Часовой пояс: UTC + 3 часа




Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
Волчина Автор, как и я, уже давно делаем их на заказ. Чаще читайте Барахолку :)

http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=61831

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru



Партнер
 

Я их делаю на заказ ) Без проблем
мыло, ася в профиле. Обсудим


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.07.2004
Откуда: msk
респект однозначно :super:

а что под испаритель подкладывал? не верится что такая гм штука сама по себе не перекашивается :spy:


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.11.2003
Откуда: Los Angeles
Статья супер, только немного коротковато, но учитывая
Цитата:
дождитесь уж второй статьи, про "фреонку по-хитрому"

Все ОК
600 у.е. дороговато... 250 - другой разговор!

2 All, в своих статьях старайтесь плиз сразу оговаривать цену комплектующих и всего вместе, без своих трудозатрат, это как известно - бесплатно :)


 

statya interesno chitayetsya.

no yesli rech zahodit o sravnenii tzen to stoit sravnit energo-potrebleniye sistemi s freonkoy i systemi s vozdushnim/vodyanim ohlajdeniyem i stoimost etoy raznitzi. pri rabote 24/7 sistema s dobavochnim enrgo-potrbleniyem v 250-300 Watt mojet perestat kazatsya vigodniy pri dlitelnom ispolzovanii.
250 watt 24/7 viydet gde-to 150-200 KWattChas v mesyatz, a eto vovse ne mizernaya summa. po krayney mere dlya chasti polzovateley.
dlya postoyannogo ispolzovaniye freonka slishkom energo-yomka na moy vzglyad. uje ne govorya o kaskadnih sistemah.
vodyanka konechno ne dast takih rezultatov kak freonka, no energopotrbleniye samoy sistemi ohlajdeniya raz v 10-20 menshe.


 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
Orka Обычно компьютер включен не более 5-7 часов в сутки. Фреонка, подобная описанной, кушает порядка 100-120 Ватт. Так что в месяц выходит порядка 15-25 кВТ*час. Что вполне умеренная плата за высокую скорость.

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru


 

Sladky,
yesli ne oshibayus avtor upomyanul kompressor moshnostyu v 204 Watt i 24/7 ispolzovaniye.

pri ispolzovanii v takom rejime kotoriy vi opisali ejemesyachnaya stoitmost takoy systemi konechno priobretayet boleye razumniye formi.


 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
Orka У компрессора есть холодильная мощность и потребляемая. Обычно холодильная в 2-3 раза больше потребляемой. Примерно.

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.11.2003
Откуда: Новосибирск
Sladky
Цитата:
У компрессора есть холодильная мощность и потребляемая. Обычно холодильная в 2-3 раза больше потребляемой.
Ты точно это хотел сказать? :spy:

_________________
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D


 

*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2003
Откуда: ModLabs.net
Bones
Да, он именно это и хотел сказать. При рассеиваемой мощности около 180 Вт, данфосс что стоит в вапочиллах кушает 85 Вт.

Статья качественная, одобряю и рад видеть рост интереса к высокоэффективному охлаждению.

Я только надеюсь, что теперь на оверах не начнется истерика, вроде той, что была полтора года назад. Тогда все конкурсы выигрывали статьи про самодельные водянки. Если теперь будет тоже самое с фреонками - дисреспект. Прецедент уже был, но может, на этот раз не будет повторения...

_________________
//Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!


 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
Bones Типа того :) Что-то не так? Я понимаю что в критических режимах может быть и наоборот, но остановимся на рассчетных :)

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.11.2003
Откуда: Новосибирск
ALT-F13 Интересно, я например этого не знал. Типа, от сети она ест меньше чем холодит, так получается?

_________________
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D


 

Цитата:
Orka У компрессора есть холодильная мощность и потребляемая. Обычно холодильная в 2-3 раза больше потребляемой. Примерно.


ya myagko govorya ne silyon v opredeleniyah. chto znachit holodilnaya moshnost kompressora?
(chto takoye potreblyayemaya ya horosho ponimayu)


 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
Bones Так точно. Компрессор - тепловой насос. Он лишь перекачивает тепло от испарителя к конденсору. Ну, и естественно совершая работу сам что-то кушает.
При некоторых обстоятельствах компрессор, потребляющий 100 Ватт электроэнергии, может отводить 2500 Ватт тепловой энергии от охлаждаемого объекта. Так работают бытовые кондиционеры. У них самый слабенький на 1500 Ватт. А от электросети они кушают всего 100-150 ватт.


Orka Агрегат холодит с мощностью 200 Ватт. То есть процессор с мощностью 200 Ватт сможет остудить до какой-то температуры. Это и есть холодильная мощность. Но агрегат сам потребляет от сети порядка 100 Ватт электричества. Это есть потребляемая мощность.

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.10.2004
Откуда: Москва
Orka
У любого кондиционера, чиллера, холодильника есть понятие хладопроизводительность и потребляемая мощность. И то и другое меряют обычно в ваттах (хотя как и любую другую мощность можно перевести в джоули или каллории), но это совершенно разные вещи.
Любой холодильный агрегат подбирается прежде всего по требуемой хладопроизводительности. Грубо говоря суммируется тепло, которое надо отводить. В случае охлаждения процессора это TDP, указанное в спецификации + запас на разгон. А потребляемая мощность является уже второстепенной характеристикой в данном случае.


 

Ну вот, дело то движется, что не может не радовать, правда как обычно осталось несколько вопросов.
1. Цена ситемы целиком (возможно включая корпус и его доработку)
2. Минимальные и придельные габаритные размеры готовых систем
3. Не попробовать ли рассмотреть комплексное решение охлаждения всего компьютера а именно:
-фреонка в качестве охлаждения CPU
- паралельная водяная система для охлаждения GPU + HDD + North Brige + блок питания (1 контур -GPU, 2 контур -North Brige + HDD + блок питания)
- вдувной и выдувной 120мм кулера на минимальных оборотах (продув мёртвых зон, охлаждение переферийных устройств, охлаждение элементов материнской платы)


 

Цитата:
Orka Агрегат холодит с мощностью 200 Ватт. То есть процессор с мощностью 200 Ватт сможет остудить до какой-то температуры. Это и есть холодильная мощность. Но агрегат сам потребляет от сети порядка 100 Ватт электричества. Это есть потребляемая мощность.


pod ageragatom ya ponimayu vi imeyete v vidu vsyu sistemu ohlajdeniya a ne sam kompressor. opredelinye holodilnoy moshnosti k kompressoru kak k takovomu, na skolko ya ponimayu, ne primenimo. konechnaya proizvoditelnost sistemi zavisit ot vseh sostavlyayushih.
pod 204 wattami avtor imel v vidu potreblyayemuyu moshnost' kompressora ili chto-to drugoye? yesli chto to drugoye pojaluysta poyasnite. ya ne sovsem ponimayu.

Цитата:
Orka
У любого кондиционера, чиллера, холодильника есть понятие хладопроизводительность и потребляемая мощность. И то и другое меряют обычно в ваттах (хотя как и любую другую мощность можно перевести в джоули или каллории), но это совершенно разные вещи.
Любой холодильный агрегат подбирается прежде всего по требуемой хладопроизводительности. Грубо говоря суммируется тепло, которое надо отводить. В случае охлаждения процессора это TDP, указанное в спецификации + запас на разгон. А потребляемая мощность является уже второстепенной характеристикой в данном случае.


poyasnite pojaluysta kak opredelyayetsya hlado-proizvoditelnost i kakiye veshi podrazumevayutsya v etom opridelenii (na primer temp okrujayushey sredi itd).
razve eto opredelyayetsya v yedinitzah moshnosti ili energii? mne kajetsya pravilneye otobrajat proizvoditelnost sistemi zavisimostyu izmeneniya temperaturi ohlajdayemogo elementa ot izmeneniya teplo-nagruzki na sistemu ohlajdeniya.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.11.2003
Откуда: Новосибирск
Sladky Мда, надо восполнять пробелы по физике

_________________
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.07.2004
Откуда: Новосибирск
Очень понравилась статья! Теперь ждём вторую.
As_ Класс! Молодец :)


 

Фреонщик
Статус: Не в сети
Регистрация: 15.10.2002
Откуда: Москва
Bones :)

Orka Для тебя и всех на будущее пишу алгоритм работы системы более подробно:

За температуру крнденсации грубо возьмем комнатную. При этой температуре любой фреон имеет некое давление для конденсации. Компрессору нужно обеспечить такое давление. Механическая мощность компрессора ограничена. Так же ограничен объем его цилиндра. Средние обороты компрессоров порядка 3000 об/мин. То есть прокачиваемый объем за минуту равен 3000*объем цилиндра. НО! нам нужно узнать сколько в граммах фреона прокачивается компрессором. Для этого нам нужна плотность фреона на всасывании, которая зависит от давления и типа фреона.

Посчитаем для R-22, давление на всасывании 2 атмосферы, объем цилиндра компрессора 12см кубических. Итак, плотность R-22 при атмосферном давлении равня почти 3.5 кг/м куб. То есть при 2 атмосферах плотность будет порядка 7. То есть количество фреона, прокачиваемого компрессором равно 3000*7*0.000012=0.252кг. То есть за минуту по контуру прокачивается 252 грамма фреона. Теплота парообразования для R-22 (при давлении 2 атмосферы) равна 223 кДж/кг. Примем что весь фреон конденсируется и весь испаряется (нет пара, он весь работает). Тогда отвот тепла в минуту будет равен 0.252*223000=56196Джоулей в минуту. В секунду будет 56196/60=936. То есть холодильная мощность мощность этой системы будет 936 Ватт. В идеале. Отсюда нужно вычесть кучу потерь, не полную конденсацию газа, не полное его испарение и т.д. Получится порядка 600 Ватт.

Вот такой вот прикидочный расчет. Для другого давления на всасывании нужно еще раз считать. Но, от давления на всасывании напрямую зависит температура. То есть зная характеристики компрессора мы можем посчитать его тепловую мощность для разных давлений (температур) на испарителе. Зависимость температуры кипения R-22 от давления на испарителе можно посмотреть тут: http://www.chillers.ru/bibl/allowances/ ... es/r22.php

Видим что получим -25С при 2-х атмосферах на всасывании :)

Вот и все, только учтите что тут не учитываются реальные условия. Расчет для идеального случая.

_________________
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan