данный ИБП APC Back-UPS ES 525VA не заряжает аккумулятор.
Кто может подсказать как отремонтировать?

беглый осмотр внутренностей показал что все емкости электролитических конденсаторов целые.

Данный ИБП был куплен б.у. и предыдущий аккумулятор "просился" на замену.

когда решил заменить, был удивлен - аккумулятор был подключен к клеммам ИБП неправильно (т.е. + на -, а - на + а сам аккумулятор "вспух")
поставил новый аккумулятор, но ИБП его не заряжает. т.е. от заряженной батареи он в случае отключения энергии работает, как стабилизатор напряжения работает, но сам аккумулятор (новый и правильно подключенный) не заряжает;(
узнал так - примерно через неделю работы ИБП отключился - (аккумулятор разрядился полностью).

_________________
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.09.2005
Откуда: Новосибирск
toureech
почему то, большинство тех кто имеет сие чудо, всегда при замене АКБ путают полярность.. и сгорает предохранитель. при этом ИБП не может работать от батареи вобще, и включатся тоже не может. вам повезло. а так - если заряд не идёт (проверяется вольтметром напряжение на АКБ при включении в розетку) то надо смотреть узел заряда. а вспухшая батарея - скорее следствие большой нагрузки на неё
а вы уверены, что именно вы подключили правильно батарею, а не до вас? чёрный провод на -, а красный на + ?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.08.2005
Откуда: 34
toureech
Сейчас по памяти не помню, но цепь заряда в APC обычно собрана на стабилизаторе в корпусе ТО220 (5 pin). Смотрите, что там на ногах...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.11.2004
SAMSON_OV
я уверен, что с неправильно подключенной батареей ИБП проработал примерно месяц (правда аккумулятор был дохлый%)
ИБП работает, просто при отсутствии\разряженном аккумулятора\е ИБП пищит, и не заряжает аккумулятор.
LAV48
мне бы последовательность действий точную.

уточнение
ИБП без аккум-ра не стартует.
если его подключить к заряженному аккум-ру он включается (думаю просто если на батарее есть 12 вольт он включается)
на клеммах зарядки ИБП выдает 8,57-8,63 В (показания скачут)
если снять аккум-р то ИБП пищит, ну и если батарея разрядится ИБП пищит. вот.
что делать дальше.

_________________
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.09.2005
Откуда: Новосибирск
toureech
проверять ЗУ надо при подключенном АКБ, на клеммах напряжение должно увеличиватся при в ключении в сеть, а так же амперметром в разрыве одной из клемм с АКБ

toureech писал(а):
я уверен, что с неправильно подключенной батареей ИБП проработал примерно месяц

ИБП стартует при присутствии напряжения на АКБ, каким образом он стартанёт от полностью дохлой батареи, к тому же подключенной неправильно??


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.11.2004
SAMSON_OV
История:
Данный ИБП был куплен б.у. и предыдущий аккумулятор "просился" на замену. Так и эксплуатировал, до тех пор пока ИБП не сильно ругался. В один прекрасный день ИБП перестал работать -т.е. при кратковременном (менее 30 сек) отключении света компьютер перезагрузился.

Купил новый аккумулятор. Когда стал заменять, удивился - аккумулятор был подключен к клеммам ИБП неправильно (т.е. + на -, а - на +, а сам аккумулятор "вспух").
поставил новый (из магазина) аккумулятор, ИБП приблизительно через неделю запищал, при выключении ИБП он больше не запускался.

ИБП запускается если подключить к клеммам заряженный аккумулятор и не запускается если аккумулятора вообще нет или он разряжен.
ИТОГО ИБП не заряжает аккумулятор.

что делать дальше?
если ИБП запустить и снять аккумулятор, то тестер на клеммах зарядки ИБП выдает 8,57-8,63 В (показания скачут)

_________________
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 12.03.2005
Откуда: Sumy (UA)
toureech писал(а):
если ИБП запустить и снять аккумулятор, то тестер на клеммах зарядки ИБП выдает 8,57-8,63 В (показания скачут)
По-моему аккумуляторы от ИБП заряжаются импульсами, так что это нормально...
PS Эта модель может подключаться к компу через USB и Com- глянь хотя бы через фирменную утилиту Powerchute состояние аккумулятора, ну и тесты запусти...

_________________
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.11.2004
Silent forest писал(а):
toureech писал(а):
если ИБП запустить и снять аккумулятор, то тестер на клеммах зарядки ИБП выдает 8,57-8,63 В (показания скачут)
По-моему аккумуляторы от ИБП заряжаются импульсами, так что это нормально...
PS Эта модель может подключаться к компу через USB и Com- глянь хотя бы через фирменную утилиту Powerchute состояние аккумулятора, ну и тесты запусти...

спасибо, попробую. как-то не догадался что зарядка идет импульсным током, действительно 12/√2=8,57 В

_________________
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.12.2005
Откуда: Н.Новгород
В этом бесперебойнике зарядка аккумулятора идёт постоянным напряжением 13,6-13,7V с ограничением тока зарядки на уровне 0,95А. Напряжение 8,5V говорит о неисправности цепей зарядки.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.11.2004
ksiman писал(а):
В этом бесперебойнике зарядка аккумулятора идёт постоянным напряжением 13,6-13,7V с ограничением тока зарядки на уровне 0,95А. Напряжение 8,5V говорит о неисправности цепей зарядки.

спасибо, буду смотреть цепь зарядки аккумулятора.

_________________
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.08.2009
Откуда: Новосибирск
Помогите пожалуйста. Имеется такой ИБП. Подключил в компу. БП фирмы чифтек на 450вт, вроде с АПФЦ. при выключенном ПК сперва выдернул ИБП из розетки, БП в компе странно зашумел, треск пошел непонятный. Потом решил комп включить и выдернуть вилку ри включенном компе. Все потухло.
Теперь он вообще не включается. индикатор не загорается. Через розетку где просто стабилизатор напряжение есть. а через батаери нет.

_________________
Все компы в профиле =)


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan