт. Этого достаточно, чтобы мосфит отперся.

_________________
The purest forms of life.
Our days are never coming back. The cannons of our time. Our days are never coming back.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 31  2  3  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan