Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
В связи с приближением лета возник вопрос охлаждения серверной. Это комната примерно 3х1.5 метра, высота примерно 2.5-3.5, в ней стоят штук 7 компов (все однопроцессорные) и греются =) Возникает необходимость установки туда кондея, причем недорогого. Работать должен вероятнее всего круглосуточно, быть недорогим и не осень монструозным (повесим на стену). Посоветуйте кто знает модель и цену на неё.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic У нас в серверной один стационарный (на улице его пропелер) и один небольшой напольный, его трубу в вентиляцию затолкали. Этот напольный постоянно работает, а стационарный вроде только иногда включают. Для твоего случаю думаю дешевле и проще (не нужно монтировать) набольный будет.
Могу модели посмотреть, но боюсь что цены будут кусаться...
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд: BuXXuy
Цитата:
А не дешевле на компы нормальные кулеры поставить???
В серверной не должно быть выше 18 (если не ошибаюсь), это не домашние компы, они должны в щадящих условиях эксплуатироваться (представляю как серваки комнату без кондишона прогреют)....
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
BuXXuy
Цитата:
А не дешевле на компы нормальные кулеры поставить???
Не поможет. Кулера охлаждают токо системники, а не помещение. Рано или поздно воздух в комнате прогреется.... И кирдык....
У нас у одного клиента серверная за 3 дня выходных прогрелась до 60 (шестидесяти, это не шутка) градусов.... По правилам безопасности все очень плотно закрывалось (стальной щит на окно, стальная дверь с тамбуром и второй дверью)... А кондишен по каким-то причинам вырубился сразу после ухода в пятницу вечером (или его включить забыли)...........
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Russia, Saratov
BuXXuy - из опыта не легче. Толку то, если "нормальный кулер" гоняет воздух с температурой 35-60С antiBILLotic - однозначно - сплит. Сейчас, к сожалению, нет рядом наших кондиционерщиков. Подсказал бы точно модель. Опыт в таких вещах есть - монтирывали кондишны для сотовых базовых станций и узлов связи и телекоммуникаций ЖД.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
A Lex Буду ждать кондиционерщиков ваших, чтоб модель сказали =)
Как уже говорилось выше - кулера не помогут, это маленькая комнатка с БАЛЬШОЙ стальной дверью и парой вентилляционных решеток. И что там будет летом - боюсь даже представить. Можно посчитать суммарную выделяемую мощность и прикинуть, как бы нагревал помещение аналогичной мощности обогреватель =0 Да еще в +30 на улице.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic Рассказываю:
комната 2*3м, два 2-х процессорных с кучей хардов + 2-ва компа попроще, 3Квт ИБП, сетевое оборудование...
на выходных, когда все закрыто, темпа поднималась до 40С в помещении при Т на улице около 10С
поставили Sanyo SAP-K122G, только холод 3,2КВт с установкой 1000 уе
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения