Всем привет! Делаю свою СО и поэтому возник вопрос: как расчитать холодильную мощность жидкостной системы охлаждения? Точнее - сколько максимально тепла она может рассеять? Реч идет о классической CBO, т.е. емкость-помпа-cpu ватер-радиатор. Если, например, на куллерах пишут, что рассеивает вплоть до 100Вт, способен охлаждать до приемлемой температуры процессоры с тепловыделением до 100Вт, что впринципе одно и тоже... А как быть с CBO? Великий Гугл, и поиск по форумам и пс результатов не дал.
новый термин в СЖО #77
ну да лан, для начала идешь сюда и подставляешь компоненты, на которые хочешь повесить СЖО - скок ватт выдаст, сток и бут у тя выделяться тепла
потом идешь сюда и смотришь обзоры радиков - как правило в нах указана рассеиваямая мощность. ЗАдача - подобрать радиатор так, чтобы в нагрузке дельта t(воздух)-t(вода на выходе из радиатора) была минимальна, значения до 5-и градусов считается гуд
Если относительно самих ватеров, то эффективность ватеров зависит от:
1. Собственно констукции самих ватеров
2. Давления в системе, расхода (эти параметры определяются помпой, кол-вом компонентов в контуре и их ГДС, диаметром шлангов, кол-вом углов и тройников в контуре)
3. Температуры воды в контуре
Factotum Просто не знал как назвать правильно Спасибо за ссылки и разьяснения, но я решил большую часть не покупать, сделать ватеры самому, а радиатор взять от внешней части (70х70см) сплит системы кондиционирования... жаль, что корпус и компрессор не достался ...
Вот сижу и думаю - можно ли будет им рессеивать ~300вт тепла(расчетные при стабильном разгоне), так чтобы потдерживать на каждой печке температуру близкую к комнатной, если сделать один контур CPU-GPU-сев. мост? Помпа наверное будет ~1000 л/ч. Конечно после CPU вода согреется, но поскольку я делаю ватеры сам, может имеет смысл сделать их для бОльшиго диаметра труб? Или лучше увеличить расход помпы?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
PanMF проблема будет обдувать такой немерянно большой радиатор (70х70 см это нехило ....... у меня 25х40 и то думал как же его обдувать, потом засунул его на улицу вообще без обдува )
и будет ОЧЕНЬ большое ГДС такого радиатора !!!!! (если там все трубки последовательно закольцованны)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
PanMF писал(а):
так чтобы потдерживать на каждой печке температуру близкую к комнатной
в разгоне только в простое температура будет близка к комнатной, у меня с водой в 19-20С на ку6600 в простое 34 в нагрузке до 72 доходит при вольтаже 1.5625, по расчётам тех же калькуляторов около 220 ват тепла под линпаком жарит ... комнатная ведь ~25 то врятли получится Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
PanMF писал(а):
Помпа наверное будет ~1000 л/ч.
аквариумная врятли прокачает такой радиатор, советую посмотреть на насос какой-нибудь для систем отопления либо на лайтинг