привет. пациент Chieftec ctg 750c.
такая картина - отрубили свет. пытался стартануть, после танцев с бубном запустился и работал. но при нагрузке думаю около 200вт вырубился и картина повторилась.
давно не колупал бпхи. вскрыл нашел только 8 ногую дип микруху, с трудом читается производитель, что то типа sitronix.
подскажите плз, кто сталкивался.
з.ы. при работе без нагрузки 3.25/4.97/11.8... пг и дежурка в норме...



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.04.2007
Вообще конечно экстрасенсы в отпуске, но мой хрустальный шар подсказывает, что можно для начала проверить работу APFC..

_________________
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.10.2010
Фото: 24
allayah писал(а):
но при нагрузке думаю около 200вт вырубился

например большой конденсатор
#77

_________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.06.2010
Фото: 33
Добрый день, не подскажите что может быть с ибп модель smart power pro 1000 если отключают свет не переходит на работу от аккумуляторов и по индикации показывает якобы они разряжены, я начитался в инете якобы они высыхают, разобрал там 2 аккумулятора сдвоенны на12 в в сумме 24 смерил мультиметром на них было по 12.2 но на всякий случай заправил водой Тепер. Показывает по 13.5 наряжение если сдвоенны то 27 , но ибп так и не переходит на работу от Аккумов. При том что от сети комп работает. Отлично , что можно посмотреть в чем может быть проблема?

_________________
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.07.2012
Откуда: Москва
Аккумуляторы со временем сульфатируются-теряют ёмкость и увеличивается их внутреннее сопротивление, т.е. на ХХ напряжение нормальное, а при нагрузке сильно падает, они не могут дать нужный ток в нагрузку,можешь подключить мультиметр к ним и отключить ИБП от сети, увидишь как сильно упадёт напряжение. Теоретически их можно восстановить, но нужно спец. оборудование и очень много времени. Воду ты зря залил, покупай новые аккумуляторы.

_________________
Стань таким, каким ты не был и останься тем, кем был.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.12.2013
Если и добавлять воды, то только настоящий дистиллят, а не то что продается в автомагазах, и не более кубика - полтора в шприце. А затем заряд-разряд (заряд малыми токами). А..а.., да и то все равно это не надолго (полностью убрать сульфатацию без разборки - утопие ИМХО) - лучше приобрести как советуют новые.

_________________
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.06.2010
Фото: 33
Вы меня не поняли аккумуляторы в идеале напряжение не падает!! Включал на них лампочки и мерил напругу, нагрузку держат заливал воду после фильтра обратного осмоса те почти дисцилят , вопрос не в аккумах так как новые копейки стоят а в том что ибп их не воспринимает он даже без нагрузки если сеть вырубить не переходит на аккумуляторы!!!

_________________
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2005
Откуда: Moscow
Фото: 9
Alzov писал(а):
если сеть вырубить не переходит на аккумуляторы!!!


Он просто отключается?

_________________
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.01.2011
Кто подскажет как называется детали и какову функцию они выполняют ?

#77


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
Drag
Транзисторы. Роль выполняют которую в схеме задумано, отсюда не видно в какой они находятся.


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.06.2010
Фото: 33
Igor-Igor писал(а):

Он просто отключается?

Да, если свет вырубают то просто отключается, при этом от сети работает все ок ну и аккумуляторы отдельно от ибп тестил работают ок

_________________
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.01.2016
Откуда: Москва
Фото: 5
Alzov прислушайтесь к Valery и BRAWA.
Разницы между Ваши аккумуляторами и авто/мото необслуживаемыми аккумуляторами практически нет.
Простой долив воды ведет к уменьшению плотности электролита и ухудшению свойств.

Цитата:
Да, если свет вырубают то просто отключается

На него в этот момент подключена нагрузка? Если да - то, вероятно, идет падение тока и отключение ИБП.

Цитата:
Включал на них лампочки
- это не большая нагрузка, у меня убитый аккумулятор лампочку держит около часа, а при пуске - с 11,3В просаживается до 6В мгновенно.

Воспользуйтесь советом Valery
Цитата:
на ХХ напряжение нормальное, а при нагрузке сильно падает, они не могут дать нужный ток в нагрузку,можешь подключить мультиметр к ним и отключить ИБП от сети, увидишь как сильно упадёт напряжение


BRAWA
Цитата:
(полностью убрать сульфатацию без разборки - утопие ИМХО

Современные зарядные устройства (не дешевые) вполне прилично проводят десульфатацию пластин.

_________________
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.07.2016
Откуда: из России
Ребят, здравия Вам. БП не запускается (проверено другим ПК, другим БП), еле заметный сдвиг вентилятора и все. Вентилятор крутится туго. Что можно предпринять своими руками?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
Отнести своими руками специалисту, у него хотя бы трудности по определению модели не будет.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.07.2016
Откуда: из России
Sania. писал(а):
Отнести своими руками специалисту, у него хотя бы трудности по определению модели не будет.

Ну ладно, ладно. Хрустальный шар, кофейная гуща, ясновидение, сарказм детектед. Можно, конечно, и попроще быть. Я еще хотел дописать фразу "отнести этими руками мастеру". БП FSP SPI500. Спасибо


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
Что проверили? Дежурку напряжение, держит? Диоды проверяйте, ищите кз.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.10.2010
Фото: 24
Santey писал(а):
Вентилятор крутится туго.

заменить, почитать гуглю по теме ремонта вентиляторов.
Santey писал(а):
еле заметный сдвиг вентилятора и все.

похоже КЗ во вторичке, выпаять диоды и проверить на целостность.

ну осмотреть конденсаторы, само собой,
вот тут про него
http://www.rom.by/forum/FSP_SPI_500_kz_shema

_________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.07.2016
Откуда: из России
Sania. писал(а):
Что проверили? Дежурку напряжение, держит? Диоды проверяйте, ищите кз.

Проверил только PS (зеленый и черный провод замыкал). Дежурки и диоды гуглить или есть здесь, на форуме, описание проверки?
Leviafan писал(а):
заменить, почитать гуглю по теме ремонта вентиляторов.
похоже КЗ во вторичке, выпаять диоды и проверить на целостность.
ну осмотреть конденсаторы, само собой
спасибо за rom.by, открывал его, не пойму - схемы то там нет или можно взять подобную, или вообще читать весь материал? Кондеры ни намека на вздутие.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.12.2012
Фото: 1
Пройдите по ссылке, можете не гуглить, там много интересного http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.10.2010
Фото: 24
схема первички классика жанра FSP 550 - 80GLN, вторичка стандартная на выпрямляющих диодах, разводка к супервайзеру может различаться
#77

Santey писал(а):
Кондеры ни намека на вздутие.

сколько лет трудится, какую нагрузку тянул... значить надо применять C/ESR meter
#77

мерить первичку,- есть ли там напряжение? какое? появляются ли напряжения во вторичке? циклическое включение выключения, или выключилось и всё?

ну в общем начинаются танцы с бубнами

_________________
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4531 • Страница 152 из 227<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 227  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan