Приветствую.

Хочу подключить несколько машин c платами P5K-PRo к одному БП ~1KW.

Только что мне пришло в голову крайне неприятное соображение, что из-за двойных стартов характерных для этого чипсета, подключение нескольких плат к одному БП может стать весьма проблематичным.

Допустим первоначальные настройки в биосе можно сделать на отдельном БП, потом включить все платы одновременно, вопрос: пройдет-ли одновременно на всех платах цикл старт-стоп-старт ? Полагаю что процесс инициализации чипсета занимает в разы меньшее время чем переходные процессы при включении -выключении питания, так что это может сработать.

Хотелось бы услышать соображения на этот счет.



Партнер
 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
Проверь, в чём проблема? :)
Вынь из раз'ема матплаты PS_ON и замкни на землю. Потом включай питание тумблером удлинителя 220V (или на корпусе БП) и смотри за поведение компа. Если пройдет с одной мамкой, то должно так-же и с двумя. Нет?


 

А как ты будешь подавать питание на матери и на камни,ты собрался распаить???Так ведь всему есть предел,если у тебя киловатт это совсем не означает,что он сможет по одной шине выдавать до киловата...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2003
Откуда: Novosibirsk
serj писал(а):
Проверь, в чём проблема? :)
Вынь из раз'ема матплаты PS_ON и замкни на землю. Потом включай питание тумблером удлинителя 220V (или на корпусе БП) и смотри за поведение компа. Если пройдет с одной мамкой, то должно так-же и с двумя. Нет?

Плат пока нет.
При подаче питания на плату происходит инициализация определенных регистров чипсета, для применения новых настроек происходит выключение питание /затем снова включение. Это пресловутый двойной старт на P35, главное его проклятие.
Если будет подключено несколько плат к одному БП, то при включении каждая из них проведет этот цикл стоп/старт. PS_ON будет только на первой плате. Самое важное тут -чтобы на каждой плате инициализации регистров прошла до того, как будет отключено питание.

Правда выключать придется также весь блок плат вместе. На кластере из 24 нодов, будет 6 блоков по 4 нода, которые будут включатся/выключатся одновременно. Это конечно неудобно, но я не вижу пока как обойти проблему. Ставить 24БП нереально - они займут много места.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.04.2003
Откуда: Москва
Проблема включения/выключения группы также решается весьма просто - ставится элемент И на DTL логике с каждого выхода PS_ON матплат на вход управления включением питания PS_ON БП.
Т.о., БП будет включаться по первому же РС, а выключаться при выключении всех.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan