Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
FSP Hydro Ti Pro 1000W - сдох во время грозы Комп стоял выключенный в дежурном режиме. Шарахнула молния - выбило автоматы (и БП). Дальше, на мать и периферию не пошло - все целое (подключил старый валяющийся БП, все фунциклирует ок).
Внешне в блоке никаких вздутых и лопнувших деталей не видно. Замеры показали, что на входе по 220в короткое. Оказалось вышибло входную сборку-мост отмеченную на фото. Причем между тремя ногами КЗ, а одна вроде норм, звонится как здоровый диод. Судя по спецификации блока это Bridge Rectifier MOSFETs 4x STMicroelectronics STB57N65M5 - в ЧиД такие по 3.6тыр за штуку примерно - собственно вопрос - как думаете - есть смысл чинить его, заказав данные детальки? Я в том плане, что какова вероятность, что все остальное в блоке не сдохло, всякие микрухи и т.п.? А то куплю, поменяю в пол цены блока, а оно не заведется, по причине дохлости всего остального.
Фото проблемного места
Вложение:
fsp_1.jpg
Вложение:
fsp_2.jpg
Вложение:
fsp_3.jpg
Вложение:
fsp_4.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
AlexPORT писал(а):
как думаете - есть смысл чинить его, заказав данные детальки?
там их четыре Арифметику помните? Там ещё в ЧиД есть по 900р. но минимум 1000 штук По факту - искать аналоги(700в и 42А), плюс скорее всего там могли сдохнуть "управляющие" микрухи(мелочь 6-ногая рядом с мосфетами).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Комп стоял выключенный в дежурном режиме. Шарахнула молния - выбило автоматы (и БП). Дальше, на мать и периферию не пошло - все целое (подключил старый валяющийся БП, все фунциклирует ок).
Внешне в блоке никаких вздутых и лопнувших деталей не видно. Замеры показали, что на входе по 220в короткое. Оказалось вышибло входную сборку-мост отмеченную на фото. Причем между тремя ногами КЗ, а одна вроде норм, звонится как здоровый диод. Судя по спецификации блока это Bridge Rectifier MOSFETs 4x STMicroelectronics STB57N65M5 - в ЧиД такие по 3.6тыр за штуку примерно - собственно вопрос - как думаете - есть смысл чинить его, заказав данные детальки? Я в том плане, что какова вероятность, что все остальное в блоке не сдохло, всякие микрухи и т.п.? А то куплю, поменяю в пол цены блока, а оно не заведется, по причине дохлости всего остального.
Фото проблемного места
Вложение:
fsp_1.jpg
Вложение:
fsp_2.jpg
Вложение:
fsp_3.jpg
Вложение:
fsp_4.jpg
Мда... Такой классный БП... Очень тихий. Один из самых тихих на рынке. При таких ценах на детали самое разумное - забыть про него, и купить новый. Впредь обесточивать полностью, тем более во время грозы, а лучше - в ожидании грозы. 10 - 100 кв разряд пролезает везде. Если вилка не вынута из розетки - пролезет. Плюс провод от роутера также надо вынимать - через него тоже пролезет. Никакой ИБП не спасет. Потому что никакому ИБП 100 кв не сдержать.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Vergo писал(а):
Потому что никакому ИБП 100 кв не сдержать
Верно. Это под силу воздушному промежутку в 100 мм (либо его аналогу с точки зрения того или иного типа изоляции). Вот что должен обеспечить юзер - для полного спокойствия - в случае такой, как Вы полагаете грозЫ..
Vergo писал(а):
разряд пролезает везде
где юзер позволяет ему пролезть. И делает тех бедов, которые юзер позволяет ему делать. Так будет точнее, согласитесь..
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
ВельдVergo а фильтры типа "пилот" могут помочь? там же в них вроде должны быть от импульсных помех детальки... Или тут только какая-нибудь специальная грозозащитная приблуда нужна (если таковые имеются). Ну а так согласен, только из розетки совсем, для полного спокойствия.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
AlexPORT, да, сетевые фильтры могут помочь избежать подобного развития событий. Странно, что вышел из строя выпрямитель.. а варистор - выжил.. интересно...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
AlexPORT писал(а):
а фильтры типа "пилот" могут помочь? там же в них вроде должны быть от импульсных помех детальки...
если ИБП правильный - в нём так-же есть "грозозащита" - пара разрядников на 2.5-5кВ и варисторы. Так-то "пилоты" не все имеют сейчас даже варистор про разрядники вообще молчу.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
AlexPORT писал(а):
ВельдVergo а фильтры типа "пилот" могут помочь? там же в них вроде должны быть от импульсных помех детальки... Или тут только какая-нибудь специальная грозозащитная приблуда нужна (если таковые имеются). Ну а так согласен, только из розетки совсем, для полного спокойствия.
Мне кажется, у меня сказано предельно ясно. Если нет - повторю - вынимать. Без вариантов. Выше Вельд уже написал - безопасная дистанция между токоведущими контактами - 100 мм (10 см). Разряд молнии в сельской местности часто достигает и превышает 100 киловольт. Если молния бьет даже в животных и людей, которые никуда, ни в какие розетки не подключены, то о чем еще можно тут говорить?
Тут нужно вспомнить школьную физику. Человеческое тело, любой проводник для разряда молнии есть обкладка конденсатора с воздушным диэлектриком. И если диэлектрик недостаточен - происходит заряжание этого воздушного конденсатора, то есть бьет током. И надо еще учесть тот факт, что воздух во время дождя перенасыщен влагой, то есть его электропроводность высокая, ибо вода - проводник.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Vergo писал(а):
Назначение УЗИП не состоит в защите от разряда молнии
Почему же? Состоит. Просто - при отсутствии надлежащим образом выбранного УЗИП (и всего, что нужно для его корректной работы) - вариант 'долой вилку из розетки на время грозы' обеспечить проще всего.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Vergo писал(а):
УЗИП защищает от внутренних специфических проблем в электросети.
то есть не от того что прилетело с ЛЭП, а только от того что моросит в сеть из оборудования и устройств включенных в розетки на одной линии? чтобы помехи не уходили за обратно в сеть? тогда для розеток и цепи внутри, от него пользы чуть больше чем никакой...
Vergo писал(а):
Назначение УЗИП не состоит в защите от разряда молнии.
разве в УЗИП нет разрядника?
Вложение:
j.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вельд писал(а):
при отсутствии надлежащим образом выбранного УЗИП
насколько мне известно. там всё не просто, для полноценной защиты от разряда молнии нужно последовательное включение УЗИП 1-го и 2-го класса.(?), и для уверенности еще и розеточное 3-го класса.я не электрик, я так, мимо проходил..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Яков писал(а):
разве в УЗИП нет разрядника?
Разрядник есть, но его возможности не безграничны. От 100 кв (и выше) он не защитит, ему это не по силам. Никто заранее не может сказать, каких величин достигнут разряды молнии во время грозы. Поэтому разумнее перебдеть, чем недобдеть. Некоторое время тому назад один дачник пострадал даже не от грозы, а от работающего электросварочного аппарата - разрядник на щите его не спас.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Vergo писал(а):
От 100 кв (и выше) он не защитит, ему это не по силам.
это понятно, но такое если молния ударит в ЛЭП где то поблизости, или точно в ту линию на которую подключено ваше здание. у меня просто, на стене розетка куда включен ИБП, перед розеткой обычный выключатель, сдвоенный, переделан из сдвоенного и одинарного, отключает раздельно "фазу" и "0", если слышу гремит поблизости, приближается гроза, щелк обе клавиши, 20-30 мину пока роза "свалится" посижу в батарейном режиме (SUA1000i), если уже совсем ужос как громыхает, совсем рядом - вилку из розетки.
Vergo писал(а):
от работающего электросварочного аппарата - разрядник на щите его не спас.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
AlexPORT писал(а):
Bridge Rectifier MOSFETs 4x STMicroelectronics STB57N65M5 - в ЧиД такие по 3.6тыр за штуку примерно
чипдип часто борщит - см реальные цены на элитане, и через юрлицо заказать
и таки надо выпаивать и щупать отдельно каждый - там некая керамика видна, часто она и коротит меж слоев спаиваясь - иногда ей специально понижают номинал, в роли последнего предохранителя